Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

uszkodzony inwerter

12 Odpowiedzi, 9144 Wyświetleń

mister

  2012-07-11, 19:35:56
Zaawansowany użytkownik
#1
jak pisałem w innym temacie mam inwerter hiyasu 6 kw z dwoma jednostkami wewnętrznymi i uszkodzonym falownikiem sprężarki. może ktoś podpowie jak to ożywić i czy w ogóle się da.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-11, 19:47:53
Top użytkownik
#2
A jaki kod błędu się wyświetla.np.LG ma 40.Sprawdż uzwojenia sprężarki.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-07-11, 19:54:35
Zaawansowany użytkownik
#3
Zrób zdjęcie płytki elektronicznej może się okazać że to typowy chinol typu mdv york gree chigo i dostaniesz do niego części, zrób też zdjęcie pilota. Pilot w brew pozorom może podpowiedzieć wiele.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mister

  2012-07-11, 20:08:57
Zaawansowany użytkownik
#4
w pierwszej chwili jednostki wewn ruszają ale po mniej wiecej minucie wentylatory się zatrzymują i pulsują diody w jednostkach wewn. sprężarka jest sprawna bo chodziła do końca (padł falownik po zalaniu wodą)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-07-11, 20:21:42
Zaawansowany użytkownik
#5
Oj słabej jakości. A niema tam gdzieś wydrukowanego numeru płytki typu KFR-xxxx
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mister

  2012-07-11, 20:24:00
Zaawansowany użytkownik
#6
numer na plycie 0010400475 oraz drugi PM30CTJ060-3 T11GAO
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-07-11, 20:40:10
Zaawansowany użytkownik
#7
Oj będzie kicha tu masz cenę jednego z podzespołu jest to moduł igbt http://www.qjyelec.com/pm30ctj060-en.htm...3wodjlB1dQ , plus resztę części oraz dobry elektronik. Chyba klima umarła na dobre.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mister

  2012-07-11, 20:51:37
Zaawansowany użytkownik
#8
sprężarka wydaje się być 3-F . to jest normalna sprężarka 400V ?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-07-11, 21:01:46
Zaawansowany użytkownik
#9
Uwaga że ma trzy wyprowadzenia o jednakowej rezystancji to nie oznacza że jest to sprężarka 3 fazowa może być inverterowa !!
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mister

  2012-07-11, 21:04:54
Zaawansowany użytkownik
#10
to że jest 3-f wywnioskowałem po oznaczeniach pinów na falowniku do których jest podłaczona - U,V,W
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-07-11, 21:15:57
Zaawansowany użytkownik
#11
Niestety sprężarki inverterowe mają takie same opisy jak sprężarki 3 fazowe a między nimi jest bardzo duża różnica w konstrukcji uzwojeń i stojanów. Spalisz sprężarkę inv. jeśli dasz napięcie 3f 400V.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-07-11, 21:33:35
Zaawansowany użytkownik
#12
Jeśli masz nóż na gardle to da się uratować jeśli to wina klienta wymień klimę tak będzie łatwiej prościej i bez stresu. Podaj modele sprężarki zaworów rozprężnych oraz wentylatora skraplacza to coś pomogę koszt duży i nie wiem czy opłacalny.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.