Słaba wydajność osuszacza?

17 Odpowiedzi, 12701 Wyświetleń

acetylenek

  2016-07-19, 23:44:32
Nowy użytkownik
#1
Mam osuszacz Zibro D520, urzywam go od 2 lat dość intensywnie. Prawdopodobnie wyprodukowany w 2006r( przynajmniej wyłącznik termiczny ma takie oznaczenia które sugerują taki rok produkcji). Kupiony używany więc nie wiem co się działo wcześniej ale po stanie urządzenia wydaje się nie być mocno eksploatowany wcześniej.

Do niedawna przez noc zbierał się pełny zbiornik wody (suszenie prania w pomieszczeniu przy złej pogodzie).
Po sesji kilkudniowego osuszania pomieszczenia w remoncie zbiornik przestał się zapełniać wydajność spadła prawie do zera.

Po demontażu obudowy i uruchomieniu, moc pobierana początkowo 260W - odpowiada nominalnej mocy, potem 170W (napięcie sieci ok 225V) szron pojawia się ok 1 cm przed kapilarą (odwadniacz) na kapilarze oraz na ok 4cm rurki parownika, rosa pojawia się maksymalnie do drugiej rurki parownika reszta parownika ma praktycznie temperaturę otoczenia. Temperatura kompresora szybko rośnie i po kilku minutach nie da się trzymać gołą ręką dłużej niż 1 sekundę. Skraplacz jest minimalnie ciepły prawie nie wyczuwalnie.
Po wyłączeniu słychać przelewanie się cieczy w rurkach.

Kompresor - QX65H
czynnik R134A

Moje pojmowanie takich sprzętów mówi że mogła spaść wydajność kompresora lub ubyło czynnika.
W jedno i drugie ciężko mi uwierzyć. Czy czynnik jak by go ubywało przez nieszczelność nie powinien całkiem zniknąć? Spadek wydajności (wytarty tłok) raczej moc pobierana spadła by proporcjonalnie do spadku wydajności.
Jakieś pomysły co się stało ?
Co jeszcze mogę sprawdzić ?
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-07-22, 03:50:57
Użytkownik
#2
Po objawach możliwości jest kilka osuszacz, kapilara, dziura.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

popeye

  2016-07-22, 22:01:59
Użytkownik
#3
wymienic filtr ,sprawdzic szczelność.
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-22, 22:08:48
Top użytkownik
#4
Szukaj zaoliwionych elementów części chłodniczej.
  • Odpowiedz

acetylenek

  2016-07-22, 23:20:10
Nowy użytkownik
#5
Podgrzałem na postoju troszkę osuszacz i teraz troszkę więcej się szroni dolna rurka, prawie do końca. Moc pobierana prawie 200W. Żadnych śladów oleju sprawdzałem też połączenia "mydlinami". Generalnie po wyłączeniu są takie bulgoty że myślę że czynnika jest dość sporo. Kupiłem już drugi nówkę sztukę ale jeszcze nie dotarł. Porównam sobie.

Jak się przeprowadza odzysk czynnika w takiej instalacji?
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-07-23, 04:46:20
Użytkownik
#6
Nie opłaca ci się samemu naprawiać. Narzędzia to koszt kilku tysięcy (pomijam już uprawnienia i wiedzę Wink ) lepiej oddaj komuś kto lodówki naprawia. Zapłacisz pewnie ze 200-300 PLN i będziesz miał spokój.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

acetylenek

  2016-07-23, 05:56:42
Nowy użytkownik
#7
Przepraszam nie sprecyzowałem pytania. Jak technicznie "wkłuć się" w układ ze sprzętem do odzysku? Rozumiem że są jakieś gotowe rozwiązania wwiercenia(wlutowania) się do układu który nie ma złączek. Mam swoje pomysły ale jak ten etap robią profesjonaliści?

Mam zalutowany cały układ, rurka do napełniania jest zagnieciona i zalutowana.
Jak ustawy/producenci/normy przewidują prawidłowe podłączenie się ze sprzętem do odzysku?
Ciekawi mnie to i nie oznacza od razu że mam zamiar cokolwiek z tym robić sam, choć biorę to pod uwagę.

Ok już znalazłem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-23, 06:02:35 przez acetylenek.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-07-23, 07:32:40
Top użytkownik
#8
Ciekawosc Pierwszy Stopien do Piekła!Wink
Wezwij Serwis Urzadzen Chłodniczych!Smile
  • Odpowiedz

acetylenek

  2016-07-23, 11:39:51
Nowy użytkownik
#9
Ok jak nie wiecie to wam powiem bo znalazłem na anglojęzycznych forach. ;-)
piercing valve -
[Obrazek: 6X898_AS01?%24zmmain%24]

Tak na serio wydawało mi się że to jest forum tematyczne i mogę zadać pytanie, i oczekiwać na nie odpowiedzi lub dyskusji. W zamian "nie opłaca się", "idź do serwisu", coś taki ciekawy.
Popatrzcie na mój post o spawaniu ja tam nie napisałem że "nie da się" "nie opłaca się", "idź na kurs spawania bo inaczej się nie nauczysz". Napisałem to co wiem z własnego doświadczenia, podzieliłem się wiedzą podstawową.
Może jeszcze lepiej jak masz dziurawą rurkę to zadzwoń po spawacza... no litości.

Są tu fachowcy to chciałem się od nich dowiedzieć jak oni to robią.

Miłego dnia.
  • Odpowiedz

jack63

  2016-07-23, 15:08:52
Zaawansowany użytkownik
#10
Dostałeś prawdopodobną diagnozę i informację o cenie niezbędnych narzędzi. Ponieważ ta ostatnia mocno przekracza cenę osuszacza, więc lepiej dać zarobić komuś kto w te narzędzia zainwestował. To dobra szczera rada, wiec czemu się rzucasz?
Forum nie jest miejscem nauki podstaw zawodu. Jak chcesz się uczyć, to poszukaj w sieci poradników stworzonych przez dużych producentów z branży. Np. Danfoss miał wspaniały poradnik tyczący lodówek. Warunkiem koniecznym jest jednak znajomość języka angielskiego.
  • Odpowiedz

mateusszzzz

  2016-07-23, 21:09:21
Nowy użytkownik
#11
szczypce zaciskowe polecam, tzw wampirek. Uzywam cos w stylu: ,,Szczypce ewakuacyjne Refco 14210'' i swietne są.
  • Odpowiedz

acetylenek

  2016-07-24, 08:07:31
Nowy użytkownik
#12
mateusszzzz dziękuje.

Czy te obrazki coś pomogą w diagnozie?
Nie podaje więcej punktów pomiarowych bo różnice emisyjności są tak duże że musiał bym korygować każdy. Generalnie granatowe to szron reszta ma temperature pokojową, białe - żółte to ok 40 st.

OT
jack63, miezala5, wallygator - w którym miejscu ja zapytałem ile kosztuje sprzęt i czy to się opłaca? Zadałem proste pytanie i oczekiwałem odpowiedzi takiej jaką dał mateusszzzz.
Sprawdźcie z ciekawości ile kosztuje kamera termowizyjna o rozdzielczości 320x240 odświeżaniu 50Hz i zakresie pomiarowym -20 do +800. Potem porozmawiamy o cenie sprzętu tylko może w dziale Hyde Park.
Gdzie ja napisałem jaki sprzęt posiadam a jakiego nie, do jakiego sprzętu mam dostęp też nie pisałem bo i po co?

[Obrazek: 2ff98298675d9ca6med.jpg]

[Obrazek: e0d65313518a8cf7med.jpg]

[Obrazek: 7fa7baf54404998emed.jpg]

[Obrazek: 42ea6c86c9aa2b13med.jpg]


[Obrazek: 780c3789f4622f36med.jpg]
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-07-24, 11:19:54
Top użytkownik
#13
Za mały przepływ masowy, odparowanie na (-) .Przyczyn może być wiele. Zła regulacja na elemencie dławiącym albo korek, za mało czynnika, kłopoty ze sprężarką.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-24, 11:24:43 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

mateusszzzz

  2016-07-24, 11:30:00
Nowy użytkownik
#14
Po tym co piszesz to jak dla mnie czynnik uciekł. Skraplacz minimalnie ciepły, sprężarka sie przegrzewa. W większości przypadków to objawy ubytku czynnika. Olej nie zawsze widać jak czynnik ucieknie. Nawet jeżeli to sprężarka padła (w co wątpie) to i tak bez rozszczelnienia ukladu sie nie obejdzie. Trzeba teoretycznie i zgodnie z prawem odzyskać czynnik (albo to co zostało) wlutować zawór serwisowy napełnić azotem i sprawdzić na drugi dzień czy azot ucieka (jak mała jest nieszczelność to nawet dłużej). Jak azot ucieka to trzeba znalezć nieszczelność. Na to są różne sposoby. Najtańszy to mydło i pędzel. Czasem jednak to nie wsytarczy, moze sie przydać wykrywacz nieszczelności a w ostateczności ultrafiolet. Jeżeli układ będzie szczelny to można wymienić filtr przy okazji, później wypróżniować i naładować czynnikiem. Możesz przed tym też wlutować zawór na wysokiej stronie żeby pozniej miec mozliwość sprawdzenia wysokiego i niskiego ciśnienia w razie dalszych problemów. Tak to teoretycznie wygląda Smile wiecej tu jest pisania niż tej roboty Smile
  • Odpowiedz

acetylenek

  2016-07-24, 11:45:58
Nowy użytkownik
#15
Dziękuje temat wyczerpany. Miłego dnia.
Jeśli coś będę z tym robił albo oddam do serwisu to dam znać o wynikach.
  • Odpowiedz

acetylenek

  2017-03-08, 20:08:50
Nowy użytkownik
#16
Kupiłem nowy taki sam model bo nie miałem czasu na kombinowanie.
Znalazłem w końcu chwilę na zabawę w serwis. Odzyskałem czynnik i było go tyle co fabryka nabiła czyli ok 150 gram. Przepływ w stronę odwadniacza wydał mi się bardzo niemrawy po jego wylutowaniu i rozpruciu okazało się że zrobił się tam korek z pyłu - możliwe że pokruszone granulki osuszające wyglądało jak 1 cm mąki. Kupiłem odwadniacz i kapilarę wymieniłem lutując w strumieniu azotu dorobiłem przy okazji króciec z zaworem Schreadera. Po nabiciu objawy podobne do tego co było ale jakby lepiej. Generalnie wodę zbierało ale w porównaniu do nowego moc pobierana większa ok 260wat do ok 180 fabrycznego. Wyglądało na zbyt duże dławienie przepływu, odparowanie na minusie, szron zamiast rosy i to na niecałym parowniku. Myślałem jeszcze że może odwadniacz/filtr przed sprężarką. Popatrzyłem w końcu na kapilarę i okazało się że ... jest za cienka. Kupiłem ją na podstawie średnicy zewnętrznej korzystając z tabelek średnic jednak oryginalnie była to 1mm wewnątrz i 2 na zewnątrz, kupiłem 0,8 na 2mm. Jeszcze raz odzysk, przedmuch azotem wylutowanie kapilary nowej, wlutowanie starej (była drożna), sprawdzenie na 17 barach szczelności azotem, próżnia, nabicie. Dałem ok 13g więcej niż fabryka przewidziała bo dałem większy odwadniacz był chyba 10 gram a dałem 20 gramowy. Teraz działa bardzo dobrze nie szroni, rosa jest na całym parowniku, przed skraplaczem temperatura nie była już wysoka, nie sprawdzałem jeszcze poboru mocy ale widać że to o to chodziło. Wiem że można było skrócić tą kapilarę 0,8mm ale już nie chciałem kombinować stara kapilara była ok. w sensie drożna. Naprawa zakończona sukcesem 100%. Jak znajdę chwilkę to wrzucę jeszcze zdjęcia. Sprzęt do odzysku i napełniania zrobiłem z "klocków" które już miałem w warsztacie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-08, 20:11:33 przez acetylenek.)
  • Odpowiedz

mg

  2017-03-08, 20:15:04
Top użytkownik
#17
Brawo!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa