jaki zamiennik z Aspery za Danfosa SC18CLX.2 ?

17 Odpowiedzi, 13751 Wyświetleń

Qba

  2013-01-11, 14:25:24
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam - chodzi o ladę chłodniczą (bez wentylatorów) długość 3m ( 1,7+1,7 połączone) na wędliny.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2013-01-11, 16:33:39
Top użytkownik
#2
zostań przy Danfosie jest cichszy,kupuj sprężarkę w Mawi tam są niedrogie .
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-11, 16:38:05
Top użytkownik
#3
NT6222GK, krótka instalacja,
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-01-12, 19:41:13
Top użytkownik
#4
Zamiennik nie ma nic wspólnego z dobrym działaniem tylko z tańszą ceną i problemami typu fi.Posłuchaj barbie.Choć za sobą nie przepadamy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-12, 22:04:09
Top użytkownik
#5
Preferuje i stosuje(z powodzeniem od lat) Asperki
Tumanoodporne Danfosy też są dobre.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-01-12, 22:15:22
Top użytkownik
#6
A jaka marka lepsza?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-12, 23:54:45
Top użytkownik
#7
klimatolog napisał(a):A jaka marka lepsza?
Nie masz swojego zdania?
  • Odpowiedz

Qba

  2013-01-13, 10:32:38
Zaawansowany użytkownik
#8
Witam zdecydowałem się jednak na danfosa ale SC18CL- tylko zastanawiam się czy dokupić oryginalny rozruch czy pójdzie na starym. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Bock

  2013-01-13, 11:14:49
Zaawansowany użytkownik
#9
wrzuć nowy rozruch stary możesz zostawić jako zapas
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-01-13, 17:01:55
Top użytkownik
#10
układ rozruchowy nowy i wymiana filtra to standard
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

bodzio

  2013-01-16, 10:16:26
Zaawansowany użytkownik
#11
Ja też stosuje aspery w takich rozwiązaniach, raz że tańsze, pracują cicho a do tych Danfosów SC straciłem zaufanie.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-01-16, 21:31:04
Top użytkownik
#12
bodzio to jest antyreklama i moim zdaniem spowodowana podświadomie brakiem doświadczenia zawodowego spowodowanego małym doświadczeniem w zawodzie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Qba

  2013-01-17, 11:26:21
Zaawansowany użytkownik
#13
Witam - sprężarkę wymieniłem na oryginalną ( filtr też) i jest o.k. Ilość czynnika 404 z braku tabliczki informacyjnej sugerowałem się przegrzaniem - 600g. Układ z kapilarą, mebel 6m, to.-20*C

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-17, 22:59:05
Top użytkownik
#14
I żyli długo i szczęśliwie? Smile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-01-18, 20:06:57
Top użytkownik
#15
Dlaczego jesteś taki złośliwy?Bo nie zastosowano Twojej sugestii.?Każdy wie że danfoss jest lepszy od asperki.Ale żeby do tego dojść potrzeba doświadczenia mg.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-18, 20:08:58 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-18, 20:14:21
Top użytkownik
#16
klimatolog napisał(a):Dlaczego jesteś taki złośliwy?Bo nie zastosowano Twojej sugestii.?Każdy wie że danfoss jest lepszy od asperki.Ale żeby do tego dojść potrzeba doświadczenia mg.

Tak tak, masz rację klimatylog.
Jestem zły Smile
  • Odpowiedz

crocens

  2013-01-18, 21:19:06
Top użytkownik
#17
klimatolog napisał(a):moim zdaniem spowodowana podświadomie brakiem doświadczenia zawodowego spowodowanego małym doświadczeniem w zawodzie.


Rzeczywiście, odkrywcze...
.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa