Jak prawidłowo odczytać taki wydruk ??

[Obrazek: knswhj4x4fm0_t.jpg]
  • Odpowiedz

Shitashii

  2017-03-20, 08:18:28
Moderator
#2
Ściągnięto w dwóch cyklach czynnik 403+36 g, oleju odzyskano 3 lub 30. Próżnia robiona 20 minut, później test 2 minuty i cośnienie wzrosło o 13mBar. Napełniono 12g oleju i 450g czynnika.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Whisky

  2017-03-20, 09:30:21
Top użytkownik
#3
Ściągnięto 2x po 3g oleju. Brakuje spacji pomiędzy 3 a Olej.
  • Odpowiedz

tomasz985

  2017-03-20, 20:16:05
Nowy użytkownik
#4
Dzięki za odpowiedź.

Czyli generalnie wszystko dobrze zrobione?Sorry że pytam ale nie znam się na tym nic a nic.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa