Problem z klimatyzacją Blaupunkt

9 Odpowiedzi, 7023 Wyświetleń

damexyq1

  2015-06-18, 15:12:43
Gość
#1
Witam, Właśnie zainstalowałem w sklepie 2 klimatyzatory Marki Blaupunkt model Bac ca 48 oraz Bac ca 36, duże jednostki : jedna 10KW druga 14 KW. Przy próbie uruchomienia sprężarka włącza się na ok 30-40 sekund, klimatyzator zaczyna chodzić i nagle wywala błąd ( mrugają lampki defrost i protect ) i klimatyzacja przestaje chłodzić ( kompresor się wyłącza ) --- W obydwu jednostkach jest identycznie . Sprawdzaliśmy już ją na wszystkie możliwe (zamiany faz, ciśnienia , kable ). Czy spotkał się już ktoś z takim przypadkiem? Możliwe, że mają one założone jakieś fabryczne zabezpieczenie?? Dodam tylko iż instrukcja obsługi jest bardzo uboga - wyczytać można tylko, że błąd dotyczy zabezpieczenia jednostki zewnętrznej. Pozdrawiam i proszę o sugestie
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-18, 18:35:12
Top użytkownik
#2
zabezpieczenie transportowe z wiatraka kasety wyjęte ?
  • Odpowiedz

damexyq

  2015-06-18, 18:55:54
Nowy użytkownik
#3
Tak, zabezpieczenia wyjęte, wiatrak porusza się bez przeszkód i hałasów. Ok 30-40 sekund wszystko działa jak powinno, a pozniej przestaje chłodzić i wywala błąd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-19, 08:19:18 przez damexyq.)
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-18, 19:03:47
Top użytkownik
#4
Przewód dwu zylowy podłączony ?
  • Odpowiedz

damexyq

  2015-06-19, 15:44:13
Nowy użytkownik
#5
Do jednostki zewnetrznej podlaczony kabel 5 zylowy, jednostka wewnetrzna rowniez jest zasilona, tak samo połaczenie dwoch jednostek miedzy soba kablem 5 zylowym w odpowiedniej kolejnosci oraz dodatkowo podlaczony jest kabel 2 zylowy do czujnika ( byl on w zestawie )


UPDATE::

Serwis telefonicznie stwierdził, ze pojawiające się komunikaty sygnalizują problemy z ciśnieniem ( za dużo , za mało czynnika ) , natomiast po sprawdzeniu manometrem pokazuje wartości ok 7,5 bara - czyli książkowo.
Jeżeli macie jakieś sugestie bardzo proszę o pomoc.
  • Odpowiedz

aras

  2015-06-19, 19:13:33
Użytkownik
#6
damexyq napisał(a):UPDATE::

Serwis telefonicznie stwierdził, ze pojawiające się komunikaty sygnalizują problemy z ciśnieniem ( za dużo , za mało czynnika ) , natomiast po sprawdzeniu manometrem pokazuje wartości ok 7,5 bara - czyli książkowo.
Jeżeli macie jakieś sugestie bardzo proszę o pomoc.

Ciśnienie jest słabe moim zdaniem, a jak wygląda przegrzanie i dochłodzenie ? tak z ciekawości pytam Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-19, 20:48:47
Top użytkownik
#7
czy zawory są odkręcone do końca ? .
  • Odpowiedz

Szymonss

  2015-06-24, 18:09:38
Nowy użytkownik
#8
pierwsze to zawory, później ciśnienie na skraplaczu
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-24, 19:12:48
Top użytkownik
#9
rury pozaginane ?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa