Sprawność invertera poczwórnego R410

5 Odpowiedzi, 5427 Wyświetleń

gorol

  2007-10-16, 11:46:54
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Zostałem wezwany do serwisu urządzenia typu inverter quadro R410a, którego nie ja montowałem !!
Problem polega na tym iż ciśnienie odparowania jest na poziomie 8-Bar podczas chłodzenia, to podczas grzania ciśnienie skraplania jest na poziome 19-Bar.
Poza tym temperatura powietrza wylotowego podczas chłodzenia jest w zakresie 18 oC, a dodczas grzania 30 oC.
Po próbie podgrznia czujnika temperatury otoczenia jednoski zewnętrznej ciśnienie spadło do ok 5 Bar i raptownie wzrosła wydajność urządzenia !!
Lecz po ponownym powrocie do temperatury otoczenia ciśnienie wzrosło i wydajność spadła !!
Próbowałem zarówno dopełnić układ jak i zmniejszyć ilość czynnika bez wiekrzysz skutków, o dziwo podczas dopełniania temperatura na wylocie j.wew spadła do 14 oC, lecz dalsze dopełnianie spowodowało kolejny wzrost temperatury.
Dodam iż temp. wewnątrz pomieszczeń 22-24 oC, na zewnątrz ok 15 oC.
Dodam jeszcze iż jest to 4x2kW z tym że j.zew posiada 2 sprężarki i dwa układy chłodnicze ze wspólnym sterowaniem.
Miał już ktoś takie doświadczenie z inverterem poczwórnym.
  • Odpowiedz

Areklima

  2007-10-23, 20:53:36
Nowy użytkownik
#2
jakiej firmy ten inwerter ? prawdopodobnie problem tkwi w czynniku chłodniczym ,radzę spompować czynnik i załadować ją od nowa
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-10-23, 20:54:57 przez Areklima.)
  • Odpowiedz

gorol

  2007-10-24, 10:21:53
Nowy użytkownik
#3
To nie był problem z czynnikiem, gdyż napełniłem od nowa zgodnie z wagą.
Po dwuch dniach walki okazało się iż czujnik temperatury otoczenia jest uszkodzony i ma nieprawidłową oporność o jakie 5 kOhm więcej.
Po wymianie na nowy wszystko wróciło do prawidłowej pracy.
Poprostu PCB jednostki zewnętrznej działało jakby temperatura otoczenia była niższa.
Ale już po sprawie, Dzięki za checi
GóRoL
  • Odpowiedz

gadget

  2008-08-02, 08:35:10
Zaawansowany użytkownik
#4
stefanbud napisał(a):Wiem że jest już za późno ale jakby kolega ,,ustalił'' temperaturę przegrzania która dla czynnika r410a powinna wynosić od 6 do 10 K to nie trzeba by było wymieniać czynnika tylko spokojnie poszukać przyczyny złej pracy gdzie indziej.

I lepiej będzie dla środowiska, ale kolega pewnie upuszczał do butli nadmiar. Wink

Pozdrawiam
Chyba stopni C ? Bo w Kelwinach to ciezko by bylo ...
A to ostatnie zdanie z butla to jakies podchwytliwe ? Pewnie ze do butli ! No chyba ze kazdy sadzi wg. siebie ...
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-08-02, 15:38:51
Zaawansowany użytkownik
#5
trzeba poszukać na forum bo już ktoś taki problem z inverterem tu miał i został rozwiązany ale nie pamiętam jak to się skonczyło.
Jakiś czujnik albo płytka była walnienta
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa