Temperatura pracy spreżarki

2 Odpowiedzi, 4323 Wyświetleń

heineken72

  2008-07-29, 21:25:36
Użytkownik
#1
Witam klubowiczów.
Ostatnio na serwisie uruchomiłem uszk. klimę. Urządzenie żle dobrane, najtańsze z półki pewnie ... za to w środku, za chińską obudową dobra sprężarka rotacyjna TOSHIBA zalana R22. Sreżarka pracowała na zwarciu i automatyka ją odstawiała po ok 30 sek. (zab. przeciążeniowe) Tak mogła działać ze trzy miesiące.
Teraz działa oki (prawie). Parametry pracy poprawne, przegrzanie w widełkach, w dolnej wartości, także oki.
Niepokoi mnie tylko wysoka temp pracy sprężarki - na obudowie jest 89 st C
co nie jest normalne. Powiedziałem klientowi ... co jest pięć Wink po uruchomieniu i jak pracuje żeby nie miał pretensji jak pochodzi z pół roku tylko.
Myślałem o zapchanym wcześniej filtrze co mogło spowodować awarie sprężarki ale urządzenie ma 14 mc ... z czego może 8 pracowało.
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

senior

  2008-07-30, 18:25:18
Zaawansowany użytkownik
#2
sprężarka na stronie tłocznej może tak się grzać, to normalna temperatura, byle by część z silnikiem była schładzana przegrzanym gazem
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa