Witam!
Mam problem z klimatyzacja LG LT B368OHC stary model 10kW kaseta. Na początek urządzenie rozszczelniło się na uszczelce wziernika oleju, wymieniłem co trzeba uzupełniłem olej i gaz M22. Urządzeni pracowało bez zastrzeżeń ok. 5 tygodni.
teraz wygląda to tak:
nie chłodzi i nie grzeje. Parametry są następujące LP = -1bar, HP(strona cieczowa) = 8bar.
W grzaniu startuje na ssaniu rośnie do 25bar i spada po ok 60sek do 11bar na przyłaczu cieczowym jest 5 bar.
Wygląd że układ jest gdzieś zapchany dziś dmuchałem azotem przyłacza od kasety i początkowo było jakby zatkane, potem wyleciało trochę oleju i miałem wrażenie że jest już odpowiedni przepływa azotu miedzy ssaniem a zasilaniem cieczą. Napełniłem, uruchomiłem i dalej to samo.
Układ zasilania parownika jest kapilarami . Dziś miałam podłączone manometry do strony ssącej i cieczowej przy jednostce zewnętrznej. Parametry po starcie (chłodzenie) LP = 3 bary, cieczowy = 6bar, po chwili Lp= -1, a cieczowy = 8bar. Otworzyłem manometry między niskim a wysokim ciśnieniem i na wysokim spadło do -1bara. Po zamknięciu wzrosło do 4 bar ale po 4 minutach pracy. Ilość czynnika w układzie poprawna. ktoś ma jakieś pomysły?
Mam problem z klimatyzacja LG LT B368OHC stary model 10kW kaseta. Na początek urządzenie rozszczelniło się na uszczelce wziernika oleju, wymieniłem co trzeba uzupełniłem olej i gaz M22. Urządzeni pracowało bez zastrzeżeń ok. 5 tygodni.
teraz wygląda to tak:
nie chłodzi i nie grzeje. Parametry są następujące LP = -1bar, HP(strona cieczowa) = 8bar.
W grzaniu startuje na ssaniu rośnie do 25bar i spada po ok 60sek do 11bar na przyłaczu cieczowym jest 5 bar.
Wygląd że układ jest gdzieś zapchany dziś dmuchałem azotem przyłacza od kasety i początkowo było jakby zatkane, potem wyleciało trochę oleju i miałem wrażenie że jest już odpowiedni przepływa azotu miedzy ssaniem a zasilaniem cieczą. Napełniłem, uruchomiłem i dalej to samo.
Układ zasilania parownika jest kapilarami . Dziś miałam podłączone manometry do strony ssącej i cieczowej przy jednostce zewnętrznej. Parametry po starcie (chłodzenie) LP = 3 bary, cieczowy = 6bar, po chwili Lp= -1, a cieczowy = 8bar. Otworzyłem manometry między niskim a wysokim ciśnieniem i na wysokim spadło do -1bara. Po zamknięciu wzrosło do 4 bar ale po 4 minutach pracy. Ilość czynnika w układzie poprawna. ktoś ma jakieś pomysły?