Buczenie z jednostki zewnętrznej SINCLAIR

2 Odpowiedzi, 1976 Wyświetleń

sirius98

  2021-03-17, 15:15:45
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Zamontowaliśmy w firmie dwie klimatyzacje SINCLAIR ASH-18BIF-2.
Jednostka wewnętrzna jest ok 2m od okna a jednostka zewnętrzna zawieszona na zewnątrz na styropianie od razu po przejściu przewodów przez ścianę. Zatem długość instalacji to 2-3 metry.
Mamy problem z buczeniem i wchodzeniem w wibrację jednostki zewnętrznej które powoduje wewnątrz pomieszczeń męczące buuuuczenie o niskiej częstotliwości. Słychać to tak jakby za oknem pokoju który ma dobrze uszczelnione okna stał TIR a niska częstotliwość pracy silnika przenosiła się na pokój. Zresztą na początku tak myślałem że jest ponieważ biura są koło ruchliwej ulicy. Po jakimś czasie stwierdziłem że ten TIR nie może cały czas stać za oknem i okazało się że to nie TIR :-)
Buczenie słychać tylko na chłodzeniu. Na grzaniu jest syczenie ale dobrze tłumione przez osłony instalacji w korytach wiec nie ma co się czepiać.
Buczenie i drgania są na tyle duże w otwartym oknie drgają okucia co pokazałem tutaj: https://youtu.be/FfFr87qjV_U
Załączam również zdjęcia jak wygląda instalacja:
https://bit.ly/3cJlYTg
https://bit.ly/3bZWNNn
https://bit.ly/30P38op
Ze swojej strony podłożyłem gumę 1cm pod łapy jednostki zewnętrznej ale nie za wiele to pomogło.
Przeanalizowałem dwa podobne przypadki:
https://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/...ej/page/3/
https://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/...ej/page/2/
Nie jestem ekspertem więc niedługo poproszę naszych instalatorów o weryfikację tego problemu.
Wg powyższych wątków zapytam was czy warte będą rozważenia/sprawdzenia:
-długość instalacji
-założenie amortyzatorów drgań lub wibroizolatorów sprężynowych
-pomiar ciśnienia akustycznego (jak to wykonać?)
-przeniesienie jednostki w inne miejsce (nie chodzi niestety w rachubę)
-podłożenie pod wieszak jednostki zewn. gumy lub jakieś maty tłumiącej
-rozkręcenie jednostki zewnętrznej i podokręcanie śrubek + zastosowanie podkładek gumowych na łączeniu śrubowym elementów metalowych.
Problem duży bo siedzenie nawet kilku godzin z buczeniem a niskiej częstotliwości nie jest przyjemnością.
Samej jednostki na zewnątrz nie słychać za bardzo tj aby kompresor jakoś hałasował. To buczenie powstaje jakby po przejściu przez ścianę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-04-06, 10:46:15 przez sirius98.)
  • Odpowiedz

aminokwas

  2021-03-18, 04:37:13
Zaawansowany użytkownik
#2
Ja bym zaczął od tego:
-podłożenie pod wieszak jednostki zewn. gumy lub jakieś maty tłumiącej
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa