TRANE, waterchiller typ ECXAU25011BANA, komunikat AF-b

2 Odpowiedzi, 1745 Wyświetleń

Andrzej5

  2013-05-24, 11:02:28
Nowy użytkownik
#1
Bardzo proszę o przysłanie instrukcji obsług i konserwacjii waterchillera firmy TRANE,
typu ECXAU25011BANA, nr fabr. EE 5434.
Sterownik wyświetla komunikat AF -b

Codziennie użytkownik musi resetować układ. Po zresetowaniu układ pracuje
bez problemu do wieczora. Rano zawsze wyskakuje błąd AF6 (czyli zakłócenie
ochrony przeciwzamrożeniowej w obwodzie A lub B). Układ pracuje w zakresie
od 10 stopni C do 12 stopni C.

Proszę o informację, o możliwej przyczynie wyświetlania wyżej podanego komunikatu.
  • Odpowiedz

zarize

  2013-05-24, 12:41:25
Użytkownik
#2
Jezeli to sie dzieje po nocy rozwazylbym 2 sprawy spadek zapotrzebowania na moc chlodnicza oraz spadek temp.zewnetrznej a co za tym idzie jesli skraplacz powietrzny spadek cisnien w ukladzie,ale warto tez zobaczyc filtry na ukladzie wody i czy ktos na noc niechcacy nie wylacza pompy takie przypadki tez bywaja,aczkolwiek ilosc czynnika chlodzacego tez ma tu znaczenie Big Grin ale juz wiesz na co zwrocić uwageBig Grin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa