Witajcie,
Ponieważ powoli zdobywam doświadczenie w temacie, muszę rozjaśnić sobie pewne wątpliwości w temacie sterowania węzłem wody lodowej.
Mam instalację gdzie wodę lodową przygotowują chillery i drycoolery. Pompownia z wymiennikiem płytowym zlokalizowana jest w piwnicy budynku, chillery i drycollery na dachu. Odległość 7 pięter. W obiektu zewnętrznym jest glikol, natomiast w wewnętrznym woda. Pompy sterowane ciśnieniem różnicy zasilenie - powrót.
Teraz sytuacja: W zimie instalacja stoi, glikol w obiegu zewnętrznym sobie stoi w temperaturach ujemnych, pojawia się zapotrzebowanie na dochłodzenie wody w obiegu wewnętrznym, otwierają się zawory na drycoolery, zimny glikol o ujemnej temperaturze zaczyna płynąć w kierunku wymiennika. Czy w tym przypadku nie zamarznie wymiennik glikol woda?
Druga sytuacja: Glikol ma setpoint 5 stC a jego temperatura dalej spada, instalacja pracuje jednak jest minimalny odbiór. Regulator przesterował już całość obiegu zewnętrznego na bypass drycollerów, który trochę wychładza czynnik. Czy w tym przypadku trzeba wyłączyć już instalację zewnętrzną, zmniejszyć przepływ glikolu przymykając zawór?
Pozdrawiam,
Radek
Ponieważ powoli zdobywam doświadczenie w temacie, muszę rozjaśnić sobie pewne wątpliwości w temacie sterowania węzłem wody lodowej.
Mam instalację gdzie wodę lodową przygotowują chillery i drycoolery. Pompownia z wymiennikiem płytowym zlokalizowana jest w piwnicy budynku, chillery i drycollery na dachu. Odległość 7 pięter. W obiektu zewnętrznym jest glikol, natomiast w wewnętrznym woda. Pompy sterowane ciśnieniem różnicy zasilenie - powrót.
Teraz sytuacja: W zimie instalacja stoi, glikol w obiegu zewnętrznym sobie stoi w temperaturach ujemnych, pojawia się zapotrzebowanie na dochłodzenie wody w obiegu wewnętrznym, otwierają się zawory na drycoolery, zimny glikol o ujemnej temperaturze zaczyna płynąć w kierunku wymiennika. Czy w tym przypadku nie zamarznie wymiennik glikol woda?
Druga sytuacja: Glikol ma setpoint 5 stC a jego temperatura dalej spada, instalacja pracuje jednak jest minimalny odbiór. Regulator przesterował już całość obiegu zewnętrznego na bypass drycollerów, który trochę wychładza czynnik. Czy w tym przypadku trzeba wyłączyć już instalację zewnętrzną, zmniejszyć przepływ glikolu przymykając zawór?
Pozdrawiam,
Radek