problem z klimatyzacja samsung neoforte 3,5kW

27 Odpowiedzi, 22472 Wyświetleń
1 2 Dalej

safelock

  2008-07-01, 12:31:15
Użytkownik
#1
Witam
Problem jest nastpeujący:
Element wewnetrzny wydaje się działać ok natomiast element zewnętrzny nie uruchamia sprezarki (działa tylko wentylator z elementu zewnętrznego).
Jak dotknolem obudowy to dolna częśc pod spręzarką wydaje sie być dosyć ciepło.
Zewnetrznego elementu nie szlo niestety zamontować w cieniu i musi być w slońcu niema żadnego daszka ani nic co by go zacieniało.

Jak określić rodzaj uszkodzenia??
Zadziałały zabezpieczeńia i zablokowały sprężarkę - nie moglem dłużej jej testować aby to określić bo miałem tylko 10min jutro dopiero tam jade

Czy może zdechła na amen sprężarka??

Klient ma klime zamontowaną dopiero 2 tygodnie, korzysta z klimatyzacji bardzo często około 20h dziennie na noc też zostawia włączone
Twierdzi ze ostatniej nocy zaczęło mu z niej kapać - teoretycznie skropliny powinny być dobrze odprowadzone - jutro zwrócę na to uwagę. Oraz wspomniał że było słychać dźwięk przypominający " kruszenie lodu"a potem przestała całkowicie chłodzić

Z góry dzieki z apomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-01, 12:37:01 przez safelock.)
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-01, 14:20:46
Moderator
#2
To kruszenie lodu to było słychac w jednostcw wewnętrznej ?.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

safelock

  2008-07-01, 15:17:57
Użytkownik
#3
podobno tak, osobiscie nie slyszalem, jakieś sugestie??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-01, 15:18:13 przez safelock.)
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-01, 17:45:47
Moderator
#4
Może jest gdzieś wyciek czynnika i sprężarka chodziła aż się przegżała a potem zadziałał klikson w uzwojeniach .Powinienes dłużej poobserwować a przedewszystkim podepnij manometry i zobacz czy jest jakies ciśnienie, potem możesz zobaczyć czy dochodzi napięcie do sprężarki , jeżeli tak to znaczy ż ezadziałąło zabezpieczenie w silniku.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

safelock

  2008-07-01, 18:26:03
Użytkownik
#5
Cisnienie jest na 100% sprawdzalem, napiecia jeszcze nie sprawdzalem, wycieku raczej pod uwage nie biore gdyż zanim wpuscilem czynnik na zamknietych zaworach wpiolem pompe i nabilem powietrzem obwod do okolo 3MPa i nie bylo zadnego syczenia ani tym podobnych rzeczy. Potem wyproznilem do 0 pompom próżniową i otwarlem zawory i klima dzialala przez 2 tygodnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-01, 18:29:07 przez safelock.)
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-01, 19:07:14
Moderator
#6
powietrzem się nie sprawdza bo nie sprawdzisz
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

safelock

  2008-07-01, 19:10:02
Użytkownik
#7
nieszczelnośc wyeliminowalem na 100% bo by nie bylo ciśnienia jak podpiolem manometr a byl jakies 1,3MPa na wylaczonej sprezarce a myśle ze jak by byla nie szczelność to by było o wiele niższe ciśnienie.
  • Odpowiedz

senior

  2008-07-01, 19:25:07
Zaawansowany użytkownik
#8
nasz jakieś diody diagnostyczne? przecież to samsung
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-01, 19:26:18 przez senior.)
  • Odpowiedz

safelock

  2008-07-01, 19:28:40
Użytkownik
#9
raczje nie, sa jedynie diody pokazujace status pracy i wskazują prace tak jak powinny . o jakis serwisowych diodach nic niewiem
  • Odpowiedz

safelock

  2008-07-02, 14:16:55
Użytkownik
#10
A jednak chyba jakas nie szcelność.
Tylko czegoś nie rozumiem wczoraj jak podpilem manometry to cisnienie bylo 1,5MPa na wylaczonym klimatyzatorze a dzisiaj juz 0,8MPA i sie pompa wlaczyla.

I czemu nieszczelnośc tak gwałtownie się dopiero teraz objawiła????
Dodam iż w elemencie zewnetrznym slychać syczenie lecz nie umiem zlokalizawać w ktorym miejscu i slychać syczenie tylko na wlaczonej klimie na wylaczonej nie slychać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-02, 14:17:33 przez safelock.)
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-02, 16:15:28
Moderator
#11
przy innej temperaturze może mierzyłeś?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-07-04, 19:31:25
Użytkownik
#12
proponuje azot 15 bar do 20 i pedzel i woda z mydlem jak nie wiesz to sie nie tykaj szukania nieszczelnosci nie szuka sie na sluch bo syczec to moze czynnik w srodku gdy przeplywa przez instalacje pamietaj ze ubytek czynnika zobowiazuje cie do wymiany calego czynnika
  • Odpowiedz

aro-wroclaw

  2008-07-06, 09:29:05
Nowy użytkownik
#13
Witam
Kolego widać ze w układzie nie ma Freonu gdzieś umknął ci . A tak pyzatym to robi się próby instalacji przed uruchomieniem Azotem o ciśnieniu do 30 Bar
a potem próżnie do -1,5 bar i po tych próbach odkręcamy zawory serwisowe i wpuszcza się freon do instalacji
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-06, 09:30:06 przez aro-wroclaw.)
  • Odpowiedz

Alpak

  2008-07-06, 11:58:56
Użytkownik
#14
aro-wroclaw: Co ty masz za pompe co robi -1,5 bara ? ;D Atomowa jakas chyba ?Tongue
  • Odpowiedz

renegat33

  2008-07-06, 19:00:51
Nowy użytkownik
#15
A jak klijent włancza na noc klime to musi być zamontowany regulator obrotów skraplacza a tak niskie odparowanie i brak regulatora spowodowało zalodzenie się parownika i z tąd ten odgłos kruszenia lodu i wyciek. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

RobertS

  2008-07-06, 21:08:54
Użytkownik
#16
renegat33 napisał(a):A jak klijent włancza na noc klime to musi być zamontowany regulator obrotów skraplacza a tak niskie odparowanie i brak regulatora spowodowało zalodzenie się parownika i z tąd ten odgłos kruszenia lodu i wyciek. Pozdrawiam
to chyba żart... klima ma chodzić i tyle, dzień czy noc - co za różnica? Może w dni nieparzyste też trzeba klimę wyłączać a w szabas tylko do 12?
  • Odpowiedz

tomasz25

  2008-07-07, 07:25:51
Nowy użytkownik
#17
Witam
To i ja się dołączę do pytania bo mam samsunga neoforte 2.5 kW, tylko ze mój pracował 1 dzień. Reszta objawów taka sama razem z tym kruszeniem.
Czy to jest spowodowane nieszczelnością?( Chociaż jak pozakręcałem zaworki.Zaworem serwisowym usunąłem cześć gazu, a przecież gdyby była nieszczelność to nic by tam nie było.) Na koniec odkręciłem zaworki, ale brak efektu. Myślałem ze się przegrzała, wiec sprawdziłem skoro świt kiedy jest chłodno i ciągle ten sam problem
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-07-07, 15:33:05
Użytkownik
#18
aro wroclaw ty moze nie wypowiadaj sie na temat sprawdzenia szczelnosci bo mozesz komus zle podpowiedziec nie wiem jakie jednostki sprawdzales ale 30 bar to moze dla ciebie norma ale dla mnie napewno nie rozne urzadzenia sa i niektore z nich posiadaja zawory bezpieczenstwa/jezeli wiesz o czym pisze/ a wedle przepisow wiekszosc urzadzen takie powinno miec pomijajac splita ,i to nie tylko po stronie tlocznej ale i ssawnej tak wiec proponuje jak dla ciebie nie 30 bar ale moze 40 tylko nie w klime a w d.... to balonik bedzie ladny
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-07-07, 15:37:06
Użytkownik
#19
a co do prozni nie wypowiadam sie 1,5 minus hihihihihihi bo nie wstane
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-07-07, 15:51:02
Użytkownik
#20
aro wroclaw *a potem próżnie do -1,5 bar i po tych próbach odkręcamy zawory serwisowe i wpuszcza się freon do instalacji* czy r410 lub r407 i zamienniki r22 tez nazwiesz freonem .......no nie moge hehe
  • Odpowiedz

renegat33

  2008-07-07, 19:58:46
Nowy użytkownik
#21
RobertS. żart to chyba twoja wiedza i chyba nie wiesz po co jest regulator obrotów wentylatora skraplacza. Dla Twojej wiadomości klima urzywana nocą go potrzebuje bo jest chłodniej a wentylator chodzi na tych samych obrotach co w dzień i niezależnie od tem. skraplania,co powoduje niską tem. skraplania i zarazem niskie odparowanie a ztym zaladzanie się parownika. Po zamontowaniu regulatora ustawiasz mu załanczanie się wentylatora na odpowiednią tem. skraplania i wentylator startuje po przekroczeniu tej temperatury. Regulatory stosuje się zawsze w klimach montowanych w serwerowniach bo tam pracują one 24 na dobe oczywiście jeśli nie są już zamontowane orginalnie. A w dni nieparzyste to Ty chyba się uczyłeś chłodnictwa
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-07, 20:20:15
Moderator
#22
Tak tylko że to stosuje się przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

RobertS

  2008-07-07, 20:52:48
Użytkownik
#23
renegat33 napisał(a):RobertS. żart to chyba twoja wiedza i chyba nie wiesz po co jest regulator obrotów wentylatora skraplacza. Dla Twojej wiadomości klima urzywana nocą go potrzebuje bo jest chłodniej a wentylator chodzi na tych samych obrotach co w dzień i niezależnie od tem. skraplania,co powoduje niską tem. skraplania i zarazem niskie odparowanie a ztym zaladzanie się parownika. Po zamontowaniu regulatora ustawiasz mu załanczanie się wentylatora na odpowiednią tem. skraplania i wentylator startuje po przekroczeniu tej temperatury. Regulatory stosuje się zawsze w klimach montowanych w serwerowniach bo tam pracują one 24 na dobe oczywiście jeśli nie są już zamontowane orginalnie. A w dni nieparzyste to Ty chyba się uczyłeś chłodnictwa
jeśli włączam klimę, a rano nie działa bo padła w wyniku tego co napisałeś, to znaczy że albo producent, albo monter dał ciała. Użytkownik nie musi wiedzieć tego co napisałeś, użytkownik chce się po prostu wyspać w komfortowej temperaturze. Gdyby padła mi klima którą Ty zamontowałeś to żądałbym naprawy w ramach gwarancji. No chyba, że w instrukcji byłoby napisane "nie używać w nocy" ale takiej klimy nikt by nie kupił.
  • Odpowiedz

renegat33

  2008-07-08, 20:25:11
Nowy użytkownik
#24
byniom już nie raz miałem przypadek zalodzenia się klimy po nocnej pracy a tem. była ok. 10 stopni dodając że ilość czynnika była właściwa. pozdrawiam
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-14, 20:35:43
Zaawansowany użytkownik
#25
Koledzy do tego zaladzania to jest czujnik temperatury parownika. Każda klima go posiada. A regulator obrotów wentylatora to zestaw zimowy a nie nocny Wink
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa