nie działa wywiew gorącego powietrza elhurt k-2700

22 Odpowiedzi, 21067 Wyświetleń

przemek_0810

  2012-07-31, 10:55:30
Nowy użytkownik
#1
witam kupiłem klimatyzator elhurt k-2700 i niestety jak go włączyłem pochodził 5 minut i przestał chłodzić. Drogą dedukcji doszedłem do wniosku że nie działa wywiew gorącego powietrza. potrzebuje informacji co może być tego przyczyną.
  • Odpowiedz

andrewrc

  2012-07-31, 17:07:37
Użytkownik
#2
Może uszkodzony wentylator lub sterowanie. Jak jest na gwarancji to go oddaj.
  • Odpowiedz

przemek_0810

  2012-07-31, 19:55:11
Nowy użytkownik
#3
rozebrałem go i okazało sie że nie kręciła sie turbina od wywiewu trochę na siłę zakręciłem i puściło ale elektrycznie dalej nie chodzi. Prąd dochodzi więc sterowanie jest ale nie działa. (próba na ostro z zewnętrznego zasilania też się nie powiodła). Nie wiem jak można inaczej sprawdzić silnik (może miernikiem) jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo chętnie przeczytam i wypróbuje
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-07-31, 20:18:44
Nowy użytkownik
#4
Jak wentylatorek był zablokowany, a miał zasilanie, to pewnie "poszedł" silnik - w sumie nic odkrywczego.
  • Odpowiedz

andrewrc

  2012-07-31, 20:57:16
Użytkownik
#5
spisz model z silnika i zrób zdjęcie .Może mój kolega jeszcze ma przenośną do utylizacji to coś wymontujemy.
  • Odpowiedz

przemek_0810

  2012-07-31, 22:22:56
Nowy użytkownik
#6
ls-43d1-4p
(wk4-30d1-a08a)
220-240v 50hz
cr2,0uF 450v
love star
linki do zdjęć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58df...3daff.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/066e...86097.html
  • Odpowiedz

awax

  2012-08-01, 05:20:12
Top użytkownik
#7
przemek_0810 napisał(a):rozebrałem go i okazało sie że nie kręciła sie turbina od wywiewu trochę na siłę zakręciłem i puściło ale elektrycznie dalej nie chodzi. Prąd dochodzi więc sterowanie jest ale nie działa. (próba na ostro z zewnętrznego zasilania też się nie powiodła). Nie wiem jak można inaczej sprawdzić silnik (może miernikiem) jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo chętnie przeczytam i wypróbuje
Miernikiem,rewelacyjny pomysł,nigdy bym na to nie wpadł.
Skopiuj to na forum sześciolatków
  • Odpowiedz

przemek_0810

  2012-08-01, 10:59:55
Nowy użytkownik
#8
kolego awax jakbym sie znał na silnikach elektrycznych to bym nie prosił o pomoc w sprawdzeniu
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-08-01, 13:33:56
Użytkownik
#9
Witam
Kolego ja jak się na czymś nie znam to powierzam pracę tym co się znają rozumiesz. Nawet jak ci powie że miernikiem można to będziesz wiedział jak Tongue
  • Odpowiedz

zuku

  2012-08-01, 17:52:40
Użytkownik
#10
A mi się wydaje ze coś z kondensatorem
  • Odpowiedz

przemek_0810

  2012-08-01, 19:04:25
Nowy użytkownik
#11
kondensator sprawny bo na drugim silniku sprawdzany
oddałem silnik do sprawdzenia do warsztatu i jutro bede wiedział co i jak
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-08-01, 19:42:15
Top użytkownik
#12
Spalony na bank!
100pln przewiniecie po znajomosci!
200pln netto nowy!
Najlepiej szukac uzywki po kolegach!Smile
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-08-01, 20:43:27
Użytkownik
#13
dla!kogo!te!wykrzykniki!???
  • Odpowiedz

przemek_0810

  2012-08-01, 21:00:29
Nowy użytkownik
#14
panowie a może to bezpiecznik termiczny
troche poszukałem na elektodzie i znalazłem coś takiego- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1003404.html
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-08-02, 07:02:44
Top użytkownik
#15
bart7802 napisał(a):dla!kogo!te!wykrzykniki!???
KLIMATYZATOR Przenosny kosztuje np 1000pln.
Naprawa przegrzanej turbiny:rozsypany wentylator i spalony silnik to około 460 netto:
200 silnik 180 turbina 80 robota.
Miałem tak ostatnio z znana Castoramowska marka.
Wykrzykniki bo sprezarka jest o.k caly uklad chlodniczy jest o.k a wymiana wentylatora to 50% wartosci urzadzenia.To jest polityka!I choc ja jestem z drugiej strony wiec powinienem sie cieszyc bo klijent zalozyl Splita to wiem ze czesto w innych dziedzinach tez jestem tak bity!Smile
Pozdrawiam!
W sumie moglem to napisac z kropkami co by nie zmienilo faktu kosztu naprawy.
Robert
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 20:03:23
Top użytkownik
#16
Turbiny sprawdza się najlepiej za pomocą energii z przyrody.Wodne np wodospad.Można też sprawdzić silnik wentylatora.Używając miernika.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-08-02, 20:25:55
Zaawansowany użytkownik
#17
klimatolog Turbinę w samochodzie też byś sprawdziła za pomocą energii przyrody( wodą) znów jakieś bzdety. Turbina w klimatyzacji jest pojęciem właściwym i wszyscy z branży posługują się tym terminem.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 20:40:30
Top użytkownik
#18
Określ się którą bo jest ich kilka.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 20:42:48
Top użytkownik
#19
Poczytaj o wentylatorach SmileTurbiny wytwarzają energię. i wszyscy z branży posługują się tym terminem.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-02, 20:51:27 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-08-03, 01:32:07
Zaawansowany użytkownik
#20
a tu po staremu Smile
  • Odpowiedz

przemek_0810

  2012-08-03, 21:18:26
Nowy użytkownik
#21
klimatyzator naprawiony (kosztowało mnie to 50,- (bezpiecznik termiczny w silniku sie przepalił)

KOLEGO AWAX AKURAT TĄ AWARIE W SILNIKU MOŻNA SPRAWDZIĆ MIERNIKIEM

ale ty albo nie wiedziałeś że jest coś takiego w silniku albo zamiast pomóc wolisz sie ponabijać z ludzi którzy na tym forum szukają pomocy
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-03, 22:03:55
Top użytkownik
#22
przemek_0810 napisał(a):klimatyzator naprawiony (kosztowało mnie to 50,- (bezpiecznik termiczny w silniku sie przepalił)

KOLEGO AWAX AKURAT TĄ AWARIE W SILNIKU MOŻNA SPRAWDZIĆ MIERNIKIEM

ale ty albo nie wiedziałeś że jest coś takiego w silniku albo zamiast pomóc wolisz sie ponabijać z ludzi którzy na tym forum szukają pomocy
No to masz skutek.A gdzie przyczyna?Skutki każdy potrafi usunąć.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

przemek_0810

  2012-08-04, 20:54:28
Nowy użytkownik
#23
przyczyna hmmmm
podejrzewam że silnik był źle zamontowany i turbina jak tarła o obudowę po zatrzymaniu po prostu się do niej przykleiła następne włączenie ktoś nie zwrócił uwagi że nie chodzi i bezpiecznik padł.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa