Jutro mam podjechać do kumpla coś z lodówką z tego co wiem jakaś nowsza czyli bendze R134A jakie odparowanie ustawić co do dobijania czynnika. tumacze sie tym ze jeszcze nigdy nie robiłem tak małego układu nie mam wagi bo by był problem z głowy myśle ustawić na 2 barach czyli +1 odparowanie jak jestem w błendze wyprowadzcie mnie
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
lodówka jakie odparowanie
17 Odpowiedzi, 18988 Wyświetleń|
Albo R600
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-25, 18:22:43 przez CKI.)
Weź ze sobą zawór serwisowy (trzeba wlutować, chyba że poradzisz sobie z lutowaniem rurki pod ciśnieniem) Wymień filtr (mały sprzęt jak otwierasz to podstawa) R 134a to nabijasz tak na -30 st. R 600 -26 st. (zegar z r134) Termostat wyłączy sprężarkę jak parownik ma między -22 : -28 zależy od termostatu. Nieekologiczny sposób napełnienia (brak czegokolwiek pod ręką poza pompą i gazem): ................................................ (szybki sposób "na przeciągnięcie") Pozdrawiam
witam -30 to chyba rozmawiamy o tłoczeniu ja mam doczynienia nnajcześciej z klimą a lodówki to pierszy raz a ile ma mieć na saniu
mam przed sobą zegary R134 i - 30 to schodzi o 1/10 poniżej zera tak ma to pracować???????
Na tłoczeniu napisałbym +30,
-30 st. na manometrze z podziałką dla r134a z tego co pamiętam to podciśnienie.
I jak się przedawkuje to albo pompą odciągnąc lub wyłączyć odczekać na wyrównanie ciśnień i dopiero co nieco upuścić , podłączyć i tak w kółko
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-21, 20:11:08 przez CKI.)
![]() Jak masz wagę to ilość czynnika odczytasz z tabliczki znamionowej wewnątrz chłodziarki.
dzęki CKI już czaje a ile sie krzyczy za taki serwis bo ile tam tego gazu wejdze
R134a ok 130g
R600 ok 65g
no zależy jeszcze czy chłodziarka czy chłodziarko - zamrażarka podałem dla chłodziarko-zamrażarki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-21, 20:26:33 przez CKI.)
Zależy co robisz, napełnienie z wymianą filtra i zaworu od 130 jeśli trzeba przeczyścić układ to min. 160 Chodź nie wiem jak teraz już od roku tego nie robiłem obecnie jestem zagraniczny w mroźniach i chłodniach. CKI napisał(a):Albo R600Tak tylko te -30 dla 134a to dopiero po całkowitym wychłodzeniu lodówki. a dla R600a to będzie dużo poniżej 0 bar. Klima-cool napisał(a):mam przed sobą zegary R134 i - 30 to schodzi o 1/10 poniżej zera tak ma to pracować???????Przydał by się dokładniejszy wakuometr(chyba tak się nazywa miernik podciśnienia) -30 dla 134 to 84 kPa Pozdrawiam
Na przeciągnięcie ???????????
Czekam kiedy ktoś komuś doradzi aby w powietrze wypuścił czynnik z układu zawierającego np.150 kg przy wymianie wkładu filtra. Rozumiem,że pomagać trzeba i wypada,ale w ten sposób początkujący kolega nabiera chyba złych nawyków. Zresztą może się tłumaczyć czytając takie porady "przecież wszyscy tak robią" Druga sprawa,że ta metoda "na przeciągnięcie" przy izobutanie jest trochę trudna,no cóż można ssssssssss. Pozdrawiam Jeszcze jedno,może rozpoczynając serwis w chłodnictwie warto przeczytać chociaż minimum teorii.Na pewno każdy uzyska tu informacje jakie pozycje sa do przetrawienia na poczatek
Chyba nie bardzo się zrozumieliśmy.Chciałem tylko się odnieść do ciśnienia w jakim R134A uzyska -30*C i jest to właśnie 84 kPa Dla 0*C R134A potrzebuje 298 kPa co odpowiada około 2 bary
awax napisał(a):Czekam kiedy ktoś komuś doradzi aby w powietrze wypuścił czynnik z układu zawierającego np.150 kg przy wymianie ?Mówimy o chłodziarce (100 gram czynnika) a nie 150 kg, tyle to i ty puszczasz jak odlączasz węże z wysokiego ciśnienia. Nie przesadzajmy CKI napisał(a):Po pierwsze:zanim odłączam wąż wysokiego ciśnienia wpuszczam czynnik na stronę ssącą czyli w wężach pozostaje jedynie para,a po drugie używam jedynie węży z zaworami.awax napisał(a):Czekam kiedy ktoś komuś doradzi aby w powietrze wypuścił czynnik z układu zawierającego np.150 kg przy wymianie ?Mówimy o chłodziarce (100 gram czynnika) a nie 150 kg, tyle to i ty puszczasz jak odlączasz węże z wysokiego ciśnienia. Ty z pewnością też tak pracujesz Pozdrawiam
Przyjmukę krytykę z pokorą w związku z czym wykropkowuję post "na przeciąganie"
A osobiście, jak myślę każdy, napełniam na wagę. Pozdrawiam
Nie bierz tego za bardzo do Siebie spotykam się z o wiele większą ignorancją przepisów.Te 150 kg.to nie było zmyślone.Jeden z moich Klientów wypuścił tyle w powietrze R22 złomując samodzielnie agregat wody lodowej Carriera.