Problem z LGMulti LG FM57AH

9 Odpowiedzi, 5567 Wyświetleń

multihydro

  2015-08-21, 14:26:09
Nowy użytkownik
#1
mam problem z jednostką LG Multi FM57AH. Mam zapotrzebowanie na pracę sprężarki o on chodzi tylko na 56Hz. co to może być?
  • Odpowiedz

multihydro

  2015-08-21, 14:43:02
Nowy użytkownik
#2
płyta czy zawór?
  • Odpowiedz

miezala5

  2015-08-21, 15:59:39
Top użytkownik
#3
Zrzuc napiecie.Pojdzie ogniem!
Cos sie w LG zwiesza?Np po włączeniu jonizacji?
???????
  • Odpowiedz

multihydro

  2015-08-21, 17:55:24
Nowy użytkownik
#4
brak jakiegokolwiek błędu, spadł z mocy i tak został. W poniedziałek zrobie jak mówisz "miezala5" . miałeś już takie problemy z taką jednostką ?
  • Odpowiedz

popeye

  2015-08-21, 17:59:44
Użytkownik
#5
jakie ciśnienie? jak zbyt małe to będzie próbkował (pewnie na termistorze) i wyżej nie pójdzie.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

joker

  2015-08-21, 20:55:02
Zaawansowany użytkownik
#6
Ogniem ne pójdzie.Układ czuje zapotrzebowanie.Ale nie pójdzie sprężarka na sto procent kiedy ciśnienie ssania jest zbyt niskie (przetwornik).Do sprawdzenia-Filtry jednostek wewnętrznych-ilość czynnika w układzie-elementy odpowiadające za przegrzanie(przetworniki czujka)Osobiście stawiam na wyciek Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

multihydro

  2015-08-21, 21:10:52
Nowy użytkownik
#7
sam osobiście nie nadzorowałem jej, ale po ściągnięciu czynnika brakowało 600g na 6,5 kg całości
  • Odpowiedz

miezala5

  2015-08-22, 08:17:08
Top użytkownik
#8
Mam tak z dwoma pojedynczymi splitami 7kw artcool.
Zwiszaja sie i nie wkrecaja na obroty.
Po zdjeciu napiecia sprezarka idzie pelna moca!
Najczesciej sie zwieszaja po uzyciu funkcji jonizacji?
Ukaldy sa krotkie i ilosc freonu o.k wiec mysle ze to wrodzona slabosc elektroniki!
Pozdrawiam!
  • Odpowiedz

multihydro

  2015-08-22, 16:04:36
Nowy użytkownik
#9
są tam właśnie jednostki naścienne atkcool. Coś mogli by zrobić z tym tematem
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa