Dalej nie rozumiem dlaczego tak zbudowano ten układ?
Przecież tu silnik sprężarki daje Tobie więcej ciepła niż grzałka podgrzewająca glikol.
Może zmień dyszę na znacznie większą,ustaw parowanie w granicach plus 5 ,temp skraplania około 50,przegrzanie w granicach 10.
Wszystko to możesz zrobić regulując moc grzałki,przepływ wody przez skraplacz i regulacją TZR.
wtedy wykonaj wykres.
Na marginesie ile Amper Masz obecnie na sprężarce?
Przecież tu silnik sprężarki daje Tobie więcej ciepła niż grzałka podgrzewająca glikol.
Może zmień dyszę na znacznie większą,ustaw parowanie w granicach plus 5 ,temp skraplania około 50,przegrzanie w granicach 10.
Wszystko to możesz zrobić regulując moc grzałki,przepływ wody przez skraplacz i regulacją TZR.
wtedy wykonaj wykres.
Na marginesie ile Amper Masz obecnie na sprężarce?