Witam jest to mój pierwszy post na tym forum , mam problem , pan pseudoinstalator dopełnił czynnikiem R507 klimatyzator split , który jest na czynnik R410a , co robić proszę o pomoc , oczywiście wyżej wymieniony pan twierdzi , że jest wszystko OK , co mam odpowiedzieć jeżeli powie , że w butli po czynniku R507 ma R410a , czy jest taka możliwość , czy praktykuje się takie zamiany czynnika w butli , ja widziałem dokładnie na butli napis 507 , czym charakteryzują się się butle do różnych czynników ( kolor,kształt,wielkość,oznakowanie ) , dziękuję za pomoc .
Dziś rozmawialem ( 05.05.2008 r. ) z tymi pseudofachowcami i żeczywiście jest to czynnik R507 i po krótkiej rozmowie stwierdzili , że R507 jest zamiennikiem R407,R410 i R404 , jak im powiedzialem , że jest zamiennikiem tylko R404 , to stwierdzili , iż jakiś bzdur się naczytałem .
Proszę o pomoc co robić , czy trzeba teraz wypompować cały czynnik i uzupełnić taki jaki powinien być ? Chcę napisać oficjalne pismo do tej firmy . może jakieś linki do stron , gdzie są opisane wyżej wymnienione czynniki .
Z góry dziekuję , za pomoc .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-05, 09:08:52 przez ninja22.)
Dziś rozmawialem ( 05.05.2008 r. ) z tymi pseudofachowcami i żeczywiście jest to czynnik R507 i po krótkiej rozmowie stwierdzili , że R507 jest zamiennikiem R407,R410 i R404 , jak im powiedzialem , że jest zamiennikiem tylko R404 , to stwierdzili , iż jakiś bzdur się naczytałem .
Proszę o pomoc co robić , czy trzeba teraz wypompować cały czynnik i uzupełnić taki jaki powinien być ? Chcę napisać oficjalne pismo do tej firmy . może jakieś linki do stron , gdzie są opisane wyżej wymnienione czynniki .
Z góry dziekuję , za pomoc .
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY