Chłodnia na spożywkę - problem

84 Odpowiedzi, 74765 Wyświetleń
1 2 3 4 Dalej

mavic

  2013-08-16, 17:13:53
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Mam wewnątrz budynku w wysokiej piwnicy chłodnię 6m3 z agregatem (temp otoczenia ok 22-25st.):
http://elgracool.pl/product-pol-169-Agre...210GK.html
+ chłodnica
http://elgracool.pl/product-pol-552-Chlo...30-ED.html
+ automatyka Carel, filtr i zawór Danfoss

Zimą i wiosną było ok i spokojnie trzymała +5stC. W połowie lipca zaczęły się problemy i nie chce zejść poniżej +8st C.

Pomieszczenie na 3 ścianach i suficie ma pod kaflami 10cm styropianu, 4 ściana (z grubymi drzwiami ze styropianem) i podłoga nie izolowane. Oświetlenie włączane tylko podczas wejścia.

"fachowcy" wymienili dyszę w zaworze ale brak poprawy, teraz jest pomysł na wymianę chłodnicy na większą z 3 wentylatorami.
Dodam, że chłodnica co 5-6 godzin zachodzi lodem i ładnie się rozmraża.
Do chłodni ktoś wchodzi w ciągu dnia raz na godzinę na krótko, wkład nie przekracza jednorazowo 10-20kg i takie ilości są wkładane 2-3 dni w tygodniu.

Doradźcie coś proszę. Zmieniać chłodnicę, fachowców czy izolować lepiej chłodnię ? Wink
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-16, 17:29:22
Nowy użytkownik
#2
Ciśnienie czynnika 3,5-3,8 bara było testowane.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-08-16, 17:51:00
Zaawansowany użytkownik
#3
>>>>>>chłodnię 6m3 <<<<<

Jak to rozumieć ????????

6,3 m sześciennego czy 6 na 3m czy jeszcze inaczej??????
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-16, 17:54:49
Nowy użytkownik
#4
Chłodnia ma 6 metrów sześciennych.
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-16, 19:08:31
Nowy użytkownik
#5
Są nowe, zmienione w marcu razem z całą resztą.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-08-16, 20:06:10
Zaawansowany użytkownik
#6
Moim zdaniem mały agregat.
na tę komorę w tych warunkach izolacyjnych i temperaturze otoczenia ( upały ) to 1kW min.przy parowaniu - 5.
Tu mamy 780W ale to teoria w praktyce aspera zawyza wydajność. Wystarczy porównać te same parametry techniczne i warunki pracy z innymi np. L,Unite.
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-16, 20:27:43
Nowy użytkownik
#7
mg napisał(a):Agregat w pomieszczeniu przy chłodni?
Jeśli tak to podaj kubaturę tego pomieszczenia, wentylacja?
Agregat jest w pomieszczeniu obok około 7,5m3 (2,6m2 i wys prawie 3m) i jest to pomieszczenie otwarte (wyjęte na stałe drzwi) na inne bardzo duże w którym zawsze jest otwarte zakratowane okno. Właściwie wszystkie okna są pootwierane lub uchylone a drzwi wyjęte, są tylko te do chłodni. Mam też wentylator pomiędzy pomieszczeniem z agregatem i tym dużym który chodził bardzo długo i nic nie pomógł.

Załączam rysunek bardzo uproszczony Wink
http://pliki.rogwojskiego.pl/chlodnia/chlodnia.jpg
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-17, 06:20:00
Nowy użytkownik
#8
Czyli lepiej będzie rozpirzyć pomieszczenie do "gołego pustaka" i zaizolować. Aktualnie jest tam 10cm styro/cegła/klej/kafle (wszystko ma 30 lat).

Może 6cm izopaneli takich jak tu:
http://www.izopanel.pl/produkty/plyty_wa...l_pur.html

Tylko co na podłogę ?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-08-17, 09:16:57
Zaawansowany użytkownik
#9
>>>Aktualnie jest tam 10cm styro/cegła/klej/kafle (wszystko ma 30 lat).<<<

Na plusówkę zupełnie wystarczy, Jeden warunek - czy po 30 latach tn styropian tam jeszcze jest - zależy jak to było robione!!!
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-17, 09:40:54
Nowy użytkownik
#10
Robiłem jakiś czas temu badanie domu kamerą termowizyjną, która nie wykazała żadnych różnic temperatur. Być może była zbyt mała różnica w chłodni i poza nią +5 w środku i około +15 na zewnątrz.

Może teraz pomierzyć pomieszczenie z każdej strony ?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-08-17, 10:32:11
Zaawansowany użytkownik
#11
Moje zdanie - nic nie kombinuj z komorą!!!!!!!
Poszukaj > fachowca < nie > fuchowca < prawdopodobnie trzeba zmienić agregat.
Najpierw trzeba jednak zacząć od sprawdzania temp. parowania i rodzaj gazu, bo jak tacy > fuchowcy < robili to nie wiadomo co tam jest za >> mikstóra <<
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-17, 11:08:06
Nowy użytkownik
#12
Czy mogę sam to sprawdzić ?
gaz jest na pewno 404A bo widziałem butle, aż tacy źli to oni nie są bo pracują dla wielu firm w trójmieście min Triady. Tylko zawsze się spieszą i nie przyjeżdżają na czas lub wcale od kilku dni...

Czy to normalne, że chłodnica nie jest cała w szronie ? Na jej przedzie jest nawet lód ale pozostałe zwoje w kierunku wentylatorów są raczej mokre.
Ciągle coś kręcili zaworem rozprężnym, temp na czujniku włożonym w chłodnicę waha się od 2 do 4st.C
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-08-17, 13:03:36
Zaawansowany użytkownik
#13
Czyli jestem coraz bardziej pewien zbyt małego agregatu.
Aby obniżyć temp. parowania zmniejszyć trzeba ilość gazu podawanego do chłodnicy i dlatego zaszroniona jest tylko część chłodnicy. Jeśli zwiększy się ilość gazu to chłodnica bedzie chłodzić cała ale wzrośnie ciśnienie a przez to temperatura parowania - ZA MAŁA WYDAJNOŚĆ AGREGATU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-17, 13:26:51
Nowy użytkownik
#14
Kurde no to mam problem
- izolować 30 letnie pomieszczenie ?
- zmienić agregat ? taki wystarczy ?
http://elgracool.pl/product-pol-170-Agre...213GK.html
- zmienić chłodnicę ?

ps. wykręciłem o pół obrotu śrubę regulacyjną zaworu i czekam na efekty...
ps2. czytam książkę "domowe i handlowe urządzenia chłodnicze" jakieś podstawy muszę mieć skoro już mam takie zabawki
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-08-17, 14:35:45
Zaawansowany użytkownik
#15
>>> izolować 30 letnie pomieszczenie <<< NIEEEEEEEEEE - jest OK ( według Twojego opisu ).
zmienić chłodnicę ? Też nie - przynajmniej na razie - jak opisałeś tylko część chłodnicy pracuje.

ten agregat już lepiej ale radziłbym dla pewności ten

http://elgracool.pl/product-pol-171-Agre...217GK.html

300zł. różnicy nie majątek a według mnie 99% - będzie wszystko OKKKKK.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-17, 14:40:11 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-17, 16:29:35
Nowy użytkownik
#16
Pochodziła, rozmroziła się i dalej dupa - twardo trzyma 8-9stC.
Kilka fotek jak to wygląda i rozkręcona chłodnica:
[Obrazek: IMG_3089.JPG]
[Obrazek: IMG_3090.JPG]
[Obrazek: IMG_3091.JPG]
[Obrazek: IMG_3092.JPG]
  • Odpowiedz

mister

  2013-08-17, 18:31:30
Zaawansowany użytkownik
#17
agregat jest mały ale komora też. podstawa w tym przypadku to regulacja zaworu lub wymiana dyszy
  • Odpowiedz

wit

  2013-08-17, 18:56:13
Top użytkownik
#18
, lub odetkanie brudnej dyszy lub jej filterka , lub wysuszenie układu zamarzająca dysza lub wymiana uszkodzonego zawory (uszkodzenie głowicy) ewentualnie dodanie czynnika lub wymiana filtra.

agregat jest mały -ale widać, ze nisko idzie i pracuje tylko częścią chłodnicy -jeśli sprężarka daje radę nisko zejść -to ma jakiś potencjał -potencjał duszony przez niskie odparowanie i pracę tylko częścią chłodnicy...

zmierz DOKŁADNIE ciśnienie odparowania i przegrzanie. nie zaszkodzi też znać ciśnienie skraplania.

czy masz tam "oczko" (wziernik czynnika) - jeśli tak -to co w nim widać? i w czasie pracy i w czasie postoju?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-08-17, 19:04:10
Top użytkownik
#19
co ma być widać na postoju ? .
  • Odpowiedz

wit

  2013-08-17, 19:09:43
Top użytkownik
#20
np czy jest zalane, czy czynnik się nie rozwarstwia na jakieś olej lub inny syf...
  • Odpowiedz

barbie

  2013-08-17, 19:16:06
Top użytkownik
#21
ciekawe czy wszechwiedzący klimatolog sprawdza oczko na postoju ? .
  • Odpowiedz

barbie

  2013-08-17, 19:23:28
Top użytkownik
#22
moim zdaniem obserwacja na postoju jest bezcelowa .
  • Odpowiedz

wit

  2013-08-17, 19:41:40
Top użytkownik
#23
a z rzeczy oczywistych nigdy na postoju nie patrzyłeś w oczku na kolor wskaźnika zawilgocenia Wink


brud też lepiej widać na postoju - płynący -i/lub burzący się czynnik maskuje syf który czasem widać tuż po zatrzymaniu lub na postoju. a brud w oczku to informacja.
  • Odpowiedz

mavic

  2013-08-18, 06:23:06
Nowy użytkownik
#24
Wyjechałem odpocząć od chłodni na 2 dni ale:
- dysza była wymieniana na 1mm większą ( tak powiedzieli)
- na wzierniku podczas pracy widać silny strumień cieczy
- wziernik pokazuje "suchy"
- całość była montowana w marcu
- na postoju we wzierniku brak cieczy a w środku bardzo czysto i sucho
  • Odpowiedz

barbie

  2013-08-18, 06:32:30
Top użytkownik
#25
jeśli widać strumień cieczy to znaczy brak czynnika .
  • Odpowiedz
1 2 3 4 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa