Witam

Po włączeniu jednej z sześciu działających prawidłowo jednostek wewnętrznych, ta otwiera żaluzje i po chwili je zamyka. Operation miga dwukrotnie z przerwą. Rozumiem że jest to stan awarii. Jak wygląda procedura odczytu błędów w multisplitach LG. Proszę o ewentualne wskazówki oraz dokumentacje.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-03-27, 08:05:35
Zaawansowany użytkownik
#2
Błąd czujnika rury zasilającej. Jed. wew. 5kohm przy 25 stopniach. Dokumentacja wieczorem jak coś.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-03-27, 08:06:24 przez p.obelix.)
  • Odpowiedz

adamdud

  2015-03-27, 19:10:04
Użytkownik
#3
p.obelix napisał(a):Błąd czujnika rury zasilającej. Jed. wew. 5kohm przy 25 stopniach. Dokumentacja wieczorem jak coś.
Co to rura zasilająca Big Grin To są terminy. Ja znam tłączną i ssawną.
Pozdro Cool
  • Odpowiedz

renegat35

  2015-03-28, 20:17:59
Użytkownik
#4
adamdud napisał(a):
p.obelix napisał(a):Błąd czujnika rury zasilającej. Jed. wew. 5kohm przy 25 stopniach. Dokumentacja wieczorem jak coś.
Co to rura zasilająca Big Grin To są terminy. Ja znam tłączną i ssawną.
Pozdro Cool

Faktycznie ta tłączna jest prawidłową nazwą Big Grin
  • Odpowiedz

DBKlima

  2015-03-30, 09:44:12
Top użytkownik
#5
... jak ma być poprawnie tylko cienka i grubas Tongue :lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Haurox91

  2015-03-31, 18:02:51
Użytkownik
#6
A nie "ta co sie zaje****ie wygina" i "ta co chu****" ?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2015-04-01, 10:48:36
Top użytkownik
#7
Witam

No to ten błąd jest na tej cienkiej co jest tłoczną czy cieczową w jednostce wewnętrznej? Smile

Mógłbym prosić o tą dokumentacje p.obelix.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-04-01, 12:23:17
Zaawansowany użytkownik
#8
Dzisiaj po popołudniu wyślę
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2015-05-24, 10:09:16
Top użytkownik
#9
Witam

Wymiana czujnika i działa. Jakbyś mógł przesłać mi Obelix dokumentacje do tego systemu to bym był wdzięczny.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-05-24, 20:53:38
Zaawansowany użytkownik
#10
Kurcze może jutro mam to na starym dysku i mi przejściówka zagineła sata-usb Sad
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa