Witam wszystkich Forumowiczów.
Jeśli ktoś ma problem ze swoją stacją do obsługi klimatyzacji to chętnie pomogę, prowadzę serwis urządzeń warsztatowych, także służę pomocą w zakresie technicznych porad odnośnie urządzeń nie tylko stacji klimatyzacji. Działamy na terenie małopolski, śląska, podkarpacia i świętokrzyskiego.
  • Odpowiedz

N.O.R.

  2016-03-07, 07:02:31
MichaelpenAU
#2
zelik20 napisał(a):Witam wszystkich Forumowiczów.
Jeśli ktoś ma problem ze swoją stacją do obsługi klimatyzacji to chętnie pomogę, prowadzę serwis urządzeń warsztatowych, także służę pomocą w zakresie technicznych porad odnośnie urządzeń nie tylko stacji klimatyzacji. Działamy na terenie małopolski, śląska, podkarpacia i świętokrzyskiego.

Witam, to tylko reklama czy pomagasz także przez forum ? Mam mały problem ze stacją rcc8
drugstore-onlinecatalog.com
  • Odpowiedz

zelik20

  2016-03-07, 20:41:19
Nowy użytkownik
#3
Jaki to problem??? nie wszystko można naprawić przez klawiaturę i monitor Wink
  • Odpowiedz

mg

  2016-03-07, 21:05:18
Top użytkownik
#4
Secu smart też naprawiasz?
  • Odpowiedz

zelik20

  2016-03-24, 20:46:42
Nowy użytkownik
#5
A co dolega temu Secu smart ???
  • Odpowiedz

mg

  2016-03-24, 20:56:51
Top użytkownik
#6
Nie odsysa całkowitej ilości czynnika. Po napełnieniu SZCZELNEGO układu czynnikiem w ilości około 700g po kilku dniach zawsze brakuje około 70-90g. Szczelność układu jest 100%.
  • Odpowiedz

mg

  2016-03-30, 20:02:15
Top użytkownik
#7
Jeśli wiesz jak to fachowo naprawić to proszą o kontakt.
  • Odpowiedz

zelik20

  2016-04-06, 20:26:50
Nowy użytkownik
#8
Kolego jeśli chodzi o Twoje urządzenie, to działa ono poprawnie, tzn żadne urządzenie nie odciąga 100% ilości czynnika tzn ono odciąga tyle że ten czynnik zostaje wewnątrz urządzenia w filtrze, kompresorze, separatorze oleju itp. poza tym część czynnika zostaje wydalona wraz z olejem podczas jego separacji oraz wydalany jest przez pompę vacum podczas próżni dlatego, że czynnik rozpuszczony jest w oleju i wolno z niego odparowuje szczególnie w chłodne dni. Urządzeniem, które "nie kłamie" podczas odzysku czynnika r134A jest np . urządzenie ACS651/751 BOSCH, ale ono bardzo długo odzyskuje czynnik i dlatego ma on czas na odparowanie.
Urządzenie tej klasy robi obsługę przy 20 min vacum ok 1h więc coś za coś.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa