Pytanie o R410C

4 Odpowiedzi, 2920 Wyświetleń

jack63

  2017-06-19, 10:58:05
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam.
Czy ktoś zna parametry czynnika R410C. Tak "C", nie "A".
Klimatyzator Chigo KF-61W/AXc ok 7 kW . Tabliczka znamionowa jednostki zewnętrznej informuje min.
Refrigerant R410C /1800g.
Tabliczka jednostki wewnętrznej informuje: R407C .
Klimatyzator jest z demontażu. Potrzebuję pilnie wykorzystać jednostkę zewnętrzną tegoż klimatyzatora do podmiany za uszkodzoną jednostkę podobnej mocy ale na R407C. Sprawa awaryjna.
Czy mogę tak uczynić??? Co z olejem?
Szukałem w necie, ale nie znalazłem nic konkretnego na temat tego czynnika poza starymi katalogami klimatyzatorów.
Proszę o wsparcie wiedzą.
Pzdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-06-19, 11:56:09 przez jack63.)
  • Odpowiedz

Czesio

  2017-06-19, 17:33:18
Użytkownik
#2
jack63 napisał(a):Witam.
Czy ktoś zna parametry czynnika R410C. Tak "C", nie "A".
Klimatyzator Chigo KF-61W/AXc ok 7 kW . Tabliczka znamionowa jednostki zewnętrznej informuje min.
Refrigerant R410C /1800g.
Tabliczka jednostki wewnętrznej informuje: R407C .
Klimatyzator jest z demontażu. Potrzebuję pilnie wykorzystać jednostkę zewnętrzną tegoż klimatyzatora do podmiany za uszkodzoną jednostkę podobnej mocy ale na R407C. Sprawa awaryjna.
Czy mogę tak uczynić??? Co z olejem?
Szukałem w necie, ale nie znalazłem nic konkretnego na temat tego czynnika poza starymi katalogami klimatyzatorów.
Proszę o wsparcie wiedzą.
Pzdr.
Witam

Podłącz manometr do skraplacza i zmierz temperaturę otoczenia i porównaj na suwaku oba czynniki.

R410A- przy 25st.C ma 15,67 bara
R407C- przy 25st.C ma 9,21 bara
R410C nie mam wśród dostępnych czynników, to chyba jakiś Czeski błąd.

Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

Amfan

  2017-06-20, 20:30:21
Top użytkownik
#3
Czesio napisał(a):Witam

Podłącz manometr do skraplacza i zmierz temperaturę otoczenia i porównaj na suwaku oba czynniki.

R410A- przy 25st.C ma 15,67 bara
R407C- przy 25st.C ma 9,21 bara
R410C nie mam wśród dostępnych czynników, to chyba jakiś Czeski błąd.

Pozdrawiam
W tym przypadku to chiński błąd
  • Odpowiedz

jack63

  2017-06-21, 06:49:20
Zaawansowany użytkownik
#4
Amfan napisał(a):W tym przypadku to chiński błąd
Też tak myślę, ale czy na 100% chodzi o R407C ???
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa