grzanie electroluxem 18hd1w1

8 Odpowiedzi, 5478 Wyświetleń

marekszaman5

  2015-06-19, 08:50:23
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich forumowiczów.

Chciałbym wykorzystać klimatyzator electrolux 18hd1w1 do ogrzania domku o powierzchni ok. 45 m.
Jest to przerobiony na dom budynek obory - ocieplony z poddaszem nieużytkowym na którym chciałbym umieścić jednostke centralną ( nie mieszkam tam na stałe i nie chciałbym ustawiać jednostki na zewnątrz).
Prosze o sugestie czy mój pomysł jest właściwy?. Czy klimatyzator ten spełni moje oczekiwania?


Pozdrawiam
Marek
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-19, 14:05:55
Top użytkownik
#2
chcesz zatopić chałupę ? .
  • Odpowiedz

joker

  2015-06-19, 16:00:43
Zaawansowany użytkownik
#3
barbie napisał(a):chcesz zatopić chałupę ? .
Nie wiem skąd kolega barbie czerpie wiedzę i za pomocą jakich środków ale wystarczy odprowadzić odpowiednio instalację skroplin jednostki zewnętrznej.Kolego barbie. Problem natomiast tkwi (gdybyś się znał) na problemie zysków ciepła do jednostki zewnętrznej (centralnej)Kolego barbie topisz się we we własnych wypowiedziach?Co do tematu.Odradzam takie rozwiązanie.Poddasze izolowane termicznie.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-19, 20:53:59
Top użytkownik
#4
Leszek ! jednostka zewnętrzna nie ma zysków ciepła On chce grzać chałupę !
  • Odpowiedz

MarioO

  2015-06-20, 14:14:13
Zaawansowany użytkownik
#5
para wodna z odtajałego skraplacza będzie w mrozie tworzyć lodowe stalaktyty na foli paroizolacyjnej konstrukcji dachu bo poddasze nieużytkowe wiec nie ogrzewane Przy odwilży zalana chałupa.Gdyby na poddaszu panowały jednak dodatnie temp to też lipa.Wilgoć - proces gnilny - grzyb
  • Odpowiedz

marekszaman5

  2015-06-20, 18:50:19
Nowy użytkownik
#6
Chcę zwrócić uwagę ,że jest to przerobiona obora .a nie dom budowany na podstawie projektu .Poddasze jest nieużytkowe i połączone z dużym pomieszczeniem wykorzystywanym jako garaż. Dach nie posiada żadnej izolacji całe poddasze jest generalnie "przewiewne" więc ryzyko wystąpienia wilgoci nieduże. Odprowadzenie skroplin do rynny .
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-20, 20:24:16
Top użytkownik
#7
w zimie lodowisko .
  • Odpowiedz

joker

  2015-06-20, 20:37:21
Zaawansowany użytkownik
#8
barbie napisał(a):w zimie lodowisko .
W końcu zrozumiałeś?Że brak zysków ciepła?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-20, 20:47:02 przez joker.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa