Czyszczenie kapilary.

26 Odpowiedzi, 24031 Wyświetleń
1 2 Dalej

p.obelix

  2016-01-11, 19:40:12
Zaawansowany użytkownik
#1
Zna ktoś może sprawdzony sposób ma udrożnienie przy pchanej kapilary. Przedmuchanie azotem nie pomaga w żadną stronę. Jest może jakiś środek czyszczący? który można byłoby zassać pompą próżniową ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2016-01-11, 21:01:12
Zaawansowany użytkownik
#2
Masz PM
  • Odpowiedz

joker

  2016-01-12, 19:48:54
Zaawansowany użytkownik
#3
Może jest tylko załamana podczas niestarannej wymiany filtra?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-01-12, 20:26:09
Zaawansowany użytkownik
#4
Przycięta prawidłowo i nie załamana pełno czarnego nagaru w niej.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

jack63

  2016-01-14, 09:25:05
Zaawansowany użytkownik
#5
Jeżeli kapilara nie jest "zalana" lutem (najczęściej przy filterku), to wg. mnie nic nie pomoże.
Wlutuj nową i nie trać czasu.
Jeżeli kapilara idzie do parownika rurką ssącą i nie jest zatkana na tym odcinku, to można odciąć wystającą większą część i posługując się dobraną tulejką dolutować nową.
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-01-16, 22:23:34
Top użytkownik
#6
Nie męcz się daj nową!
  • Odpowiedz

LNS

  2016-02-09, 07:48:23
Nowy użytkownik
#7
Chemia i środki do czyszczenia na priva wysłałem.
Profesjonalne komponenty dla chłodnictwa i ogrzewnictwa.
  • Odpowiedz

mg

  2016-02-09, 18:33:22
Top użytkownik
#8
Dawaj tą chemię na priva. Smile
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-02-11, 15:04:16
Top użytkownik
#9
Nie wierze ze chemia przepcha kapilare która ma 0,5 czy 0,8!
Moze powyzej 1!
Przecież wymiana kapilary to moment!
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-02-11, 21:40:14
Zaawansowany użytkownik
#10
miezala5 napisał(a):Nie wierze ze chemia przepcha kapilare która ma 0,5 czy 0,8!
Moze powyzej 1!
Przecież wymiana kapilary to moment!
Chwila to pojęcie względne bo kapilara która idzie do parownika w piance i jest zaszyta pomiędzy dwiema blachami obudowy zajmuje dwie chwile.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mg

  2016-02-12, 18:16:08
Top użytkownik
#11
p.obelix napisał(a):
miezala5 napisał(a):Nie wierze ze chemia przepcha kapilare która ma 0,5 czy 0,8!
Moze powyzej 1!
Przecież wymiana kapilary to moment!
Chwila to pojęcie względne bo kapilara która idzie do parownika w piance i jest zaszyta pomiędzy dwiema blachami obudowy zajmuje dwie chwile.
Czekamy na rozwiązanie problemu za pomocą chemii.
  • Odpowiedz

awax

  2016-02-12, 18:25:44
Top użytkownik
#12
mg napisał(a):
p.obelix napisał(a):
miezala5 napisał(a):Nie wierze ze chemia przepcha kapilare która ma 0,5 czy 0,8!
Moze powyzej 1!
Przecież wymiana kapilary to moment!
Chwila to pojęcie względne bo kapilara która idzie do parownika w piance i jest zaszyta pomiędzy dwiema blachami obudowy zajmuje dwie chwile.
Czekamy na rozwiązanie problemu za pomocą chemii.
Dynamit ??? Smile Smile
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-02-12, 19:25:44
Top użytkownik
#13
No fakt z tą chwilą!Wink
  • Odpowiedz

DF

  2016-06-17, 22:35:03
Użytkownik
#14
Witam kolegów
Czyszczenie/sprawdzenie drożności kapilary która znajduję się w niedostępnym miejscu można łatwo wykonać metalową struną od gitary
  • Odpowiedz

mg

  2016-06-20, 17:44:43
Top użytkownik
#15
DF napisał(a):Witam kolegów
Czyszczenie/sprawdzenie drożności kapilary która znajduję się w niedostępnym miejscu można łatwo wykonać metalową struną od gitary
Cool To może być przełom w wykrywaniu nieprawidłowości.
Pozdrawiam
Proponuję to opatentować o ile faktycznie metoda zdaje egzamin, w moim mniemaniu może chwycić choć nie stosowałem Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-20, 18:05:49 przez mg.)
  • Odpowiedz

jack63

  2016-06-21, 06:56:53
Zaawansowany użytkownik
#16
DF napisał(a):Czyszczenie/sprawdzenie drożności kapilary która znajduję się w niedostępnym miejscu można łatwo wykonać metalową struną od gitary
Szczególnie jak kapilara jest mocno powyginana (z reguły) i ma ze 3 metry.
Próbowałem wielokrotnie, co prawda nie struną ale twardym drutem. Zawsze utykała po ok jednym metrze. Cry
Wycofując (jak się nie uda to zostajemy z zatkaną kapilarą!) drut widać było , że był pokryty czarną lepką mazią.
Próbować można. Może się uda?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-21, 06:57:39 przez jack63.)
  • Odpowiedz

mg

  2016-06-25, 18:23:38
Top użytkownik
#17
Kapilara ,,zapchana, przytkana, niedrożna" te symptomy są jednoznacznym wskazaniem do wymiany na inna, lub zastosowaniem zaworu rozprężnego.
  • Odpowiedz

joker

  2016-07-06, 18:38:48
Zaawansowany użytkownik
#18
mg napisał(a):Kapilara ,,zapchana, przytkana, niedrożna" te symptomy są jednoznacznym wskazaniem do wymiany na inna, lub zastosowaniem zaworu rozprężnego.
Zawór rozprężny do prawidłowej pracy potrzebuje zbiornika cieczy mg? :/ A urządzenia z kapilarą jego nie posiadają.Odnośnie czyszczenia jeśli środki niepomogłły to ciśnienie i podgrzanie kapilary opalarką elektryczną może pomuc Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

barbie

  2016-07-06, 19:22:04
Top użytkownik
#19
kapilarę wymienisz bez problemu na AZR .
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-06, 19:37:05
Top użytkownik
#20
joker napisał(a):
mg napisał(a):Kapilara ,,zapchana, przytkana, niedrożna" te symptomy są jednoznacznym wskazaniem do wymiany na inna, lub zastosowaniem zaworu rozprężnego.
Zawór rozprężny do prawidłowej pracy potrzebuje zbiornika cieczy mg? :/ A urządzenia z kapilarą jego nie posiadają.Odnośnie czyszczenia jeśli środki niepomogłły to ciśnienie i podgrzanie kapilary opalarką elektryczną może pomuc Smile
Zapodajesz bolszy filtr, wziernik... Mam tłumaczyć jak dziecku? Kto zna podstawowe zasady chłodnictwa nie zadaje durnych pytań.
  • Odpowiedz

Vlad24

  2016-07-06, 19:53:31
Użytkownik
#21
Czyszczenie kapilary
15-20cm rurki miedzianej fi 6 lutujesz do kapilary
wypełniasz olejem, zagniatasz i lutujesz drugi koniec
grzejesz olej w rurce palnikiem, następnie rozklepujesz młotkiem "wbijając" olej w kapilarę
płukanko i dalej tradycyjnie
Źródło: https://youtu.be/VP8C3fJVu7g
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-06, 20:04:00
Top użytkownik
#22
Vlad24 napisał(a):Czyszczenie kapilary
15-20cm rurki miedzianej fi 6 lutujesz do kapilary
wypełniasz olejem, zagniatasz i lutujesz drugi koniec
grzejesz olej w rurce palnikiem, następnie rozklepujesz młotkiem "wbijając" olej w kapilarę
płukanko i dalej tradycyjnie
Źródło: https://youtu.be/VP8C3fJVu7g
Żartowałem Cool

To jak przepychanie skorodowanej rury, coś gdzieś puści... Gdzie wydajność, ekologia, ekonomia? Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-06, 20:26:30 przez mg.)
  • Odpowiedz

joker

  2016-07-06, 21:08:30
Zaawansowany użytkownik
#23
mg napisał(a):
joker napisał(a):
mg napisał(a):Kapilara ,,zapchana, przytkana, niedrożna" te symptomy są jednoznacznym wskazaniem do wymiany na inna, lub zastosowaniem zaworu rozprężnego.
Zawór rozprężny do prawidłowej pracy potrzebuje zbiornika cieczy mg? :/ A urządzenia z kapilarą jego nie posiadają.Odnośnie czyszczenia jeśli środki niepomogłły to ciśnienie i podgrzanie kapilary opalarką elektryczną może pomuc Smile
Zapodajesz bolszy filtr, wziernik... Mam tłumaczyć jak dziecku? Kto zna podstawowe zasady chłodnictwa nie zadaje durnych pytań.
Jaka dysza mg Smile Nie osłabiaj mnie mg Sad Może zawór z wyrównaniem?A co na to sprężarka jeśli nominalnie obsługuje daną ilość czynnika?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

Vlad24

  2016-07-07, 05:51:00
Użytkownik
#24
mg napisał(a):Żartowałem

To jak przepychanie skorodowanej rury, coś gdzieś puści... Gdzie wydajność, ekologia, ekonomia? Smile

Jak to w życiu
Są dwie fozofie
Wymieniaczy i naprawiaczy
Która z nich bardziej ekonomiczna, ekologiczna i wydajna!?
Big Grin
  • Odpowiedz

arnold77

  2016-07-07, 06:16:11
Nowy użytkownik
#25
joker napisał(a):
mg napisał(a):
joker napisał(a):Zawór rozprężny do prawidłowej pracy potrzebuje zbiornika cieczy mg? :/ A urządzenia z kapilarą jego nie posiadają.Odnośnie czyszczenia jeśli środki niepomogłły to ciśnienie i podgrzanie kapilary opalarką elektryczną może pomuc Smile
Zapodajesz bolszy filtr, wziernik... Mam tłumaczyć jak dziecku? Kto zna podstawowe zasady chłodnictwa nie zadaje durnych pytań.
Jaka dysza mg Smile Nie osłabiaj mnie mg Sad Może zawór z wyrównaniem?A co na to sprężarka jeśli nominalnie obsługuje daną ilość czynnika?
Bez problemu na TZR można przejść tylko trzeba wiedzieć jak ...
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa