witam czy płyn do płukania układów klimatyzacji na r134 nadaje sie do płukania układu na 404? mam lade z peknietym skraplaczem wodnym i pełno wody w układzie, podejrzewam ze w sprezarkach (hermertyki 2szt) tez moze byc woda. znacie jakis sposób sprawnego wypłukania ukladu? czy po prostu ciac uklad szuszyc azotem? wymienic olej, filtr i proznia z 12h?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
płyn do płukania układów chłodniczych
22 Odpowiedzi, 22445 Wyświetleń|
Witam .W tym stanie rzeczy ,czyli przy takim "bagnie" niczym już nie zaszkodzisz.Ten skraplacz to "rura w rurze"czy odcinek w kuwecie między spreżarką a skraplaczem?A agregat typu tandem np Danfoss? Tak pytam ,bo czasami lepiej wymienić jakis z podzespołów na nowy.Zaoszczędzi to czas unieruchomienia urzadzenia .Ewentualnie pozostaje rzeżbienie godzinami(jak wspomniałeś cięcie,przedmuchanie ,olej itp) .Jedno i drugie rozwiązanie i tak nie da pewności ,ze wilgoc nie odezwie sie po jakimś czasie.Ogólnie powiem przes.....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-20, 15:44:05 przez coolmaker1.)
Ostatnio miałem kostkarkę z takim skraplaczem też uszkodzonym. W sprężarce oleju i wody było pół na pół.
Dało się zrobić z tym ze sprężarkę wymieniłem.
Po prostu ciąć i suszyć azotem.Osobno skraplacz i parownik.Sprężarki zdemontować zlać olej.Tłoczenie i ssanie zaślepić.Ciągnąć próżnię w sprężarkach podgrzewając je farelką do 70 stopni.Płukanie bym zastosował gdyby sprężarka uległa spaleniu uzwojeń.Czasami taka operacja przewyższa koszt lady.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
azot nie suszy ,nie posiada własności higroskopijnych .
azot nie ale jego przeplyw ma lecznicze dzialanie.Latwo krytykowac nie podajac analiziie wlasnego rozwiazania
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
suszy odwadniacz ,najlepiej w wersji montażowej z wymiennym sorbentem i do tego próżnia .
tak, skraplacz typu rura w rurze z samego parownika juz wydmuchałem z litr wody, 2ga butle azotu na niego wywalilem i dalej gdy wypuszsczam cisnienie czuje padajace kropelki. agregat tak jak mowisz tandem danfossa. Dobry klient dlatego nie zostaje nic innego tylko ciac, dmuchac i wymienic olej i filtr pewnie kilka razy. awaria mega czasochłonna.
barbie napisał(a):suszy odwadniacz ,najlepiej w wersji montażowej z wymiennym sorbentem i do tego próżnia .Filtr odwadniacz absorbuje w mg-ramach.Największą część wody pozbywamy się barbie za pomocą azotu w jak największej częstotliwości podwyzszając i obniżając ciśnienie w układzie za pomocą tego gazu.Czym większa częstotliwość wpuszczania i upuszczania tym lepsze rezultaty biorąc pod uwagę tarcie o ścianki a co za tym idzie wzrost te peratury układu mający wpływ na odparowywanie niepotrzebnej wilgoci.Przy tej metodzie należy pamiętać o minimalnym stałym przepływie azotu przenoszącego kropelki wilgoci ku wylotowi.I rura z ciśnieniem.I tak w koło macieja.Jeżeli masz pewność że woda została wypchnięta z układu bierzesz bibułkę i rura.Jeśli się okaże że po wysuszeniu bibułki powierzchnia plam się nię zmniejszyła układ uważasz za czysty montując filtr odwadniacz który co nasze oko nie dostrzegło to on zrobi to za nas.Barbie epoka filtrów montażowych jest za nami.Kiedyś czynniki były młoto-odporne.Dlatego stosowano sorbent dla czynników zawilgoconych typu r12 pochodzących z ZSRR.To na tyle barbie.Ale jestem pewien że branży to ty tylko posmakowałeś.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Proponuję zainstalować również grzałkę kapilary, sprawdzona metoda przez klimatologa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-23, 19:09:30 przez mg.)
http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8...-kapilary/ mg napisał(a):Proponuję zainstalować również grzałkę kapilary, sprawdzona metoda przez klimatologa.Zaponnialeś dodać na czas naprawy w oddalonych miejscach.A co na ten temat nie masz nic do odpowiedzenia?Trochę głupio jak się nie zna człowiek na tym co wykonuje.Cytat(klimatolog napisał/a: Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika?) mg odpowiada cytat (Gdyby klimatyzatory były wyposażone w logikę stworzoną przez ciebie to grzałyby latem a chłodziły zimą. Czyli w/g ciebie ,,Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika" powoduje zatrzymanie wentylatora jednostki zewnętrznej.)mg logika nie jest twoją mocną stroną.Może odniesiesz się do wrażenia po dopełnieniu czynnika.Czy zimą też naprawiasz?Oby Nie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-23, 20:15:32 przez klimatolog.)
Ile zainstalowałeś optimek?, tureckich? czy po galanzie? nie wiem do których się odnosisz niby znając logikę. klimatolog
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-23, 20:22:21 przez mg.)
mg napisał(a):Ile zainstalowałeś optimek?, tureckich? czy po galanzie? nie wiem do których się odnosisz niby znając logikę. klimatologPrzepraszam.Masz zdecydowaną rację.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Witam,
proponuję płyn do płukania instalacji BELNET - opakowanie 5 litrowe koszt ok 140 zł brutto
A jak sie go stosuje?
No jak?, >>>>>>poprzez iniekcje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-24, 20:02:52 przez mg.)
Mam dopiero 22 lata nie wiele jeszcze wiem ,niektorzy z was maja tyle lat doswiadczenia w branzy.....
Trzeba go wpuścić do układu np. za pomocą stacji do płukania.
HURTOWNIA CHŁODNICZA napisał(a):Trzeba go wpuścić do układu np. za pomocą stacji do płukania. Kogo stoo - początkującgo???? :o :mad:
Nie mając stacji do płukania można wykorzystać butlę jednorazową z wlutowanym zaworkiem serwisowym.Wykręcamy wentylek-Jednorazówkę napełniamy płynem do płukania.3/4 butli jednorazowej pamiętając o otworzeniu zaworu oryginalnego na butli jednorazowej.Zakręcamy zawór oryginalny.Wkręcamy wentylek.Robimy krótką próżnię.Do wlutowanego podłączamy azot i sobie płuczemy np skraplacz uprzednio na wejściu do skraplacza wlutowując np zaworek serwisowy.Ja nie płuczę tylko raz przepuszczam płyn do płukania bo uważam że wielokrotne przepuszczanie jest błędem Bo nie wiemy ile czego się znajduje w zapaskudzonej instalacji a każdy filtr ma ograniczone możliwości.To tyle.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-27, 18:22:59 przez klimatolog.)
stoo napisał(a):witam czy płyn do płukania układów klimatyzacji na r134 nadaje sie do płukania układu na 404? mam lade z peknietym skraplaczem wodnym i pełno wody w układzie, podejrzewam ze w sprezarkach (hermertyki 2szt) tez moze byc woda. znacie jakis sposób sprawnego wypłukania ukladu? czy po prostu ciac uklad szuszyc azotem? wymienic olej, filtr i proznia z 12h?PŁYN WIGAM WSZYSTKO ZAŁATWI I RESZTE TO CO NAPISAŁEŚ
Tak dla ścisłości To nie skraplacz wodny.Tam trafia czynnik skroplony w prawidłowej fazie pracy urządzenia dochładzając czynnik.Np. w ladach ciastkowych ten system się nie sprawdza z powodu oddawania wraz z procesem odmrażania związków chemicznych dodawanych do ciast.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
|