Witam,zapytanie o poprawnosc grzania.
Urądzenia gree gwhd42multi r32,jed wew.2x 2,2kw i 1x3,5kw,i 1x5 kw,uruchomienie temp wew.pom. 10.C,temp naw.pow. z jed wew.22/28.C,prąd 13A.pytanie czy 22/28.C.to normalne przy takiej temp wew?proszę o podpowiedz.
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-01-28, 21:38:48
Użytkownik
#2
Jakie nastawy na pilocie?
  • Odpowiedz

k77i

  2019-01-28, 21:59:46
Nowy użytkownik
#3
20c
  • Odpowiedz

szulik4

  2019-01-29, 14:14:19
Nowy użytkownik
#4
Uzupełnij czynnik na dodatkowe metry instalacji.
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-01-29, 14:49:59
Użytkownik
#5
Zanim uzupełnisz - podnieś temp na 30 stopni.
W chłodzeniu jak działa?
  • Odpowiedz

jack63

  2019-01-30, 09:38:29
Zaawansowany użytkownik
#6
PARTNER-MAR napisał(a):W chłodzeniu jak działa?
k77i napisał(a):Witam,zapytanie o poprawnosc grzania.
Urądzenia gree gwhd42multi r32,jed wew.2x 2,2kw i 1x3,5kw,i 1x5 kw,uruchomienie temp wew.pom. 10.C,temp naw.pow. z jed wew.22/28.C,prąd 13A.pytanie czy 22/28.C.to normalne przy takiej temp wew?proszę o podpowiedz.
Jak ma uruchomić chłodzenie gdy w pomieszczeniu ma 10 oC???????????
  • Odpowiedz

jurny_drwal

  2019-01-30, 14:20:43
Użytkownik
#7
cza czujkę złapać
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-01-30, 15:03:18
Użytkownik
#8
Oszukując czujnik parownika?
  • Odpowiedz

jack63

  2019-02-01, 07:46:45
Zaawansowany użytkownik
#9
PARTNER-MAR napisał(a):Oszukując czujnik parownika?
Też. Obie musi oszukać bo przy tych temp parownik wejdzie w niskie temp i zabezpieczenie przeciw-zamrożeniowe od czujnika parownika wyłączy sprężarkę.
Z resztą można wtedy zalać sprężarkę...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa