32 Odpowiedzi, 32623 Wyświetleń
1 2 Dalej

mn27

  2012-06-08, 19:44:44
Zaawansowany użytkownik
#1
witam spaliła sie sprężarka trojfazowa w zbiorniku na mleko 450
nigdzie nie mogę sie doczytać jakim czynnikiem była napełnoina
wydaje mi sie ze chodziła na r 22 przyznam sie szczerze że rzadko mam doczynienia z takimi zbiornikami zajmuje sie głównie lodówkami , ladami w sklepach i klimatyzacją głównie samochodówką itp.
w sklepie chłodniczym gdzie sie zaopatruję dobrali mi sprężarkę jednofazową na r 404 filter wymieniony
po wymianie rzekomo wolniej schładza mleko
układ na kapilarze, czynnika weszło ok 1 kg. odparowanie -10 stopni
gdzie może być przyczyna że za wolno schładza . bo jak przyjedża mleczarnia po mleko to ma ok. 8-9 stopni a powinna mieć ok4
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-08, 20:20:15
Top użytkownik
#2
Wszędzie... odparowanie w/g mnie niskie, zamieniłeś z 22na 404, nie łatwo jest dostroić układ tak aby sokole oko klienta nie zauważyło różnicy. A sprężarka żyła wiele lat
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-08, 20:32:03
Top użytkownik
#3
W długości i średnicy kapilary
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mn27

  2012-06-09, 06:31:49
Zaawansowany użytkownik
#4
tak i ja podejrzewam że znaczenie ma tu kaplilara
tylko jak myslicie co z nią zrobić
  • Odpowiedz

barbie

  2012-06-09, 06:34:34
Top użytkownik
#5
czy wymyłeś skraplacz ? .
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-06-09, 06:42:30
Zaawansowany użytkownik
#6
Zawór czy kapilara? 100% niskie temp. parowania.
  • Odpowiedz

wit

  2012-06-09, 08:39:07
Top użytkownik
#7
skrócić. lub wymienić na grubszą.
tylko delikatnie z tym skracaniem.

prawdopodobnie będziesz musiał zrobić ze 2 -3 próby zanim będzie trafiona długość.
sprawdź przegrzanie -będzie łatwiej oszacować jaki % odciąć.
zgadując pewnie około 20%...
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-09, 16:12:55
Top użytkownik
#8
Temperatura parowania w tego typu urządzeniach wacha się w granicach +10-5 w zależności od etapu schłodzenia mleka.Sprężarka powinna być przystosowana do wysokich temperatur pracy i odpowiednio dobrana do mocy.W końcowej fazie schładzania ciśnienie parowania w granicach -5
http://www.danfoss.com/South_Africa/Busi...DanCap.htm
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

barbie

  2012-06-09, 17:02:54
Top użytkownik
#9
ciśnienie parowania -5 to nowa era w histori fizyki ,mętor dostaniesz Nobla .
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-09, 17:11:40
Top użytkownik
#10
Barbie uzasadnij swoją wypowiedż.To układ na kapilarze.A nie na zaworze.A może inaczej.Posłuchajmy twojego doświadczenia.Każdy uczy się całe życie.Czynnik wrze w różnych temperaturach zależnych od ciśnienia Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-09, 17:18:20 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-06-09, 18:01:49
Top użytkownik
#11
ciśnienie -5 nie występuje w znanym mi świecie,nawet gdybym wypił litra .
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-09, 18:15:14
Top użytkownik
#12
Ale istnieje temperatura odpowiadająca temu ciśnieniu.Każdy wie o co chodzi tylko nie ty.A może poradą posłużysz.Jak zwykle?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-09, 18:19:19
Top użytkownik
#13
Zanim zaczniesz zabawę z kapilarą warto by upewnić się co do ilości czynnika.
Napisałeś,że "weszło około 1 kg" co oznacza "weszło"
Jakie Masz ciśnienie skraplania?czy agregat ma zbiornik ciekłego czynnika?czy temp.parowania minus 10C to przy ciepłym mleku czy już schłodzonym?
Skracanie kapilary to raczej zostaw na koniec.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-09, 18:47:33
Top użytkownik
#14
Czasami za duża sprężarka płata takie figle Smile Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-09, 19:26:21
Top użytkownik
#15
,,Weszło", termin powszechnie stosowany. Lubię to :lol:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-09, 19:29:03 przez mg.)
  • Odpowiedz

mn27

  2012-06-09, 19:28:26
Zaawansowany użytkownik
#16
skraplacza nie wymieniałem ,jest czysty, zbiornika na na ciekły gaz nie ma , nie ma też możliwości sprawdzenia ciśnienia skraplania bo nie ma przyłącza na hp,
odparowanie najpierw ok -5 pod koniec schładzania ok-10
co do gazu ok 1 kg tzn ,że jak dam więcej to mi już będzie zalewać sprężarkę
  • Odpowiedz

mn27

  2012-06-09, 19:30:00
Zaawansowany użytkownik
#17
dzieki wielkie chłopaki za podpowiedzi jak by coś wiecej wam przyszło do głowy to napiszcie
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-09, 19:31:35
Top użytkownik
#18
Zalewanie sprężarki, nie jest jednoznaczne z oszronieniem powrotnej.
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-09, 19:53:18
Top użytkownik
#19
mn27 napisał(a):skraplacza nie wymieniałem ,jest czysty, zbiornika na na ciekły gaz nie ma , nie ma też możliwości sprawdzenia ciśnienia skraplania bo nie ma przyłącza na hp,
odparowanie najpierw ok -5 pod koniec schładzania ok-10
co do gazu ok 1 kg tzn ,że jak dam więcej to mi już będzie zalewać sprężarkę
Myślę,że poza dodaniem niewielkiej ilości czynnika (200-300 gram) nie ma co kombinować z kapilarą.
Sprawdz dokładnie temp.parowanie po zalaniu ciepłym mlekiem,sądzę że jest wyższa niż -5 C.i różnica przy ciepłym i schłodzonym jest większa niż 5 stopni.
  • Odpowiedz

wit

  2012-06-10, 07:58:19
Top użytkownik
#20
nie ma przyłącza hp do sprawdzenia ciśnienia... to do jasnej h*** wlutuj -to podstawa do diagnozy jak cokolwiek jest źle.

jeśli zmieniałeś sprężarkę to wlutowanie szrederka zajęłoby Ci 5 minut i kosztowało 5zł. i byłby pełen obraz sytuacji co do właściwej ilości czynnika...

co do pytania jednego z kolegów czy jest tam zbiornik cieczy.... -cóż w układzie z kapilarą (a pisało o kapilarze) byłby to swoisty ewenement...
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-06-10, 12:39:40
Zaawansowany użytkownik
#21
wit napisał(a):nie ma przyłącza hp do sprawdzenia ciśnienia... to do jasnej h*** wlutuj -to podstawa do diagnozy jak cokolwiek jest źle.

WIT chłodnia do mleka to nie > wielkoprzemysłowe urządzenie chłodnicze <.
W powiedzmy 70% mniejszych chłodni do mleka ( w tych z kapilarą to może nawet 90% ) niema żadnego złącza hp. Tylko złącze lp( zawór przy sprężarce lub wlutowany szrederek ).

Na mój nos to trochę mało gazu. W układach z kapilarą ilość gazu ma bardzo duże znaczenie ( przepełnieni jeszcze większy wpływ niż nieco mała ilość ).
Jak mało kiedy w tym wypadku zgadzam się z MENTOREM końcowa temp. parowania powinna wynosić kilka stopni poniżej 0.
W końcowej fazie chłodzenia powrót przeważnie jest chłodny do samej sprężarki ( ze względu na bardzo małą odległość sprężarki od parownika ).
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-10, 20:07:22
Top użytkownik
#22
Nie zgadzaj się ze mną bo zostaniesz zniszczony przez forumowiczów
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

wit

  2012-06-10, 20:41:44
Top użytkownik
#23
wiem, że nie ma zazwyczaj złącza hp. i wiem ,że ilość gazu ma znaczenie. wiec trzeba sobie to złącze hp dorobić -bo bardzo upraszcza serwis -a dorobienie proste -gdy układ już pusty -a musiał być pusty jak sprężarka była zmieniana.
producent -lał czynnik na wagę.
jeśli brak tabliczki i nie wiadomo ile czynnika -serwisant musi lać na manometry -a tu drugi manometr -hp jest bardzo przydatny.

nie ma złącza -więc dolutować. proste i oczywiste.
  • Odpowiedz

mn27

  2012-06-11, 16:06:53
Zaawansowany użytkownik
#24
jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
w srode jadę do tej zlewni wspawam schrederka na hp i skrócę trochę kapilarę zobaczymy co sie będzie działo
aha
przed wymianą sprężarki jak ściągałem stary gaz to odzyskałem 0,8 kg chyba r 22 ale nie jestem pewien
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-11, 19:53:56
Top użytkownik
#25
Osobiście kapilary bym nie ruszał na początek Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa