Klimatyzator Mistral chłodzi ale nie grzeje

52 Odpowiedzi, 55048 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

Klimair

  2012-10-03, 12:04:00
Nowy użytkownik
#1
Mam Problem z klimatyzatorem Mistral kasetonowym model j.wew:CA-36HRN2 j.zew:OU-36HN2
Problem polega na tym że no włączeniu klimatyzatora w tryb grzania zamraża jednostkę wewnętrzną i jednocześnie zapala się dioda czerwona def/fan
Sprawdziłem cewkę zaworu czterodrogowego i jest ok, myślałem jeszcze o podani napięcia 230v bezpośrednio na cewkę elektrozaworu w trybie grzania - wtedy powinien chyba zacząć grzać??
Macie może jakieś pomysły co mogło ulec awarii.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-10-03, 14:29:55
Moderator
#2
Jak widać sama cewka może jest i dobra, ale jednak zawór się przyciął. Spróbuj dać kilka impulsów na cewkę, może akurat ruszy. Ale i to może być tylko na chwilę.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-03, 15:50:52
Top użytkownik
#3
Zamień lokalizację jednostek.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-03, 19:12:01
Nowy użytkownik
#4
Jutro podłączę cewkę na krótko, nie wiem jeszcze z kąt przychodzi sygnał na cewkę- faza idzie z przewodu komunikacyjnego 4 a N jest z zasilania bo w tym modelu zasilanie jest do jednostki zewnętrznej.
Boje się że może coś być uszkodzonego w płytce jedn. wewnętrznej.
Jeszcze jedno jeżeli zawór będzie sprawny to czy na zimę mogę zasilanie na cewkę podłączyć na stałe, wiem oczywiście że nie będzie wtedy chłodził i na wiosnę trzeba to będzie wyłączyć?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-10-03, 19:22:06
Moderator
#5
Wszystko można. Tylko czy tak jest prawidłowo?
A pytanie podstawowe: Czy kiedyś, wcześniej, ten klimatyzator parcował poprawnie, czy to jego pierwsze uruchomienia?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-03, 21:17:35
Nowy użytkownik
#6
Pracował do tej pory, jest już stary- tak stary że w hurtowni która sprowadza te urządzenia powiedzieli mi że nie mają do nich dokumentacji bo już ich nie produkują i nie sprowadzają bo są na 407c i odesłali mnie do midei a tam mi odpowiedzieli że nie znają tego urządzenia więc i z częściami będzie mizernie.
Prawidłowo to raczej nie będzie ale jakoś przydało by się obejść sterowanie jeśli nie działa, zaczyna już się robić chłodno i dziewczyny wieczorami marzną już na tym CPN-ie :/
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-03, 22:53:25
Top użytkownik
#7
dlaczego nie zamienisz jednostek na sezon odpowiedni
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

awax

  2012-10-04, 07:20:27
Top użytkownik
#8
Proponowałbym po kolei,a nie na chybił -trafił.
Sprawdz ciśnienia,sprawdz czy na cewkę jest podane napięcie i wtedy dopiero decyduj.
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-04, 18:03:19
Nowy użytkownik
#9
Dziś walczyłem chwilę z klimą ale bez skutku, polutowałem 2 przerwane przewody w jed. wew. od czujki i jeszcze jeden na kostce ale nic się nie zmieniło.
Na cewkę nie przychodzi napięcie z płytki jedn zewnętrznej ale na wysterowanie stycznika od sprężarki i sterowanie wentylatorem tak.
Co zauważyłem na tej właśnie płytce są 3 diody i żadna z nich nie miga ani nie świeci na stałe a kody błędu nie przewidują takiej kombinacji.
Nie wiem w dalszym ciągu co oznacza czerwona dioda zapalająca się na panelu jednostki wew. DEF/FAN
Kody błędów mam od midei więc nie wiem czy są odpowiednie.
czynnik chłodniczy jest ok sprawdzałem na początku i zasilanie 3 fazy też;.l
Co proponujecie, na płytce nie widać spalonych mechanicznie uszkodzonych elementów.
Gdzie mogę dostać taką płytkę na sprawdzenie? w centrum klima nie mają???
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-04, 18:07:19
Nowy użytkownik
#10
A i próbowałem z cewką na krótko, ale nie da się sprężarka włącza się na chwilę klima grzeje 45st C ale po chwili się wyłącza pewnie jakieś zabezpieczenie od przegrzania za parę minut znowu próbuje itd....
  • Odpowiedz

witekC

  2012-10-04, 20:53:29
Nowy użytkownik
#11
Kilka lat temu była taka seria klimatyzatorów firmy "De Longhi", w których trzeba było uaktywnić na pilocie, czy ma tylko chłodzić ©, czy chłodzić i grzać (H). Jeśli był ustawiony tylko do chłodzenia to nie dało się włączyć grzania. Może Twój klimatyzator ma podobnie. Można to sprawdzić naciskając na pilocie reset i wtedy pojawia sie naprzemiennie C i H. Należy w odpowiednim momencie nacisnąć przycisk "SET".

Witek.
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-05, 15:25:49
Nowy użytkownik
#12
Może ktoś wie czy która dioda powinna się świecić albo migać???
Co oznacza zapalona czerwona lampka def/fan na panelu jed. wew.
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-10-05, 18:38:37
Użytkownik
#13
def to chyba defrost-rozmrażanie wiec sprawdź czujnik temp.przy jedn.zewnetrznej.Może on "pokazuje" głupoty.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-05, 19:22:51
Top użytkownik
#14
Czujnik z reguły nie odpowiada za poprawny obieg czynnika.Czy klimatyzator działa poprawnie w trybie chłodzenia?Jeśli tak to śmiem wątpić że wina stoi po stronie zaworu 4-drogowego.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-10-05, 19:29:55
Użytkownik
#15
jeśli czujnik błędnie pokazuje temperaturę (tutaj za niską) to urządzenie uruchamia cykl rozmrażania jedn.zewnętrznej i stąd szronienie jedn.wew. - być może ..... może byćSmile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-05, 19:41:34
Top użytkownik
#16
Jeszcze trochę i dojdziemy do sedna.Teraz miernik i do dzieła.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-10-05, 19:46:59
Użytkownik
#17
jak mawiał ktoś wybitny - "nie rób dzisiaj tego co możesz zrobić jutro" , robotę trzeba szanowaćSmile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-05, 20:03:01
Top użytkownik
#18
Robotę trzeba szanować.Podobnie jak klienta liczącego na szybką reakcję.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-06, 14:13:53
Nowy użytkownik
#19
W poniedziałek będę wiedział, czy to czujnik (sam jestem bardzo ciekaw tej teorii) -jeśli tak to wiszę Ci bart dobre piwo.
Klient mnie nie ciśnie, powiedział tylko żebym przed zimą zrobił.
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-06, 14:25:07
Nowy użytkownik
#20
Ile powinien mieć kohm? przy temp. zewnętrznej 10-15st.
Czy to jest jakoś przyjęte czy czujniki innych producentów mają inną oporność??
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-10-06, 16:02:36
Użytkownik
#21
chyba możesz przyjąć te 5-6k ohma
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-10-06, 16:03:36
Użytkownik
#22
...chybaSmile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-06, 17:51:38
Top użytkownik
#23
Chyba trzeba posiadać świadomość że pomiar oporności to nie wszystko mając na uwadze napięcie jakie powinien przepuszczać czujnik w zależności od temperatury w której się znajduje?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-06, 17:52:55 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-07, 11:34:51
Zaawansowany użytkownik
#24
Klimatolog. Chłopie co ty bredzisz. Jakie napięcia ma "przepuszczać". Przepuszczać to można pieniądze stosując sie do twoich pokrętnych rad.

Napięcie na kontaktach czujnika po jego odpięciu powinno być ok 5V. Sam czujnik to z reguły termistor NTC o rezystancji 5k om w temperaturze 25oC. Trzeba sprawdzić czy aby na pewno jest to termistor. Jak starszy klimatyzator to prawie na 100%. Można sprawdzać w serwisówce, ale różnie z tym bywa...
To jaką taki termistor ma rezystancję w danej temperaturze można z przybliżeniem określić na podstawie danych jakiegoś producenta termistorów. W necie znajdziesz tą info bez problemu. Np. na stronie firmy EPCOS, Vishay.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-07, 15:00:25
Top użytkownik
#25
Sama rezystancja to nie wszystko.5V to może być zakres pracy.Sprawdzić należy napięcie wyjściowe zależne od temperatury jack63.Chłopie od kapusty
http://www.abacusairconditioning.co.uk/l...0codes.pdf
Wiem jedno kolego przemądrzały.Ze jeżeli rośnie temperatura czujnika to na zaciskach czujników spada napięcie sygnalizujące do podania na wyświetlaczu odpowiedniego odczytu.Idąc dalej to daje sygnał małoprądowy równoległy do załączenia przekażników wykonawczych.Trochę czasami obciążonych prądami na przykład zwarciowymi.No i dobrze bo to są oddzielne układy reagujące na ten sam sygnał zabezpieczone separacją.To tak tylko się wypowiedziałem w stosunku do zbieraczy.To minimum wiedzy na ten temat.Zapewne Wit jutro rozwinie temat.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-07, 22:54:32 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa