Fujitsu ASYA24LCC- problem

22 Odpowiedzi, 19817 Wyświetleń

lucas

  2012-09-03, 19:43:08
Nowy użytkownik
#1
Witam,
fujitsu inverter, symbol jednostki wewnętrznej jak w temacie.
Klima włącza się i wyświetla błąd(jednostka wewn.)
2 mignięcia TIMER LED
7 mignięć OPERATION LED
z dtr odczytałem, że to Discharge Temperature abnormal.
Wie ktoś co ten błąd oznacza?
Symbol zewnętrznej jednostki: AOYR24LCC.
Dodam, że sprężarka ani wentylator skraplacza nie rusza.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-03, 21:20:57
Top użytkownik
#2
Zbyt wysoka temperatura sprężania czynnika?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-09-04, 04:53:28
Top użytkownik
#3
Witam

Dokładnie to: błąd temperatury tłoczenia. Przy tym błędzie jest trwałe zatrzymanie urządzenia.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

lucas

  2012-09-04, 05:42:33
Nowy użytkownik
#4
Jeżeli skraplacz nie jest zabrudzony i wentylator się kręcił, czy przyczyną może być np. że, termistor na rurze tłocznej przekłamuje?
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-09-04, 07:56:01
Top użytkownik
#5
Sprawdz jego rezystencje to bedziesz wiedzial.
Musisz tylko zdobyc wartosci dla tego czujnika.
  • Odpowiedz

lucas

  2012-09-04, 13:48:20
Nowy użytkownik
#6
Ok, dzięki jeszcze raz za podpowiedzi. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-09-04, 18:26:39
Top użytkownik
#7
Witam

Piszą jeszcze żeby zawór dwu- trójdrożny sprawdzić czy nie pozostał otwarty no i najważniejsze sprawdzić prawidłowe działanie cyklu chłodniczego Smile

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-04, 19:29:53
Top użytkownik
#8
miezala5 napisał(a):Sprawdz jego rezystencje to bedziesz wiedzial.
Musisz tylko zdobyc wartosci dla tego czujnika.
Rezystancję można sprawdzić podmieniając czujniki.Można także zmierzyć temperaturę rury gazowej.Znając temperaturę krytyczną danego czynnika i być trochę rozsądnym w ocenie i rozumowaniu panów od zabezpieczeń czasami przesadzających w bujnych wyobrażniach.Za co moim zdaniem nie słusznie czasami są dobrze opłacani obkręcając wokół palca nie znających się właścicieli nie tylko firm chłodniczych.Zabezpieczenie zabezpieczenia?Czy to ma sens?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

adas

  2012-09-05, 03:15:10
Nowy użytkownik
#9
Sprawdź podłączenie czujki temperatury , ostatnio miałem ten sam przypadek w tym modelu . Czujka nie zapięta w gnieżdzie
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-09-05, 08:15:18
Top użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):
miezala5 napisał(a):Sprawdz jego rezystencje to bedziesz wiedzial.
Musisz tylko zdobyc wartosci dla tego czujnika.
Rezystancję można sprawdzić podmieniając czujniki.Można także zmierzyć temperaturę rury gazowej.Znając temperaturę krytyczną danego czynnika i być trochę rozsądnym w ocenie i rozumowaniu panów od zabezpieczeń czasami przesadzających w bujnych wyobrażniach.Za co moim zdaniem nie słusznie czasami są dobrze opłacani obkręcając wokół palca nie znających się właścicieli nie tylko firm chłodniczych.Zabezpieczenie zabezpieczenia?Czy to ma sens?

Tak myslalem o temp.rury ale jak klima stoi i milczy to zostaja tylko czujki.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-09-05, 20:39:17
Top użytkownik
#11
Witam

Dziwnie interpretujesz Miezala, a jak nie czujki to co może być przyczyną trwałego zatrzymania przy błędzie temperatury tłoczenia. Skraplacz czysty, wentylator sprawny. Jak sprawdzić czy układ chłodniczy jest OK.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

grubas300

  2012-09-05, 20:43:50
Nowy użytkownik
#12
kolega niech sprawdzi czujnik powinno być około 4,5kohm
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-05, 20:48:47
Top użytkownik
#13
grubas300 napisał(a):kolega niech sprawdzi czujnik powinno być około 4,5kohm
A co na to temperatura.Około?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-09-06, 17:46:46
Top użytkownik
#14
stefanbud napisał(a):Witam

Dziwnie interpretujesz Miezala, a jak nie czujki to co może być przyczyną trwałego zatrzymania przy błędzie temperatury tłoczenia. Skraplacz czysty, wentylator sprawny. Jak sprawdzić czy układ chłodniczy jest OK.

Pozdrawiam

Nie wiem?
Jak by czujnik byl o.k to po ostygnieciu rury tlocznej i resecie klima powinna ruszyc.
Chetnie sie dowiem co trzyma klime przy tym bledzie!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-09-06, 17:53:11
Top użytkownik
#15
miezala5 napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Dziwnie interpretujesz Miezala, a jak nie czujki to co może być przyczyną trwałego zatrzymania przy błędzie temperatury tłoczenia. Skraplacz czysty, wentylator sprawny. Jak sprawdzić czy układ chłodniczy jest OK.

Pozdrawiam

Nie wiem?
Jak by czujnik byl o.k to po ostygnieciu rury tlocznej i resecie klima powinna ruszyc.
Chetnie sie dowiem co trzyma klime przy tym bledzie!
Pozdrawiam!
Robert
Witam

No ja też nie wiem Smile myślałem że ty wiesz.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-06, 18:33:20
Top użytkownik
#16
A może być zbyt wysokie przegrzanie czynnika?Czasami sprężarki lubią być chłodzone powracającym czynnikiem.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 18:35:26 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-09-06, 18:43:57
Top użytkownik
#17
Jak zwykle przyczyną będzie prozaiczna usterka, kiepski kondensator, zacierające się łożysko silnika wentylatora, może nawet zabrudzony skraplacz, powietrze w układzie? , chyba nie Smile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-06, 18:49:12
Top użytkownik
#18
A Azot?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

hary811

  2012-09-06, 19:50:22
Użytkownik
#19
Skoncentruj sie na fachowych odpowiedziach a nie na dogryzaniu ludzia potrzebujacym pomocy i rady .
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-09-07, 05:20:32
Top użytkownik
#20
Witam

W naszym forumowym konkursie pod tytułem: ,,Co może być przyczyną błędu?''wygrał... no Lucas nie trzymaj nas w niepewności.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-08, 14:26:14
Top użytkownik
#21
hary811 napisał(a):Skoncentruj sie na fachowych odpowiedziach a nie na dogryzaniu ludzia potrzebujacym pomocy i rady .
Ja dałem kilka wskazówek.Może kolej na Ciebie napisać coś w temacie hary811.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

lucas

  2012-09-12, 19:59:14
Nowy użytkownik
#22
Ochłodziło się i wywalili mnie na inne obiekty bo ten nie jest taki pilny, jak wrócę do tego fujitsu dam znać co było przyczyną. Stefanbud fajna tabelka, dzięki Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa