Witam, czy ktoś z was montował klimę w pieczarkarni ?
  • Odpowiedz

awax

  2010-10-19, 14:38:27
Top użytkownik
#2
Oczywiście,że tak w biurze pieczarkarni.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-10-19, 15:49:24
Top użytkownik
#3
opti podaj z jakich okolic jesteś .
  • Odpowiedz

kamaaa

  2010-10-19, 16:05:30
Nowy użytkownik
#4
Pomieszczenie w którym rosną sobie pieczarki na około 20m2 . Podczas cyklu "dojrzewania" temperatura przez jakiś czas musi być dokładnie 16 stopni . I tu pojawia się pytanie : split ? przewymiarowany ? A może jakieś rozwiązanie przemysłowe ?
Kasy na to jest mało - parę tys ...
  • Odpowiedz

kamaaa

  2010-10-19, 16:07:17
Nowy użytkownik
#5
Oczywiście tylko latem trzeba chłodzić
  • Odpowiedz

bartek2700

  2010-10-19, 16:24:47
Użytkownik
#6
montowałem kanałówki w takich pieczarkarniach.elektronika ze wzgledu na dużą wilgotność byla "wycinana" z jednostki wewnętrznej,wentylatory były podpięte do agregatu "na krótko" a całość była odpalana jakimś prostym sterownikiem przez stycznik( urządzenie 3-fazowe).taki troche wynalazek ale sprawdził sie tylko musisz sterownik zamontowac na zewnątrz bo wilgoć jest naprawde spora;-)powodzonka
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-19, 16:24:54
Top użytkownik
#7
w pomieszczeniu dwa rzędy pieczarek, w każdym 3 piętra, długie na około 5 metrów?
.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-10-19, 16:29:33
Moderator
#8
Robiłem pieczarkarnie tylko na schładzarce do glikolu i duzy piec na gaz ale całosc była droga natomiast jak chcesz robic to tanio to zapomnij.
Pare tysi to kosztuje miernik do pomiaru CO2 i sterownik do grzania, chłodzenia i nawilzania.
Jezeli twoj klient powaznie mysli o pieczarkach to te pare tysi nie wystarczy.
  • Odpowiedz

kamaaa

  2010-10-19, 16:34:05
Nowy użytkownik
#9
Nie byłem tam , ale to małe pomieszczenie ok. 20m2 . Pieczarek pewnie nawciskane na max. Czułem że z tą wilgotnością będą kłopoty. Myślałem o jakimś urządzeniu dedykowanym do tej branży. W sumie 16 st. to prawie max dla zwykłego splita
  • Odpowiedz

mister

  2010-10-19, 16:35:55
Zaawansowany użytkownik
#10
jak ma pomieszczenie 20m2 to wygląda na to ,że poważnie nie mysli o pieczarkach . załóż tam kanałówkę i będzie w miarę dobrze . elektronikę trzeba wywalić jak się zepsuje .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-19, 16:36:20 przez mister.)
  • Odpowiedz

awax

  2010-10-19, 18:00:37
Top użytkownik
#11
wilgotność to nie tylko problem dla elektroniki w jednostce chodzi również o to aby tej wilgotności nie obniżać.Temperatura parowania,rozstaw lameli itd nie bardzo się do tego celu nadają.
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-19, 18:41:21
Top użytkownik
#12
musi być tam już jakaś wentylacja, jeżeli są kanały to można dorobić chłodnicę freonową i dać agregat skraplający. Wilgotność to nie duży problem. Nie jestem specjalistą ale troche pieczarkarni zrobiłem i tak mówili właściciele...
.
  • Odpowiedz

klaudiusz2000

  2010-10-27, 21:30:02
Nowy użytkownik
#13
Witam
Ostatnio robiłem całą pieczarkarnię. Całość to 10 hal po 200 m2 uprawy na każdej hali. Na każdej hali były czteropiętrowe półki po lewej i prawej stronie,więc split nawet przewymiarowany odpada ze wzgledu na równomierne rozprowadzenie chłodu lub ciepła w zależności od potrzeb. Ja zrobiłem to tak: na każdej hali zamontowałem nagrzewnicę znanej firmy na rynku oczywiście obudowa inox ze wzgledu na agresywne warunki pracy. Po zdemontowaniu żaluzji z przedniej części nagrzewnicy zrobiłem z blachy obudowy tak żeby świeże powietrze zaciągał wentylator nagrzewnicy z zewnątrz. oczywiście trzeba było zrobić kilka zasuw, żeby była też recyrkulacja. Całość trzeba zawiesić u góry najlepiej nad drzwiami i rozprowadzić środkiem rękaw foliowy przez całą długość hali, później trójnik i na końcu ściany po szerokości znów rękaw, następnie kolana i znów rekaw foliowy po długości do początku hali. W rękawie od spodu robimy dziury i nawiewy są. Następnie zabrałem się za układ chłodzenia i grzania. Do rur nagrzewnicy przez elektrozawory sterowane bardzo prostm sterownikiem i kilkoma czujnikami podłączyłem do schładzania hali wodę bierzącą z hydroforu bo jest własny a odpływ zasila stawy.(tak było na początku).Teraz układ zostal przerobiony na zamkniety z wymiennikiem i agregatem wody lodowej. Natomiast grzanie podlaczone pod piec CO z zasobnikiem .Ze względu na duże odległości i żeby zbyt długo nie czekać na media na końcach rurociągów są zamontowane zawory żeby przy wyłączonych halach media były w gotowości tuż przy nagrzenicach. Oczywiście wszystko dobrane odpowiednio do kubatur hal. Jeszcze trzeba zamontować wentylatory wyciągowe i czujniki, bo co2 podczas wzrostu grzyba rośnie i to momentami bardzo szybko .Jeśli ktoś jest zainteresowany to służę pomocą.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

honza

  2012-07-13, 13:30:54
Nowy użytkownik
#14
Witam serdecznie

W tematach chłodniczych jestem zupełnie zielony, dlatego zwracam się do Was z prośbą o rozwianie moich wątpliwości.

Mam do dyspozycji dwie hale 75m2/220m3 , ocieplone 5cm styropianu wew, pustak i 5 cm styropianu na zewnątrz. Były tam hodowane boczniaki i chciałbym założyć tam na próbę hodowlę pieczarek.
Mam agregat Copeland DLF 301, brak jednak parownika i zastanawiam się czy ten agregat z np podobną chłodnicą http://allegro.pl/agregat-chlodniczy-par...59814.html dałby radę zejść z temp wewnątrz do 18 stopni C. Powietrze było by rozprowadzane po hali foliowymi tunelami.

Jak sądzicie, takie połączenie da radę uzyskać taką temperaturę.
Miałbym jeszcze pytanie czy do tej sprężarki można dać parownik o większej wydajności, np około 8kw?

Na drugą halę chciałbym założyć klimatyzator kanałowy on/off o mocy 8-10kw.

Czy może dać sobie spokój z tym agregatem i skupić się jednak na klimatyzacji?

Pozdr
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-07-29, 20:04:42
Nowy użytkownik
#15
Moje uwagi z racji tego że cos tam wiem o pieczarkach:
1. Pieczarkanie latem w upały powinny odpoczywać.
2. Klima pracująca w recyrkulacji powietrza w pieczarkarni równa się ciągłemu zarażaniu upraw.
3. Klima pracująca bez recyrkulacji to tak ogromne koszty eksploatacji że trzeba myśleć o pt.1
4. Utrzymywanie wilgotności i schładzanie najlepiej wykonać przez zraszanie wodą oraz intensywną wentylację
5. W większości przypadków poziom CO2 można zaniedbywać - jesli chłodzimy wg pt.4 to CO2 będzie na poziomie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa