Problem dotyczy układu typu split o mocy 7kW (jeden firmy Dospel drugi Mc Quay), a dokładniej temperatury osiąganej przez klimatyzatory (ok 11st.C.). Urządzenia przez kilka miesięcy działały prawidłowo... Na początku wszystko wskazywało na bardzo mocne zabrudzenia skraplacza, niestety nie pomogło. Ciśnienie podczas pracy po stronie gazowej 4,5 bara na freonie R 407. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, urządzenia pracują czasami po 24 h na dobę i czy przy silnym zabrudzeniu skraplacza mogło dojść do uszkodzenia sprężarki co spowodowało spadek jej wydajności?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Spadek wydajności
16 Odpowiedzi, 13944 Wyświetleń|
stwfanbud może byś się podzielił tą tabelką z nami
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Fanians... sprężarka tak się szybko nie uszkadza. Nie ma możliwości jej zarżnąc w krótkim czasie nawet zakrywając wymiennik. Nie wiem jakie zabezpieczenia spreżaki mają Dospel ale kazda posiada klikson (prawie każda) ... bo ostatnio w jakimś chińskim wynalazku nie była zadnego zabezpieczenia przed uszkodzenieniem.
11 st na wydmuchu to troche mało danych... ale skoro widzisz różnice w pracy (kiedyś było lepiej mówisz) to oprócz ciśnienia zmierz także temperature na rurze gazowej Oczywiście w tej samej danej chwili. Z podanych wartości w wolnej chwilce, wylicze Ci przechłodzenie (czy jak kto woli przegrzanie) Podaj tylko te dwie wielkości a coś pomyślimy.
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
Skoro miałeś brudny skraplacz to może masz też brudną jednostk wewnętrzną ? . Wyczyść wszystko i potem jeszcze raz pomierz a poza tym weź pod uwagę panujące ostatnio warunki pogodowe bo być może jednostka jest trochę za mała w co raczej wątpię ale sprawdź te parametry co pisał
heineken72
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Witam ponownie. Temperatura (Dospel) na rurce gazowej ok 2st.C, a na cieczy ok 22st.C.
Mc Quay: dla gazu ok 2st.C, cieczy 42st.C.
mało gazu
11st nassaniu 4,5 bara ciśnienie i 2 st to chyba parownik brudny ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-28, 20:14:33 przez byniom.)
mało gazu zapchany filtr lub się czynnik rozwarstwił.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
mało gazu to 95 % przypadków
w dalszym ciagu mało troszkę informacji .. czy i ile go ew. dopuscić.kol. Fabians ... pomiar musi być w tym samym czasie bo z tego co piszesz to : 4,5 bara (a przy freonie 407 (czy raczej 407c) odpowiada to ok. 3st - nie chce mi sie schodzić popatrzeć na zegary)... czyli 3 st (przeliczone z cisnienia 4,5 bara) - 2 st (temp z sącej) to wychodzi bezwzględne 1 a 1 to poniżej widełek a nie powyżej czyli freonu za dużo.. oczywiście to nie możliwe bo nikt ci w nocy po kryjomu nie dolał ![]() zrób pomiary jeszcze raz (zajmij sie na razie jednym urzadzeniem bo może stąd ten błąd pow. pozdr. klubowicza
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
freonu 407c w większości wypadków nie dopuszczamy tylko odpompuwjemy to co jest w układzie i napełniamy nowym. Przy ładowaniu ważna sprawa ładujemy płynem.(bede powtarzał się bo może ktoś nie wiedzieć
)
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
Troszkę dużo rozbieżności... A co myślicie o tym by odzyskać freon z układu, a później policzyć i dopuścić na wagę nowego?
(pomiar był w tym samym czasie)
no a jak policzysz jaki skład chemiczny ma to co odessałeś?
Fiabians to głupota!!
R407C Mieszanina: 52% (w/w) (CF3-CH2F) 1,1,1,2-Tetrafluoreoetan (R 134A), 25% (w/w) (CHF2-CF3) Pentafluoroetanu (R125) 23% (w/w) (CH2F2) Difluorometanu (R32) Powiedz który z tych składników ucieka przy ulocie???? i w jakich proporcjach??? jeśli mi na to odpowiesz to brawo.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
Koledzy miałem na myśli... policzyć i dopuścić na wagę nowego freonu a nie odzyskanego (senior). A co do wypowiedzi "Artica" to chyba za bardzo popadamy w skrajności i chyba nie oto chodzi.
Nie Fabians lepiej tego nie testuj. tak z czystej praktyki piszę. mieszanie czynników zostawmy fabrykom
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
no chyba, że wyskokowych..... :-)
|