Witam.
Od dłuższego czasu posiadam klimatyzator PRIMO model ks-070 o mocy 2kw zamontowany w małym domku.
Dotychczas chłodził fajnie, ale po jakichś 6ciu latach przestał mocno wiać zimnym powietrzem i ledwo co chłodził.
Przy zamkniętych drzwiach do pokoju jeszcze jakoś dawał radę.
Klimę montowałem sam przedmuchując instalację i myślę że było to dobrze zrobione bo jego okres pracy zbliża się do 10-ciu lat. Postanowiłem uzupełnić czynnik w klimie wzywając do tego "eksperta". Zakupiliśmy r407c i szpec stwierdził że trzeba dobić klimę, co uczynił z butlą odwróconą do dołu i ustawił ciśnienie pracy- niskie na 6,5 bara.
Pochodziła trochę i teraz zauważyłem że w jednostce wewnętrznej gaz rozpręża się przez jakąś chwilę i potem cichnie, nie chłodzi przez jakiś czas i znowu słychać gaz.
Poczytałem trochę o tym i wyczytałem że r407c nie dobija się, napełnia się od początku.
Druga sprawa, nie ma tabliczki znamionowej o ilości czynnika czyli trzeba zmierzyć przegrzanie.
Wydaje mi się że zrobiłbym to lepiej niż ów znawca i spec.
kolejna sprawa to wydaje mi się że przeładował instalację czynnikiem, mam druga klimę mocniejszą i tam przy 2,8kw wchodzi 670gram r410a więc do 2kw musi wejść dużo mniej.
Mam pytanie, czy ktoś już spotkał się z takim wynalazkiem, czy po opróżnieniu klimy z czynnika w celu nabicia od początku trzeba uzupełniać olej? Skąd dowiedzieć się ile czynnika i oleju powinno być w tej instalacji?
Proszę o jakieś porady. Zakupiłem ciśnieniomierze z przewodami więc będę mógł conieco posprawdzać we własnym zakresie.
Pozdrawiam
Wojtek.
Od dłuższego czasu posiadam klimatyzator PRIMO model ks-070 o mocy 2kw zamontowany w małym domku.
Dotychczas chłodził fajnie, ale po jakichś 6ciu latach przestał mocno wiać zimnym powietrzem i ledwo co chłodził.
Przy zamkniętych drzwiach do pokoju jeszcze jakoś dawał radę.
Klimę montowałem sam przedmuchując instalację i myślę że było to dobrze zrobione bo jego okres pracy zbliża się do 10-ciu lat. Postanowiłem uzupełnić czynnik w klimie wzywając do tego "eksperta". Zakupiliśmy r407c i szpec stwierdził że trzeba dobić klimę, co uczynił z butlą odwróconą do dołu i ustawił ciśnienie pracy- niskie na 6,5 bara.
Pochodziła trochę i teraz zauważyłem że w jednostce wewnętrznej gaz rozpręża się przez jakąś chwilę i potem cichnie, nie chłodzi przez jakiś czas i znowu słychać gaz.
Poczytałem trochę o tym i wyczytałem że r407c nie dobija się, napełnia się od początku.
Druga sprawa, nie ma tabliczki znamionowej o ilości czynnika czyli trzeba zmierzyć przegrzanie.
Wydaje mi się że zrobiłbym to lepiej niż ów znawca i spec.
kolejna sprawa to wydaje mi się że przeładował instalację czynnikiem, mam druga klimę mocniejszą i tam przy 2,8kw wchodzi 670gram r410a więc do 2kw musi wejść dużo mniej.
Mam pytanie, czy ktoś już spotkał się z takim wynalazkiem, czy po opróżnieniu klimy z czynnika w celu nabicia od początku trzeba uzupełniać olej? Skąd dowiedzieć się ile czynnika i oleju powinno być w tej instalacji?
Proszę o jakieś porady. Zakupiłem ciśnieniomierze z przewodami więc będę mógł conieco posprawdzać we własnym zakresie.
Pozdrawiam
Wojtek.