Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Osuszacz przemysłowy

20 Odpowiedzi, 18332 Wyświetleń

eryk_wiking

  2013-08-16, 15:03:07
Zaawansowany użytkownik
#1
Osuszacz przyjechał na warsztat jako niesprawny.
Nieszczelność na kapilarach - dwie kapilary ocierały się i w miejscach przetarć zakute w rurkę 6 i zalutowane.
Azot 25 bar potem wymiana filtra i próżnia.
Urządzenie miało wymienianą wcześniej sprężarkę, włożona sprężarka na R407c, wymieniający nie zostawili informacji ile gazu i jakiego wrzucili. Stara tabliczka znamionowa mówi o 1,265kg R-22, ale przypuszczam że było napełnione R407c.

Problem jest z przegrzewającą się sprężarką. Pierwsze uruchomienie 0,80kg R407c na wagę i potem na ciśnienie powoli, tak aby uzyskać okolice odparowania 0*C. Po uzyskaniu odparowania w okolicach 0*C-3*C (1,2 kg R407c) wyłączyła się sprężarka, jak się okazało po zdjęciu blach, zagotowała się.
Urządzenie z 99r, dtrki brak, na necie tez nic nie ma. Po modelu sprężarki też nic nie dowiedziałem się.

Sprężarka pobiera przy 0,8 kg gazu 3,2A, przy 1kg 3,4A.
Temperatura rurki tłoczenia mierzone 3 cm za sprężarką ok 45*C, obudowy sprężarki dochodzi do 70*C.
Ssanie 2,60 Bara, odparowanie -6,7*C, Przegrzanie -25*K

Brak przyłącza na tłoczeniu.


Nie wiem na jakim odparowaniu powinien pracować ten osuszacz.
Nie wiem czy ta sprężarka jest poprawnie dobrana do urządzenia.

Na zdjęciach jest tabliczka znamionowa urządzenia i "nowej" sprężarki
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2013-08-16, 15:08:33
Zaawansowany użytkownik
#2
Drugie zdjęcie
  • Odpowiedz

barbie

  2013-08-16, 17:58:29
Top użytkownik
#3
To jest sprężarka do klimatyzacji odparowanie ok.0 stopni .jaki jest kondensator rozruchowy ? .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 19:40:44
Top użytkownik
#4
Dobrym ruchem będzie sprawdzenie czy układ posiada dotrysk gorących par czynnika.Takie urządzenia je posiadają i zazwyczaj kontrolują zbyt niskie ciśnienie ssania Często wprowadzając w błąd osoby diagnozujące.O zbytnim przegrzaniu.W tych temperaturach ssanie powinno się pocić.Temperatura skraplacza też świadczy o zbyt małej ilości czynnika.A co tu ma chłodzić sprężarkę?.Jeśli taki zawór istnieje sprawdż poprawność jego działania pod względem mechanicznym intelektualnym w systemie układu.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-16, 19:49:19 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 19:54:35
Top użytkownik
#5
Słabe ssanie nie powoduje takiego wysokiego przegrzania.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2013-08-16, 20:08:47
Zaawansowany użytkownik
#6
@barbie - 40 mikrofaradów
@mg - przegrzanie jest w miarę stabilne, czujka odizolowana solidnie od otoczenia. Nad kapilarami też się zastanawiam.
@klimatolog - nie ma zaworu przepuszczającego w sytuacji niskiego ciśnienia. jest cewka która przy odtajaniu przerzuca gorące pary na chłodnice, ale to jest normalną cewka załącz wyłącz.

Bardziej mnie zastanawia czy te sprężarka nie jest trafiona, bo głupio by było narobić się i stwierdzić sprężarkę.
Upierdliwe jest to w naprawie, bo aby dostać się do sprężarki i kapilar, trzeba zdejmować boki urządzenia i wentylator nie ciągnie powietrza przez chłodnicę i skraplacz tylko bokiem.
Idę na warsztat walczyć dalej.


Ps - nie róbcie burdelu z tego tematu, bo ja tu nad tym sztruclem siedze już drugi dzień i mi nie do śmiechu Wink

Ma któś źródło ze sterownikami do testo 570, to wrzuce tabelki, bo mi wsiąkła płytka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-16, 20:12:20 przez eryk_wiking.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 20:21:24
Top użytkownik
#7
Nie ma odtajania w takich urządzeniach.Ta cewka jest do dotrysku gorących par.Czy ja pisałem o elektrozaworze liniowym nie normalnym
Sprawdż co ile odtajanie skoro tak sądzisz jest?Ciekawe czy jest?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 20:23:45
Top użytkownik
#8
mg-czas pokaże?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 20:27:23
Top użytkownik
#9
Takie urządzenia mają pracować a nie leniwić się i odpoczywać?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2013-08-16, 20:30:12
Zaawansowany użytkownik
#10
jest sygnalizacja defrostu na sterowniku, w parownik jest wrzucona czujka

zdjęcie sterownika
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-16, 20:33:04 przez eryk_wiking.)
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2013-08-16, 20:31:37
Zaawansowany użytkownik
#11
jest presostat na wysokim (22bary)

zdjęcie cewki
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 20:47:06
Top użytkownik
#12
Czyli dotrysk par czynnika na stronę ssawną o czym świadczy otulina po stronie niskiego ciśnienia.Tak jak pisałem.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2013-08-16, 20:53:05
Zaawansowany użytkownik
#13
Jeżeli to jest dotrysk par czynnika na chłodnicę, to co nim steruje? Czujnik parownika?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 20:55:19
Top użytkownik
#14
Albo zbyt niskie ciśnienie ssania.Swiadczące o małej ilości czynnika.Moim zdaniem powinieneś stwierdzić dlaczego sprężarka się przegrzewa.Może z powodu przepuszczającego elektrozaworu?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-16, 21:07:05 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2013-08-16, 20:59:07
Zaawansowany użytkownik
#15
Nie rozumiem.
Co załącza ten dotrysk par czynnika?
Tam jest elektrozawór pracujący załącz wyłącz. Nie ma presa niskiego, jest tylko czujnik w parowniku i pres wysokiego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 21:10:02
Top użytkownik
#16
Ciśnienie albo temperatura.Wróżką nie jestem.Szybsze jest ciśnienie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-16, 21:12:54 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-16, 21:54:58
Top użytkownik
#17
mg napisał(a):Gdyby zawór stałego ciśnienia istniał w tym osuszaczu zapewne kolega coś by nadmienił w tym temacie. ,,intelektualista"
Co ma piernik do wiatraka?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2013-08-16, 23:24:01
Zaawansowany użytkownik
#18
@klimatolog - próbowałem sprawdzić elektrozawór zakładając magnes na niego. Z racji tego, że zawór jest wpięty bardzo blisko lini gazowej to po temperaturze przed i za zaworem nie rozezna się, tym bardziej ze pare centymetrów obok jest wejście dwóch kapilar. Po założeniu magnesu pięknie sprężarka się chłodzi Wink

Urządzenie poczeka do poniedziałku, bo czasochłonne prace wole skonsultować z właścicielem, tym bardziej że swoje to już przeszło.
Dzięki wszystkim za pomoc i miłego weekendu.
  • Odpowiedz

mg

  2013-08-17, 17:01:22
Top użytkownik
#19
Klimatylog, gdzie ty tam widzisz ,,dotrysk gorących par na ssącą"
Co do konstruktywnej pomocy rozważ@eryk_wiking odpowiedź nr4
Klimatylog nie rób ludziom wody z mózgu.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-18, 18:15:01
Top użytkownik
#20
eryk_wiking napisał(a):@klimatolog - próbowałem sprawdzić elektrozawór zakładając magnes na niego. Z racji tego, że zawór jest wpięty bardzo blisko lini gazowej to po temperaturze przed i za zaworem nie rozezna się, tym bardziej ze pare centymetrów obok jest wejście dwóch kapilar. Po założeniu magnesu pięknie sprężarka się chłodzi Wink

Urządzenie poczeka do poniedziałku, bo czasochłonne prace wole skonsultować z właścicielem, tym bardziej że swoje to już przeszło.
Dzięki wszystkim za pomoc i miłego weekendu.
A co się stało z przegrzaniem zbyt wysokim?Skoro być nie mogło?Bo sprawdziłeś Elektrozawór?Dobrym ruchem będzie sprawdzenie czy układ posiada dotrysk gorących par czynnika.Takie urządzenia je posiadają i zazwyczaj kontrolują zbyt niskie ciśnienie ssania Często wprowadzając w błąd osoby diagnozujące.O zbytnim przegrzaniu.W tych temperaturach ssanie powinno się pocić.Temperatura skraplacza też świadczy o zbyt małej ilości czynnika.A co tu ma chłodzić sprężarkę?.Jeśli taki zawór istnieje sprawdż poprawność jego działania pod względem mechanicznym intelektualnym w systemie układu
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-18, 18:17:26 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa