Mission Extreme - Dmuchawa tylko na minimum przy grzaniu

3 Odpowiedzi, 1700 Wyświetleń

jelcyn

  2020-01-18, 09:51:58
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Zamontowano mi Split Midea Mission Extreme 3,4kw. Od samego początku nie pracuje dobrze i szukam pomocy. Firma montująca nie radzi z tą usterką, a potrzeba ogrzewać pomieszczenie w trybie pilnym. Objawy przedstawiam poniżej.

Klimatyzator wchodzi w "tryb" objawiający się
następująco:

Dmuchawa jednostki wewnętrznej schodzi na minimum, kierownica
powietrza(swing) ustawia się w poziomie. Urządzenie przestaje reagować
na zmianę siły nadmuchu oraz swinga. Nie pomaga zmiana temp zadanej w
całej skali. Stan ten utrzymuje się wiele godzin pomimo temp zadanej 30C,
a rzeczywistej 15C. Większość czasu leci ciepłe powietrze. Pobór
prądu 0,3-1,3kw.

Wyżej opisany tryb pojawiał się następująco:

Dzień 1. Zaraz po montażu, po pierwszym uruchomieniu grzało prawidłowo
przez kilkanaście minut, a następnie włączył się "tryb". 6
godzin prób różnych ustawień, czekania na efekt - brak skutku. Na noc
odłączone zasilanie.

Dzień 2. Kilka minut po starcie zaczęło wiać zimnym i rozległ się
dźwięk jakby rzucić kamieniem fi40 w jedn.zewnętrzną. 3min później
WYŁĄCZYŁ się "tryb". Czyli dmuchawa zwiększyła obroty i
swing zaczął pracować. Potem 8godz pięknie grzało. Testowana cała
skala temp zadanej, wszystko super. Przez cały dzień w pomieszczeniu
narosło z 15-19C. Na noc wyłączyłem pilotem.

Dzień 3. Kilka minut po starcie włączył się "tryb". 3godz
testów różnych ustawień, czekania na efekt - brak skutku. Odłączone
zasilanie na 10min, 3godz testów - brak skutku. Znów odłączone
zasilanie, kilka minut później stuk z jedn.zewn. i po 3min WYŁĄCZENIE
"trybu". Następne 2godz prawidłowej pracy. Koniec dnia, cdn.

Wygląda jakby coś się zawieszało(zawór,elektronika). Zastanawiające jest gdzie podziewa się energia gdy przez wiele godzin
pobór 1,2kw a dmuchawa na minimum.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-01-18, 09:55:52 przez jelcyn.)
  • Odpowiedz

barbie

  2020-01-18, 16:27:18
Top użytkownik
#2
oddaj złom dostawcy
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-01-18, 19:50:57
Top użytkownik
#3
Rękojmia obowiązuje. Sprzęt zabiorą, kasę oddadzą.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa