Cześć. Potrzebuję pomocy może ktoś poradzi/potwierdzi moje przypuszczenia.

Specyfikacja:
1) Komora chłodnicza kształt prostokąta H=3m AXB A=5m B=13m\
2) Wymagana temperatura 2-8
3) Alarm Niskiej 3 st.C Wysokiej 7 st.C
4) Czujnik temperatury komory dla sterownika MasterLog usytuowany ok 1.5 m od ziemi zaraz pod EVP (parownikiem) na ścianie za regałami. Nie przekłamuje sprawdziłem rezystancję względem temp OK.
5) Ustawienia komory Tset= 4,8 st.C Dif= 1,1 st.C Czyli chodzi tak, że T ON=5,9 st.C T OFF= 4,8 st.C
6) Defrost z grzałek, bodajże 120 min pomiędzy kolejnymi załączeniem.

Więc tak, problemu z utrzymaniem temperatury w komorze nie ma. Średnia temperatura jest na poziomie 5,3 st. C (to jest moje mapowanie komory z pirometrem i sondą z mańków testo). Ale pojawia się problem mianowicie taki, że mają ustawione alarmy na SMS i jak im temperatura zejdzie poniżej 3 st.C dostają SMS i jak przekroczy 7 st.C znowu SMS i tak kilkanaście razy dziennie. Z przekroczeniem powyżej nie ma problemu. Dwa czujniki temp po WI-FI które są max rejestrują 6,2 St.C (czas próbkowania 5 min).
Ale problem jest z dołem że "przechładza" według tych czujników poniżej 3 st.C (dokładnie 2,4).

Co zdiagnozowałem. Usytuowanie tych czujników WI-FI (2 szt)jest do dupy. Po pierwsze zaraz przy drzwiach ok 0,5 m, druga sprawa są zamontowane w taki sposób, że strumień powietrza odziałowuje na sondę temperatury.

I tu się pojawia moje pytanie, czy ktoś kto ma do czynienia z taką "zdalną" rejestracją temperatury. Może mi wskazać cirka gdzie takie czujniki pomontować, bo na "moje" raz że powinny być w jakimś miejscu miarodajnym czyli, żeby strumień z parownika na nie nie napitalał, dwa żeby strumień "świeżego" powietrza jak ktoś drzwi otwiera nie miał wpływi (bo będzie to świrowało). Za nisko też nie ma sensu.
Ja osobiście to bym je gdzieś na regały wsadził - bo głównie chodzi o to, aby tam ten zakres 2-8 był utrzymany.

Pozdro
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

Artic

  2017-03-17, 21:08:55
Zaawansowany użytkownik
#2
Witaj,

My montujemy od lat czujniki za chłodnicą mniej więcej 1,5 m od sufitu i jest git. Powietrze powracające do chłodnicy jest najbardziej miarodajne. Przy dużych chłodniach stosuje sterownik z kilkoma sondami i na podstawie kilku pomiarów jest wyliczana średnia która uruchamia chłodzenie.

W twoim wypadku zamontował był wszystkie czujniki w jednym miejscu za chłodnicą 1,5 poniżej sufitu.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

HC

  2017-03-18, 15:29:10
Użytkownik
#3
Ok. Dzięki tak też uczynię.
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa