Klimatyzator LG P12 Inverter słabo chłodzi.

13 Odpowiedzi, 11771 Wyświetleń

sanitmar

  2015-07-11, 10:00:42
Nowy użytkownik
#1
Witam
Mamy problem z klimatyzatorem LG standard inverter , inwestor zgłasza słabą moc chłodzenia, pomiar temperatury powietrza z parownika wykazał 10 stopni (w pomieszczeniu 20),ciśnienie na ssaniu 10 bar schodzi do 8 nie mniej ,przegrzanie 2-3 stopnie .
Układ sprawdzony pod względem ilości czynnika , wydaje się jakby sprężarka nie wchodziła na pełną moc, raz po uruchomieniu przez kilka sekund słychać było że sprężarka wchodzi na wysokie obroty , wtedy ciśnienie zeszło do 7,5 bar.
Proszę o jakieś sugestie.
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-11, 19:03:48
Top użytkownik
#2
Prawidłowa praca.
  • Odpowiedz

joker

  2015-07-11, 20:24:54
Zaawansowany użytkownik
#3
Żydowie przepełnili.(3k?) Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-11, 21:09:29
Top użytkownik
#4
w pomieszczeniu jest zimno to chłodzenie jest słabe -tak pracuje inwerter .
  • Odpowiedz

aras

  2015-07-11, 21:36:35
Użytkownik
#5
Ewidentnie przeładowany.
  • Odpowiedz

joker

  2015-07-11, 21:38:36
Zaawansowany użytkownik
#6
Tak masz rację.Ale przegrzanie powinno być wyższe bo inwerter spowolnił.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

aras

  2015-07-11, 21:40:28
Użytkownik
#7
joker napisał(a):Tak masz rację.Ale przegrzanie powinno być wyższe bo inwerter spowolnił.

8- 10 K ?
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-11, 21:44:10
Top użytkownik
#8
wymiary pomieszczenia ? .
  • Odpowiedz

joker

  2015-07-11, 22:05:00
Zaawansowany użytkownik
#9
barbie napisał(a):wymiary pomieszczenia ? .
Barbie skup się na przegrzaniu.Powinno być wyższe i to wszystko z mojej stony do powiedzenia
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-11, 22:08:45
Top użytkownik
#10
Leszek skup się na temperaturze - jest prawidłowa .pomiary inne mogą być niedokładne .
  • Odpowiedz

sanitmar

  2015-07-11, 22:56:29
Nowy użytkownik
#11
Przy tem. rzędu 30 w pomieszczeniu wywiew 11st, czynnik odzyskany oraz załadowany nowy 0'9 kg tak jak na tabliczce, dodam iż w tym roku zainstalowanych na koncie mamy 30 szt lg więc mamy wiarygodne porównanie, ewidentnie tej jednej sztuce coś dolega.
  • Odpowiedz

barbie

  2015-07-12, 06:55:23
Top użytkownik
#12
Podmienia plyty
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2015-07-12, 20:13:04
Użytkownik
#13
miałem taki sam problem i to dokładnie z tym modelem, LG Standard 3,5 kW, u mnie jeszcze po kilku godzinach pracy zamarzał Parownik .wymieniałem obydwie płyty, czujniki i nic, przyjechał gość z serwisu LG z warszawy wymieniał eprom, kombinował i nic efekt nadal kiepski.
Dostałem całe nowe urządzenie wymieniłem jest ok.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa