Miałem tak przy pewnym modelu. Pamiętam to jak dzisiaj ... było upalne lato .... po uciążliwym montażu ustawiam klimatyzacje na najniższe parametry a ku mojemu zdziwieniu wydobywa się para z klimatyzatora długo się nie zastanawiając ustawiłem temperaturę na 25 i przestało .... wilgotność powietrza daje w du... Tak mi się wydaje
moja jest zamontowana u fryzjera wiec wilgotności pod dostatkiem ale wcześniej pary nie było...
dzisiaj podjechałem na chwile ale mialem tylko LGmv które nic ciekawego nie pokazało
Amfan napisał(a):W tym przypadku to się nazywa mgła ,chyba że ktoś przestawił z trybu chłodzenia na grzanie i kropelki odparowały to wtedy jest to para.
aaaa jak "mgła" to juz nie ma problemu
jest to inverter 5kW i z tego co dzisiaj zdążyłem sprawdzić to ilość czynnika prawidłowa, parownik czysty, skraplacz w normie ale chodzi na okolo 8,81bar i sprężarka nie rozkręca się na max, pobór prądu nie wzrasta powyżej 4,1A...
tak... jak dla mnie były kiedyś takie nomogramy temperatur parownika na jego długości względem temp powietrza i one mogłyby conieco wyjaśnić. Chodzi tu o punkt rosy, niewątpliwie jest osiągany a specyfika parownika w klimie (właściwie parownik dopasowany jest do rodzaju turbiny pompującej przez niego powietrze może powodować, że w niektórych jego czesciach ciśnienie atm nie pozwoli na wykroplenie się rosy i przechłodzimy powietrze które poza klimatyzatorem w innym ciśnieniu spowoduje wykroplenie się wilgoci w powietrzu i powstanie mgła... mgła osadzi się na obudowie i wentylator moze wydmuchiwać kropelki... Zazwyczaj efekt ten widoczny jest przy wilgotnościach w okolicy 80 % i niskim ciśnieniu. Powietrze wykropli wilgoć nawet na niezbyt mocno schłodzonej flaszce