sprężarka na 404 a w układzie 134... a na jaki czynnik jest zawór rozprężny? lub/i jaki rodzaj zaworu?
a ogólnie -rozbraja mnie sytuacja -badania naukowe z chłodnictwa prowadzi ktoś kto nie zna podstaw -nawet tych elementarnych, kto problemu nie opisał a wykres daje nieczytelny...
jeśli coś widzę na tym wykresie -to układ idzie praktycznie na próżni... 0,05 bar ? (choć ja nic nie widzę -ani na tym w gorszej ani w lepszej jakości poza masa rozmazanych punkcików -i linii bez żadnych opisów ilościowych.... dla mnie wykresy są nieczytelne i żadnej informacji nie niosą -wszystko trzeba sobie wyobrazić...
jeśli odparowanie jest tak nisko -jak sobie wyobrażam, ze pisze (0,05 bara -skala absolutna -czy względem atmosfery?) ) można przyjąć, ze prawie w ogóle nie ma obiegu czynnika... a zysk ciepła jest od uzwojeń...
daj jakieś zdjęcia stanowiska... wykres mówi o punktach pracy układu -ale nic o jego budowie... np. nie mówi, czy nie masz tam jakiś zaworów których zapomniałeś otworzyć...
a ogólnie -rozbraja mnie sytuacja -badania naukowe z chłodnictwa prowadzi ktoś kto nie zna podstaw -nawet tych elementarnych, kto problemu nie opisał a wykres daje nieczytelny...
jeśli coś widzę na tym wykresie -to układ idzie praktycznie na próżni... 0,05 bar ? (choć ja nic nie widzę -ani na tym w gorszej ani w lepszej jakości poza masa rozmazanych punkcików -i linii bez żadnych opisów ilościowych.... dla mnie wykresy są nieczytelne i żadnej informacji nie niosą -wszystko trzeba sobie wyobrazić...
jeśli odparowanie jest tak nisko -jak sobie wyobrażam, ze pisze (0,05 bara -skala absolutna -czy względem atmosfery?) ) można przyjąć, ze prawie w ogóle nie ma obiegu czynnika... a zysk ciepła jest od uzwojeń...
daj jakieś zdjęcia stanowiska... wykres mówi o punktach pracy układu -ale nic o jego budowie... np. nie mówi, czy nie masz tam jakiś zaworów których zapomniałeś otworzyć...
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY