Za wysokie ciśnienie

9 Odpowiedzi, 5850 Wyświetleń

jacek 64

  2016-11-19, 21:04:12
Zaawansowany użytkownik
#1
Klimatyzacja On-Of Caldo CTM 48. 14 kW . W funkcji chłodzenia pracuje prawidłowo. W funkcji grzania przez chwilę grzeje i zaraz się wyłącza. Podłączyłem się z zegarami . Tak się składa że przyłącza na niskim i wysokim ciśnieniu . Okazało się że ciśnienie gwałtownie rośnie na wysokim i na niskim przyłączu . Ciśnienie w czasie około 15 sekund doszło do 45 barów na niskim i na wysokim ciśnieniu . Pierwszy raz mam taki przypadek . Przełącznik 4 drożny przełącza - słychać pracę cewki. W funkcji chłodzenia ciśnienie było 5 na niskim i 9 na wysokim ( ale przy temp zewnętrznej +2 st C , i wewnętrznej +10 - to normalne ciśnienia ) . W funkcji grzania ciśnienie rosło jednocześnie na obu przyłączach . Przy 45 barach zabezpieczenie ciśnieniowe wyłącza całą klimę . Sytuacja powtarza się cyklicznie . Podejrzewam dwie rzeczy : Albo zawór 4 drożny zacina się w nietypowym położeniu albo zatyka się kapilara w funkcji grzania. Co myślicie ? Ps. dobrze że miałem podłączone zegary testo - bo inaczej wygięło by wskazówki zwykłych zegarów .
  • Odpowiedz

mister

  2016-11-19, 21:50:05
Zaawansowany użytkownik
#2
najpierw się dobrze podłącz
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-20, 12:42:21
Zaawansowany użytkownik
#3
Mam wysłać zdjęcie z podłączenia ? Kolega Mister chyba nie widział klimatyzacji z możliwością podłączenia zegarów na wysokim i niskim . Większość modeli powyżej 10 kW ma taką możliwość .
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-11-20, 20:31:36
Użytkownik
#4
A wentylator w wewnętrznej pracuje i filtr czysty?
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

barbie

  2016-11-20, 20:38:46
Top użytkownik
#5
czy przypadkiem nie było zmiany kolejności faz .
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-20, 21:34:19
Zaawansowany użytkownik
#6
Chłodnica skraplacza czysta, wentylatory startują od razu. Na zewnątrz temperatura około 2 st C. Więc nawet gdyby nie wentylatory nie pracowały to ciśnienie do tej wartości rosło by przez kilka minut. Tutaj dzieje się to bardzo szybko. Gdyby były zamienione fazy zasilania wtedy w funkcji chłodzenia miałbym problem , a chłodzenie działa . Przymierzałem się do wymiany zaworu czterodrogowego ale znajomy po fachu doradza mi wymianę kapilary od strony grzewczej , że ona będzie zatkana. Podobno zawór czterodrogowy nie ma możliwości takiej blokady aby ciśnienie było wysokie na obydwu stronach
  • Odpowiedz

barbie

  2016-11-20, 21:37:19
Top użytkownik
#7
raczej zapchany jest filtr przed kapilarą ,wielkości połowy ołówka otoczony czarną masą .
  • Odpowiedz

Czesio

  2016-11-21, 07:00:33
Użytkownik
#8
barbie napisał(a):raczej zapchany jest filtr przed kapilarą ,wielkości połowy ołówka otoczony czarną masą .
Witam

To raczej by zauważył zmiany cisnienia na chłodzeniu, zmierz temperaturę przd i za filterkiem.

Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

Shitashii

  2017-01-10, 14:14:42
Moderator
#9
I jak się to skończyło?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa