Mam pytanie do znawców tematu klimatyzacji.
Niedawno miałem montaż klimatyzacji Samsung Wind-Free Avant 3.5kW, wszystko działa OK, jednak niepokoi mnie trochę dźwięk wydawany przez sprężarkę na balkonie - monter zapewniał mnie, że to tak powinno diałać.
Nagrałem filmik żeby zademonstrować jak to działa - takie charakterystyczne stukanie słychać tylko gdy klimatyzacja jest ustawiona na temperaturę rzędu 23 stopnie, przy niższych temperaturach, gdy wiatrak kręci się mocniej - cykanie ustaje.

Tutaj filmik gdy słychać stukanie (temperatura ustawiona na 23 stopnie)
https://www.youtube.com/watch?v=A6h4W6CVS_8

Tutaj filmik gdy nie ma stukania (temperatura ustawiona na 18 stopni)
https://www.youtube.com/watch?v=FbCBkuy6o4M

Proszę mi napisać czy to jest normalne zachowanie jednostki zewnętrznej?
  • Odpowiedz

obser

  2020-03-28, 12:25:39
Top użytkownik
#2
Czyli pomoc zdalna, tak jak teraz w POZ. Proponowałbym porozumieć się z działem serwisu Samsunga, jest opcja (choć nasze czasy mogą to zweryfikować), ze regionalny nawet przyjedzie na diagnozę i wpłynie przy błędzie instalatora na poprawkę, lub wyda decyzję wymiany urządzenia. Instalator nie stosując się do zaleceń firmy może stracić autoryzację.
  • Odpowiedz

piotruszzz

  2020-03-28, 13:08:40
Nowy użytkownik
#3
Czyli jednostka zewnetrzna nie powinna tak pracować? Proszę o opinię kogoś kto ma z tym doświadczenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-03-28, 13:09:12 przez piotruszzz.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2020-03-30, 09:04:23
Top użytkownik
#4
Obawiam się że nowe jednostki Samsunga tak pracują.
Też już uruchamiałem nową jednostke i pracowała podobnie.
Odległość od ściany nie ma tu na tą chwile (czyli krótkie uruchomienie przy niższej temperaturze) znaczenia - jednak urządzenie powinno stać troche dalej od ściany!
  • Odpowiedz

piotruszzz

  2020-03-30, 12:42:10
Nowy użytkownik
#5
Dzięki za opinię. Mam nadzieję, że kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie, to te dźwięki nie będą uciążliwe dla moich sąsiadów.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-03-31, 06:55:15
Top użytkownik
#6
miezala5 napisał(a):Obawiam się że nowe jednostki Samsunga tak pracują.
Słabo o wygląda
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-03-31, 11:53:05
Top użytkownik
#7
Twin Rotary , 8 Pole BLDC, może sobie pozwolić na pracę na niskim zakresie. Przy( wind free) aby precyzyjnie utrzymać parametry na wymienniku inaczej się nie da. Dla wielu urządzeń z kapilarą i pojedynczym rotorem taki parametr precyzji jest nieosiągalny. Przy tak mocno ograniczonym przepływie/powiewie pewnie by się wyłączały albo zamarzały .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-03-31, 18:12:55 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2020-04-03, 13:59:06
Top użytkownik
#8
Amfan napisał(a):Twin Rotary , 8 Pole BLDC, może sobie pozwolić na pracę na niskim zakresie. Przy( wind free) aby precyzyjnie utrzymać parametry na wymienniku inaczej się nie da. Dla wielu urządzeń z kapilarą i pojedynczym rotorem taki parametr precyzji jest nieosiągalny. Przy tak mocno ograniczonym przepływie/powiewie pewnie by się wyłączały albo zamarzały .

Może tak być jak mówisz!
Na początku myślałem że rurka jest gdzieś zagieta a to może być min. przepływ!
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-04-04, 07:44:30
Top użytkownik
#9
Samsung = twin rotary
Lg = dual inverter
Panasonic= R2
Co do innych marek na poziomie typu : Toshiba, Mitsu, Fujitsu
To nie wiem. Ale mają na 100%
Natomiast, czy Chińczyki mają w splitach to nie wiem.A chciałbym się dowiedzieć . Różnica w cenie z czegoś wynika.
Gree=?
Aux=?
Haier=?
Furizu ,Funatsu , Fikumiku nie podejrzewam.
  • Odpowiedz

piotruszzz

  2020-04-04, 11:14:05
Nowy użytkownik
#10
Czyli reasumując, ten typ klimatyzacji tak głośno działa i stuka?
  • Odpowiedz

andriu2233

  2020-04-05, 13:48:08
Nowy użytkownik
#11
sinclair spectrum i focus plus ma 4 way valve assy i capilarry sub assy (dtr str. 109 i 78)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa