U-Crown

4 Odpowiedzi, 1985 Wyświetleń

obser

  2020-05-25, 13:37:50
Top użytkownik
#1
Witam Kolegów, szczególnie montujących Gree. Czy to normalne, ze na 3 szt ostaynio założonych U-Crown-ów 2 mają mini wycieki w jednostce zewnętrznej. 1 to 12 , a drugi 18. Jedna 12 chodzi super.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2020-05-25, 19:49:05
Moderator
#2
Wycieki, gdzie?
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-05-26, 06:35:00
Top użytkownik
#3
Na dole chłodnicy z tyłu prawej strony patrząc na wprost zamontowanego agregatu ? (5 i 7 kW) Big Grin
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

obser

  2020-05-26, 09:39:28
Top użytkownik
#4
Są to mikrowycieki, po oleju wskazuje na taki zbiornik izolowany pomiędzy zaworem 4 drogowym, a portami. Azot schodzi bardzo powoli, żadna pianka, ani płyn nie pokazuje miejsca. Z 36 bar na dobę ubywa 2 bar. Ten zbiornik na zdjęciu był zaizolowany czarną matą.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa