Pułapka olejowa

7 Odpowiedzi, 6624 Wyświetleń

hubertox

  2012-05-24, 18:43:58
Użytkownik
#1
Zamontowałem multika 5 jednostek wewnętrznych i zrobiłem pułapki olejowe, przez które poszło dużo więcej rury. Moje pytanie to czy konieczność jest robienia pułapek? Producent zaleca. Sprzęt Samsung jednostka zewnętrzna na dachu wewnętrzne 2 piętra niżej.
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-24, 18:53:06
Top użytkownik
#2
Jeżeli Producent zaleca to chyba sam Sobie odpowiedziałeś.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-24, 18:56:45
Top użytkownik
#3
Zrobiłeś dobrze a mając na uwadze że jednostka zewnętrzna regulowana mocą do potrzeb to twoje sumienie powinno spać spokojnie.Nie nazywaj tego pułapkami bo pułapki nie są dobrze widziane w instalacjach chłodniczych i są błędem montażowym.Jak sama nazwa wskazuje pułapka.Ty zastosowałeś syfony na ssaniu.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-05-24, 20:19:22
Top użytkownik
#4
Witam

Syfon to pułapka. On zastosował kieszen.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-05-24, 21:01:02
Użytkownik
#5
Witam
Sami sobie zaprzeczacie. Prę postów temu pisałem o pułapce olejowej na klimie z gazem 410 wyśmialiście mnie. Teraz ja się z waszych wypowiedzi śmieję :lol:
Więc zanim coś na tym forum napiszecie proszę o przemyślenie a nie pisanie po to pisać. Tyczy to się szczególnie mentora12 :lol:
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-24, 21:02:19
Top użytkownik
#6
stefanbud napisał(a):Witam

Syfon to pułapka. On zastosował kieszen.

Pozdrawiam
No witam.A jak nazwiesz linię ssącą poprowadzoną dużą średnicą na odcinku 30 metrów zaczynającą się pominięciem filara i obejściem ssącej po 30 -stu metrach kolejnym filarem?To też jest syfon.Ale nie zamierzony będąc nie doświadczonym można czasami się zdziwić gdzie ucieka olej z instalacji chłodniczej zatrzymując się w nie w pułapce wioskowej tylko pułapce olejowej na którą wioskowi chłodniarze nie zwracają uwagi
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Kikson

  2012-05-29, 15:43:51
Użytkownik
#7
Jeśli producent przewidział to musi być. Dziś urządzenia pracują na R 410. W tym przypadku nie zaleca się syfonów. Jest podana max długość instalacji i tego trzeba się trzymać. W VRF-ach nawet jest zabronione stosowanie syfonów. Proponuję poczytać dokumentację urządzenia, tam napewno wszystko jest napisane.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa