Nieszczelnośc

23 Odpowiedzi, 19825 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

hary811

  2012-08-14, 18:50:16
Użytkownik
#1
Witam panowie prosze o jakieś sugestie ,ok 70 szt splitów naściennych ,8 kaset VRV Daikin .Wykonana próba szczelności 25 bar nabite w układ . Po czterech dniach 19 bar. Pytanie tylko jedno jak najszybciej zlokalizowac nieszczelnosc

p.obelix

  2012-08-14, 19:13:48
Zaawansowany użytkownik
#2
Mydło. Wykrywacz freonu. Ostatecznie ciecie układu np. na połowę i sprawdzanie dwóch połówek osobno i potem jeszcze raz na pół ten który ni trzyma. Gorzej jak dwie połowy nie trzymają Sad

p.s a jak temperatura zapisałeś i wyliczyłeś zgodnie ze wzorem.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-14, 19:15:13 przez p.obelix.)

hary811

  2012-08-14, 19:24:14
Użytkownik
#3
układ jest bez freonu, temperatura róznica dwóch stopni .

p.obelix

  2012-08-14, 19:37:54
Zaawansowany użytkownik
#4
Uuu tak to dziura. Lepiej poświęcić kilogram czy dwa niż 50 kg. Napełnić freonem a następnie azotem do 10-15bar i szukać wykrywaczem. Czy to jest nowy układ i masz podłączone jednostki zewnętrzne może zawory nie trzymają i azot powędrował do agregatów, czasami tak bywa.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.

hary811

  2012-08-14, 19:40:47
Użytkownik
#5
Nowa instalacja

Chris_W

  2012-08-14, 19:42:48
Nowy użytkownik
#6
Tak jest na wszystkich? Czy uwzględniłeś zależność ciśnienia od temperatury dla gazów?

hary811

  2012-08-14, 19:47:50
Użytkownik
#7
Tak 6 bar ubyło przez cztery dni temperatura dwa stopnie różnicy

klimatolog

  2012-08-14, 20:00:48
Top użytkownik
#8
Czy montaż był wykonany przez osoby których znasz umiejętności w pracy?Czy montaż był wykonany przez obcą firmę?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

wit

  2012-08-14, 21:44:45
Top użytkownik
#9
Najpierw azot -na słuch -i piana mydlana -lub jakiś rotest.

jeśli nie zlokalizujesz -to
odrobina freonu + azot do 25 bar. i przeleć wykrywaczem.

uwzględniać temp -dla spadku 6 bar na azocie ? -oj to musiała by być spora różnica temperatur...całkiem spora...
jest nieszczelność.

dziura -w sensie pękniecie czy niedospawanie -mało prawdopodobne -więcej by uciekło.

posprawdzaj skrętki, kielichy, schredery, dławiczki zaworów...

csw

  2012-08-14, 21:51:39
Użytkownik
#10
Hary jak to jest ze wszystkie trudne przypadki trafiają do ciebie. Każdy post który piszesz to pytania o radę a widzę po postach ze brniesz coraz dalej, jak to jest możliwe, 70 splitów naściennych 8 kaset VRV, wcześniej chciałeś programować stery RLU bez wiedzy,programu, nie wspomnę już o podłączenie falowników.
Jak to się dzieje pytanie z samej ciekawości.
CSW

klimatolog

  2012-08-14, 22:57:14
Top użytkownik
#11
Idzie jak kuna a my stoimy w miejscu.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

miezala5

  2012-08-15, 06:11:09
Top użytkownik
#12
szwarcc@o2.pl napisał(a):Hary jak to jest ze wszystkie trudne przypadki trafiają do ciebie. Każdy post który piszesz to pytania o radę a widzę po postach ze brniesz coraz dalej, jak to jest możliwe, 70 splitów naściennych 8 kaset VRV, wcześniej chciałeś programować stery RLU bez wiedzy,programu, nie wspomnę już o podłączenie falowników.
Jak to się dzieje pytanie z samej ciekawości.

Tak sie zastanawiam?Czy to zazdrość czy troska?
Pytanie z samej cikawosci!Wink

csw

  2012-08-17, 13:00:33
Użytkownik
#13
Nie zazdrość nie toroska pytanie retoryczne Smile na które nie oczekuję odpowiedzi,
Miezła poczytaj posty harego i sam nie ogarniesz tego tak jak ja Smile
CSW

Klima-cool

  2012-09-20, 17:08:28
Zaawansowany użytkownik
#14
montowałem 59 szt daikin przy 35 bar test uciekalo 4 bar na dobe co się okazało nieszczelność wyszła wada fabryczna "cały daikin" w miejscu gdzie jest skręcany kielich rurki 6 to ten gwint był fabrycznie żle zespawany proponuje sprawdzić śrubunki może ta sama seria wadliwa.

hary811

  2012-09-20, 18:12:05
Użytkownik
#15
Mam temat juz zamkniety . Panowie od obrobki przepostu dali ciała Smile

klimatolog

  2012-09-20, 18:43:18
Top użytkownik
#16
Moim zdaniem problem polega na braku minimum wiedzy odnośnie montażu.Najpierw produkt się sprawdza przed montażem. Klima-cool.Zakładając że 4 bary na dobę z 35bar daje nam wynik 8,75doby.Wykluczam od momentu opuszczenia linii technologicznej aby produkt dotarł na miejsce montażu wcześniej.Czy sprawdzałeś produkt przed montażem?Problem polega na montażu lub przewożniku.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

klimatolog

  2012-09-20, 18:51:32
Top użytkownik
#17
Ty położyłeś rurociąg a póżniej zrobiono przepust?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

ktaa

  2012-09-22, 13:36:37
Nowy użytkownik
#18
Przecież napisał, że od OBRÓBKI przepustu...

hary811

  2012-09-23, 13:48:01
Użytkownik
#19
85 % Polaków czyta bez zrozumienia Smile

klimatolog

  2012-09-23, 16:47:25
Top użytkownik
#20
hary811 napisał(a):85 % Polaków czyta bez zrozumienia Smile
Ja jestem ciekaw ile procent firm montażowych zleca innym firmom zewnętrznym obróbki przepustu.25 procent nie myślących?.Lepiej czytać bez zrozumienia niż montować bez zrozumienia.Jaki błąd popełnił pan od obróbki przepustu?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-23, 16:52:21 przez klimatolog.)

hary811

  2012-09-23, 16:49:02
Użytkownik
#21
Kolego inwestor nie nasz zakres prac.dziekuje Smile

klimatolog

  2012-09-23, 16:54:26
Top użytkownik
#22
Ale możesz się podzielić doświadczeniami?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

klimatolog

  2012-09-23, 16:56:04
Top użytkownik
#23
Kielnia była zbyt ostra?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa