Witam,
Jak jest ze sprawnością klimatyzacji w zależności od umieszczenia jednostki zewnętrznej w słońcu/ cieniu? Czy jest różnica? Pomieszczenie jest od strony południowej budynku, najłatwiej umieścic od tej strony, ale czy lepiej od północy (do tego trzeba by oddalić obie części klimatyzacji o jakieś 7m) - chodzi o wydajność/zużycie energii w lecie.
pozdrowienia
d.
  • Odpowiedz

Guest

  2006-04-15, 09:10:20
Gość
#2
Nie przejmuj się nasłonecznieniem, i tak klimy są przewymiarowane na warunki pustynne Smile i da sobie radę, jeśli chcesz zminimalizować energię zużywaną to raz na miesiąc lub częściej czyść filtry i raz na rok sprawdź / wyczyść (przedmuchaj) skraplacz.
Krótszy rurociąg = mniejszy koszt montażu / ciut większa wydajność
pozdrawiam
  • Odpowiedz

YN

  2006-04-28, 14:14:13
Użytkownik
#3
Oczywiście, miejsce usytuowania jednostki zewnętrznej nie jest bez znaczenia dla efektywności energetycznej układu czyli średniosezonowego wskaźnika COP.
Praktycznie prawie we wszystkich modelach klimatyzatorów typ split różnica w odległościach pomiędzyjednostką wewnętrzną i zewnętrzną 3m czy 7m nie mają żadnego wpływu na efekt energetyczny czyli chłodniczy. Znacznie większy wpływ mogą mieć wysokie temperatury na skraplaczu, czyli jednostce zewnętrznej.
Można beztrosko podejść do tego zagadnienia jak to zrobił GOść i przewymiarować układ lecz za to podwójnie zapłaci klient; raz za większe urządzenie a po wtóre za koztowniejszą eksploatację.
Jeśli nie ma możliwości zainstalowania jednostki zewnętrznej po stronie mało nasłnecznionej lub wogóle, to trzeba zastosować jasną lub refleksyjną osłonę od promieniowania(daszek). Musi on być tak usytuowany aby zasłaniał jednostkę zewnętrzną przed promieniowaniem lecz jednocześnie nie blokował strumienia powietrza chłodzącego skraplacz.
  • Odpowiedz

darek53

  2006-07-24, 18:23:11
Nowy użytkownik
#4
a czy jednostka zewnętrzna moze być usytuowana ok 1,5m powyzej tej wewnetrznej?
planuję montaż splita i jedyne miejsce dla jednostki zewnętrznej to dach i rurki pociągnąć kanałem wentylacyjnym do pomieszczenia ponizej
z drugiej strony boję sie o zbyt nagrzane od powierzchni dachu powietrze na które będzie narażona jednostka zewn
  • Odpowiedz

spasiony

  2006-08-02, 21:55:08
Nowy użytkownik
#5
może być powyżej ale należy zastosować tzw pułapkę olejowąSmile
  • Odpowiedz

darek53

  2006-08-03, 12:38:42
Nowy użytkownik
#6
a czy ta pułapka jest potrzebna jezeli j zewnętrza wisi ok 20cm wyzej od j wenętrznej ? co sie stanie jeśli tej pułapki nie będzie ?
  • Odpowiedz

spasiony

  2006-08-03, 18:18:49
Nowy użytkownik
#7
może odpowiem pytaniem. Gdzie spłynie czynnik kiedy klimatyzator wyłączymy na dłużej?
  • Odpowiedz

YN

  2006-08-20, 18:00:04
Użytkownik
#8
Panie "drak"
Na wstępie przepraszam za długie milczenie na Forum - zasłużony urlop.
I do rzeczy. Obecnie na polskim rynku wszystkie klimatyzatory typu split uznanych firm, bo o takich mówimy, mają tzw. przewyższenie nie mniejsze niż 10m. Oznacza to, że jednostka zewnętrzna może być instalowana na takiej wysokości powyżej jednostki wewnętrznej. Nie ma chyba sensu wchodzić w szczegóły zagadnień obiegu czynnika chłodniczego i cyrkulacji oleju, który jest niezbędny do smarowania mechanicznych elementów swprężarki. Powiem jednak, że w takich przypadkach stosuje się tzw. syfonowanie, czyli coś w rodzaju "pułapki olejowej", o której pisze P. "spasiony". Dla Niego informacja - przy postoju czynnik chłodniczy będzie w znacznej części w sprężarce, ale również w obiegu przy statycznym ciśnieniu w obiegu chłodniczym.
Syfonowanie w takich przypadkach jest konieczne przede wszyskim dla tego aby, szczególnie w momencie rozruchu układu (a takie są częste gdy klimatyzator faktycznie musi schłodzić pomieszczenie) sprężarka nie wyrzuciła zbyt dużo oleju do układu chłodniczego.
Jeśli chodzi o przewyżaszczenia, to najwyższej klasy firmy gwarantują prawidłową paracę systemów chłodniczych na poziomie 50m.
Spoko - pozdrawiam i gwarantuję prawidłową pracę klimatyzatora. Warunek - nie będzie montował go hydraulik.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa