zamrażarka aht

13 Odpowiedzi, 19559 Wyświetleń

mister

  2012-06-01, 17:06:22
Zaawansowany użytkownik
#1
dziś trafiła mi się przybajerowana zamrażarka aht ze sprężarką danfosa zasilaną inwerterem . czy ktoś ma jakąś dokumentacje do tego sterownika . nie mogę przestawić temperatury . dodaję zdjęcie wynalazku.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-01, 17:36:07
Top użytkownik
#2
To nie zdjęcie twojego przypadku Smile Nie siej. Wink
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-01, 17:53:09
Zaawansowany użytkownik
#3
no nie moj ale taki
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-01, 18:03:11
Top użytkownik
#4
No to jaki?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-06-02, 14:21:36
Moderator
#5
Może to :
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-06-02, 14:25:56
Moderator
#6
A tu masz jeszcze symbole sprężarek, części itp.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-02, 19:43:55
Zaawansowany użytkownik
#7
dzięki serdeczne, o to mi chodziło
  • Odpowiedz

Qba

  2012-07-24, 20:15:33
Zaawansowany użytkownik
#8
witam
- ten sam model ale inny problem. wezwano mnie bo , na wyświetlaczu (Danfosa) +5* !! . Kazałem do mojego przyjazdu rozmrozić ,wyłaczyć. Po przyjezdzie włączyłem podpiełem zegary i w granicach 1 bara ( czynnik r 290) . W ciągu może 15 min temp. w meblu ( - 28 ) na moim przenośnym , natomiast na sterowniku (- 5) . Więc czy to mała ilość czynnika ( czujkę sprawdziłem) ,czujka umieszczona w podłodze .
  • Odpowiedz

mg

  2012-07-24, 21:05:59
Top użytkownik
#9
Prawdopodobnie nie uwzględniłeś bezwładności pomiaru przez czujnik w podłodze, moim zdaniem układ chłodniczy OK. Problem raczej w odszranianiu, niewłaściwej eksploatacji, zaników napięć itp.
  • Odpowiedz

Qba

  2012-07-25, 07:01:14
Zaawansowany użytkownik
#10
O.K ale jeszcze inny problem, tym razem AHT ale z tradycyjną sprężarką. Dwa dni temu przyjeżdzam a tu urwana rurka serwisowa. Więc naprawa, próżnia , gaz (404) na wagę, i start ( nie wymieniłem filtra !) i nic - tłoczna zimna. Odcinam kapilarę od filtra - drożna , natomiast z filtra nic! Powoli odcinam przyłącze filtra z drugiej strony i...bum brązowa maź(?) w dużej ilości.Przedmuchałem instalacje kilkakrotnie , nowy filtr, próżnia , gaz, start i mrozi, przy - 15 jadę do domu. Dzisiaj rano telefon - nie mrozi.
Czy to znaczy że sprężarka wyrzuciła na pustym olej do instalacji - się zatarła ? Mieliście coś podobnego.

Pzdr
  • Odpowiedz

mg

  2012-07-25, 18:40:43
Top użytkownik
#11
,,Błoto"- uszczelnienie układu, płukanie, wymiana oleju. Robota na warsztacie, pracochłonna i kosztowna.
Proponuję przewymiarować filtr po w/w czynnościach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 18:42:58 przez mg.)
  • Odpowiedz

bodzio

  2012-07-25, 20:32:31
Zaawansowany użytkownik
#12
A to błoto robi się jak długo pracuje z powietrzem w układzie, olej też do wymiany jeśli sprężarka jeszcze chodzi.
  • Odpowiedz

Qba

  2012-07-25, 21:32:01
Zaawansowany użytkownik
#13
Bardzo diękuję za konkrety a sprężarka działa a klient zastanawia się czy to się opłaca Smile

Pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa