Zamienione rury

2 Odpowiedzi, 1980 Wyświetleń

jacek 64

  2014-11-15, 15:29:40
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam Kolegów . Mam dla Was zagadkę . Ostatnio zostałem wezwany do serwisu kilku klimatyzacji. Dwie z nich - używane On/Of - y zostały przeniesione z innego pomieszczenia i na nowo zamontowane w innym biurze . Klient skarżył się że klimatyzacje nie chłodzą . Dwie jednostki naścienne wisiały w jednym pomieszczeniu . Rury szły kominem piętro wyżej na dach. Na kominie wisiały obok siebie dwie jednostki zewnętrzne . Jak włączyłem jedną klimatyzację to w drugiej usłyszałem jakieś odgłosy. Okazało się że jak w jednej robiłem próżnię - to próżnia zrobiła się w obu ........ Okazało się że jakiś .....instalator zamienił rury cieczowe miejscami. Jak włączałem klimatyzację nr 1 to ciecz szła do parownika nr 2 . I odwrotnie. Powiedzcie jakie zjawiska fizyczne w tych jednostkach zachodziły ? Gdy pracowała tylko jedna . Gdy pracowały obie na raz. Oczywiście zamieniłem rury cieczowe miejscami ( równie dobrze mógłbym zamienić rury gazowe) . Na razie chodzą . Nie wróże im długiego życia . Olej jaki z nich wypłyną był bardzo przegrzany i mocno śmierdział ..
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-11-15, 17:56:07
Top użytkownik
#2
JZ układu nr 1 tłoczyła ciecz do JW nr 2(parownik) następnie do JZ nr 2 tworząc kolejny parownik Następnie już mocno przegrzane pary czynnika trafiają Do JW układu nr 1 gdzie przegrzanie kosmicznie wysokie musi znieśc sprężarka numer jeden.Moje rozważanie dotyczy pracy jednej sprężarki.Nr 1Gorsze skutki będą przy jednoczesnej pracy tak podłączonych schładzalników pomieszczeń gdy obie sprężarki będą pracowały.Ich suma pracy sprężania spotka się w parowniku nr 1i2.Pracować będą do momentu krytycznego jeśli zabezpieczenie nadprądowe nie zostało dobrane zgodnie z polską normą.Wytrzyma jedna sprężarka.Druga padnie.Która?Słabsza.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-11-15, 18:14:31 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa