Acson problem

9 Odpowiedzi, 7786 Wyświetleń

hubertox

  2013-03-20, 09:39:33
Użytkownik
#1
Witam mam Acsona jednostka podsufitowa RCM50DR-AFDA. Problem polega na tym, że nie można go włączyć zero życia pilotem i z przycisku. Zasilanie dochodzi do jednostki zew. i wew. W jednostce zewnętrznej 3 diody żółte palą się, a czerwona miga.
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2013-03-20, 13:36:29
Użytkownik
#2
W dokumentacji ale od kaset 3f Acsona serii ACK jest:
3 zółte palą się, czerwona miga = brak czujnika

i chodzi o czujnik na tłoczeniu
zółte sa od kontroli faz

i jeszcze jest uwaga: " bezpiecznik faz sprawdzi czujnik na tłoczeniu dopiero po załaczeniu prądu"ale to masz chyba spełnione.

może te wskazówki coś pomogą...

Powodzenia,

Może ta wskazówka pomoże
  • Odpowiedz

hubertox

  2013-03-20, 20:00:14
Użytkownik
#3
Ok dzięki. Zastanawiam mnie tylko taka rzecz. Czy można w takiej sytuacji gdy czujnik na tłoczeniu jest uszkodzony włączyć jednostkę wewnętrzną? Nawet sam wentylator. Do jednostki pod przewodami L i N w jednostce wew jest zasilanie. Nie wiem co to jest na listwie zaciskowej Litera "A" dochodzi do jakiegoś przekaźnika, z którego wychodzi przypuszczam czujnik "DT".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-20, 20:17:50 przez hubertox.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-20, 20:53:57
Top użytkownik
#4
Zamień fazy.Jak nie ruszy będziemy myśleć?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2013-03-21, 07:36:27
Użytkownik
#5
Ale o problemie z kolejnościa faz świadczyłyby migajace żółte/ta a te sie świecą...
Zauważcie, że ten czujnik z j.z. jest wpiety w j.w.
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2013-03-21, 11:16:47
Użytkownik
#6
tzn. mam na mysli ten czujnik po lewej "coil sensor"
  • Odpowiedz

bartekw

  2013-03-21, 18:11:23
Zaawansowany użytkownik
#7
w wielu modelach podstropowych masz czujki z agregatu do parownika, zarowno one jak i zamienione fazy, brak czynnika, ptak na galezi czy chomik zamiast turbiny nie powoduja ze jed wew nie reaguje na nic. moim zdaniem problem lezy po stronie elektroniki jed wew i na niej szukalbym awari.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

bartekw

  2013-03-21, 18:19:41
Zaawansowany użytkownik
#8
http://www.agdex.com/klimatyzatory_acson...kan_PL.pdf
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-21, 19:39:14
Użytkownik
#9
miałem podobny problem z fujitsu
w lokalu były dwie jednostki
gdy chciałem zamienić moduł IR okazało się że mysz zadomowiły się w jednostce wchodząc przez nie zabezpieczony przepust z tarasu i pogryzły przewody łączące płytkę IR i płyte jednostki wew
także niekiedy uszkodzenie jest do wykrycia gołym okiem
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa