Podłączenie hydrauliczne wewnętrznej jednostki

24 Odpowiedzi, 22004 Wyświetleń

kammooo

  2015-01-17, 19:52:23
Gość
#1
Witam, chcę wykorzystać jednostkę wewnętrzną jako klimakonwektor jednakże mam problem z jej podłączeniem hydraulicznym. Jednostka ma złącza 3/8 i 1/4 - tak napisane w instrukcji. Wszystko wydawało się bajecznie proste ale zaczęły się schody już na samym początku. Kupiłem redukcję z 1/2 na 3/8" jest okej ale problem pojawia się bo ta rura od gazu zakończona 3/8 cala a w zasadzie jej złączka jest na tyle długa że wychodziła za tamtą redukcję ale można sobie z tym poradzić, jedna załatwiona natomiast druga?. jej złącze to 1/4 kupiłem redukcję z 1/2 na 1/4 i nic, nie można połączyć jej minimalnie za duża, lata na złączu?to już któraś z kolei, co jest grane?
  • Odpowiedz

barbie

  2015-01-17, 19:56:50
Top użytkownik
#2
zgłoś się do Adama Słodowego .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-01-17, 20:53:08
Zaawansowany użytkownik
#3
kammooo napisał(a):Witam, chcę wykorzystać jednostkę wewnętrzną jako klimakonwektor jednakże mam problem z jej podłączeniem hydraulicznym. Jednostka ma złącza 3/8 i 1/4 - tak napisane w instrukcji. Wszystko wydawało się bajecznie proste ale zaczęły się schody już na samym początku. Kupiłem redukcję z 1/2 na 3/8" jest okej ale problem pojawia się bo ta rura od gazu zakończona 3/8 cala a w zasadzie jej złączka jest na tyle długa że wychodziła za tamtą redukcję ale można sobie z tym poradzić, jedna załatwiona natomiast druga?. jej złącze to 1/4 kupiłem redukcję z 1/2 na 1/4 i nic, nie można połączyć jej minimalnie za duża, lata na złączu?to już któraś z kolei, co jest grane?
Czy ja dobrze zrozumiałem ? chcesz przez jw przepuszczać ciecz?
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2015-01-18, 10:08:30
Użytkownik
#4
po co mam się zgłaszać do Pana Adama? tak będzie puszczona mieszanka z glikolem.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-01-18, 10:27:48
Zaawansowany użytkownik
#5
kamil.szymczak napisał(a):po co mam się zgłaszać do Pana Adama? tak będzie puszczona mieszanka z glikolem.
To zły pomysł, w tej postaci to raczej nie zadziała zbyt duże opory przepływu
  • Odpowiedz

jack63

  2015-01-18, 13:28:03
Zaawansowany użytkownik
#6
frost-ch napisał(a):To zły pomysł, w tej postaci to raczej nie zadziała zbyt duże opory przepływu
Nie tylko, choć już to kładzie pomysł na łopatki.
Nawet jak przepchasz glikol przez wymiennik, to moc chłodnicza będzie minimalna.
Odpuśc sobie. Nie ty pierwszy i nie ostatni wpadłeś na taki "genialny pomysł".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-01-18, 13:29:27 przez jack63.)
  • Odpowiedz

wit

  2015-01-18, 18:06:53
Top użytkownik
#7
ogólnie podobne układy działają... -ale...

jednostki wewnętrzne o troszkę większej mocy -co najmniej 5 kw -z"cienką" rurką co najmniej 1/2

jeśli ma działać przyzwoicie -to trzeba przespawywać rurki wewnątrz jednostki.

żeby przepływ glikolu (roztworu) był kilkoma równoległymi rurkami. i żeby powiększyć średnicę rurek zbiorczych. palnik +lutowie + chłodniarz =2 godz roboty.
  • Odpowiedz

joker

  2015-01-18, 20:57:02
Zaawansowany użytkownik
#8
Myślę że pomysł ma znamiona wykorzystania jw.Ale niestety takie cuda nie działają.Para pokonuje szybciej opory niż ciecz.I oczywiście jest sprawniejsza w wymianie ciepła.Porównaj entalpię 1 -go kilograma byle jakiego glikolu do zawarości byle jakiego czynnika chłodniczego.Glikol to środek posredniczący w wymianie ciepła.Czyli jego sprawność maleje na starcie.Oczywiście że można dopasować pompę obiegową.Tylko nasuwa się pytanie.Jak długo wytrzyma opory.Może nie pompa tylko jej silnik.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

wit

  2015-01-18, 22:05:48
Top użytkownik
#9
jak się podszykuje/przerobi jednostkę wewnętrzna -to zadziała .
Jednak zazwyczaj konieczna jest ingerencja w układ rurek. Konieczny jest spory przepływ wody/glikolu -na pewno nie pójdzie to rurką 1/4"... 1/2" też troszkę mało...

jak ktoś ma czas,sprzęt i umiejętności -może się pobawić i zrobić dla siebie -jednak -ogólnie prościej kupić dopasowane urządzenie -klimakonwektor.
Na pewno nie kalkuluje się przeróbka odpłatna -ani dla użytkownika -ani dla fachowca... da się -ale to "rzeźba w gów.... " no i zawsze jest kwestia gwarancji... błędy i poprawki są kosztowne.
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2015-01-19, 02:15:56
Użytkownik
#10
Panowie?.wiedziałem, że tak będzie, z całym szacunkiem ale prosiłem o pomoc w podłączeniu a nie ocenianie pomysłu już przeze mnie wcześniej sprawdzonego. Dlaczego skoro w instrukcji jest napisane 1/4 złączka to kupiona przeze mnie nie da się podłączyć?
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2015-01-19, 02:15:58
Użytkownik
#11
Panowie?.wiedziałem, że tak będzie, z całym szacunkiem ale prosiłem o pomoc w podłączeniu a nie ocenianie pomysłu już przeze mnie wcześniej sprawdzonego. Dlaczego skoro w instrukcji jest napisane 1/4 złączka to kupiona przeze mnie nie da się podłączyć?
  • Odpowiedz

DBKlima

  2015-01-19, 07:45:12
Top użytkownik
#12
Przecież sam sobie szanowny kolega odpowiedział ma inną średnicę - zakup w sklepie hydraulicznym ? Wink
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2015-01-19, 10:13:08
Użytkownik
#13
tylko pytanie bo 1/4 tak jak jets napisane nie pasuje, co jest następne? 1/8 tylko jesli to będzie za małe to co wtedy? przecież musi jakaś złączka pasować.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2015-01-19, 12:10:15
Top użytkownik
#14
W klimatyzacji :
1/4" 6,35
3/8" 9,52
1/2" 12,70
5/8" 15,88
3/4" 19,05
7/8" 22,22
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

jack63

  2015-01-19, 14:14:04
Zaawansowany użytkownik
#15
kamil.szymczak napisał(a):tylko pytanie bo 1/4 tak jak jets napisane nie pasuje,
Pasuje, ale do złączek kielichowych (bertle) chłodniczych!!!
One mają inne gwinty niż te stosowane w hydraulice.
Średnice podane przez DBKlima są średnicami ZEWNĘTRZNYMI (!!!!) rur a nie jak w hydraulice wewnętrznymi dla stalowych.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2015-01-19, 14:26:04
Top użytkownik
#16
Wiedziałem że ktoś nie wytrzyma :lol: :lol: :lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Szymonss

  2015-01-19, 20:16:05
Nowy użytkownik
#17
Coś takiego jest do zrobienia, sam mam u siebie w garażu 2 stare Electry 5kw przerobione na klimakonwektory, ale to ciężka sprawa. Ja lubię grzebać więc mam, ale nie polecam nikomu o słabych nerwach, to kilka godzin spawania kolanek na chłodnicy, i nie można się pomylić! Smile Pojawiło się sporo klimakonwektorów z demobilu i to chyba lepsza opcja Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2015-01-19, 20:24:43
Top użytkownik
#18
jaki jest problem aby polutować dwie rurki ? .
  • Odpowiedz

joker

  2015-01-19, 21:22:51
Zaawansowany użytkownik
#19
barbie napisał(a):jaki jest problem aby polutować dwie rurki ? .
Moim zdaniem żaden.Tylko jak dobrać pompę obiegową glikolu.Aby się nie zapowietrzała?Po przejściu przez rozdzielacz par czynnika?Jaką będziemy mieli prędkość glikolu i wydajność takiej chłodniczki biorąc pod uwagę przekrój rureczek w takim klimatyzatorku?Pewnie że będzie jakaś tam wydajność spełniona przez twórcę pomyslu.Pomysł jest podobny gdyby puścić wodę lodową przez kapilarę w lodówce.Która pompa obiegowa to wytrzyma i jaki będzie efekt chłodniczy?Znikomy?Oczywiście że tak.Podstawowy warunek.Masowy przepływ czynnika chłodzącego.Czynnikiem chłodniczym jest lód.Ile go przejdzie przez kapilarę lub rurki klimatyzatora?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2015-01-20, 00:11:32
Użytkownik
#20
Panowie?nie prosiłbym o pomoc w czymś niemożliwym do stworzenia np. Jak stworzyć rakiete kosmiczną w domu? zapytałem tylko, jak podłączyć złączkę 1/4 kielichową do zwykłej złączki hydraulicznej bo rurkę 3/8 nie miałem problemu? już jest podłączona. Otóż mam już jedną jednostkę wewnętrzną starego typu aby nie było problemu ze sterowaniem podłączoną właśnie pod moje ogrzewanie i działa jako nagrzewnica wodna? działa to już od 2 lat a pompa łącznie ma już hmm z 8 lat i nadal działa?.jednostka ma moc o ile pamiętam ok 7kW grzewczej, przy wodzie w układzie CO ok 50*C na wlocie grzeje świetnie?.żałuje, że nie zrobiłem tak w całym domu ale było by trochę męczenia się, a klimakonwektory są drogie. Chce zastosować tę jednostkę tylko do ogrzewania jako nagrzewnica, dostałem ją za grosze więc mogę to wykorzystać...
  • Odpowiedz

wit

  2015-01-20, 08:35:24
Top użytkownik
#21
niestety -jeśli kapilara jest w jednostce wewnętrznej -to musisz ją usunąć. (może być w wewnętrznej lub zewnętrznej)

Podobnie jeśli rozdzielacz cieczy ma cienkie rurki to też trzeba usunąć. Nieliczne jednostki klimy pójdą jako klimakonwektory bez przeróbek -lepiej lub gorzej zadziałają.
Spora część -zwłaszcza z nowej produkcji -nie zadziała. Trzeba przerabiać.
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2015-01-20, 09:16:17
Użytkownik
#22
Wracając do pytania głównego - a jaką redukcję kupiłeś; chłodniczą czy hydrauliczną lub inną - bo to różne specyfikacje samego gwintu mogą być...?
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2015-01-20, 16:35:11
Użytkownik
#23
Jest to stara jednostka bodajże z 2004 zalegiwała w magazynach, jest nowa, była na niej folia. Nic nie blokuje przepływu - testowałem podłączając tylko jedną rurkę a z 2 czynnik wyciekał swobodnie, grzeje bardzo dobrze. Kupiłem zwykłe redukcje hydrauliczne na dziale hydraulika w markecie budowlanym. Tylko tak jedną jedną redukcję kupiłem i pasuje idealnie.. właśnie tą 3/8 a 1/4 nie mogę znaleźć...
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2015-01-21, 10:40:13
Użytkownik
#24
No to masz niewłaściwe gwinty. 1/4'' może być wymiarowo różnie dla gwintów wg specyfikacji SAE, UNF do chłodnictwa, inne dla rurowych, inne dla śrub maszynowych. To Twoje 3/8 to fuksem przypasowało...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa