TCL inwerter nie chłodzi, oszronione wysokie ciśnienie

4 Odpowiedzi, 2345 Wyświetleń

Stan8

  2021-06-25, 08:14:18
Nowy użytkownik
#1
Bardzo proszę o pomoc

Roczny inwerter, R32, przyłącze ok 3m, nie chłodzi. Warunki próby :
zewnątrz - 22 C
wewnątrz - 24 C
pobór mocy - zaczyna od ok 400W ale szybko spada do ok 100
temperatura powietrza na wylocie - na początku 20 C, potem jeszcze rośnie
temperatura na niskim - ok 20 C
temperatura na wysokim - ok -20 C

Foto przed uruchomieniem i w czasie pracy :
  • Odpowiedz

Stan8

  2021-06-25, 10:45:35
Nowy użytkownik
#2
PS : mam też błąd : "Zbyt wysoka temperatura tłoczenia"
  • Odpowiedz

Amator78

  2021-06-25, 16:05:07
Nowy użytkownik
#3
mała ilość czynnika, miałem taki przypadek i przegrzewa się sprężarka co powoduje uruchomienie zabezpieczenia zbyt wysokiej temp gazu tłoczonego, po tej zimie miałem już 3 rozszczelnienia na kielichu 1/4
  • Odpowiedz

Saudasas

  2021-07-01, 03:55:28
Nowy użytkownik
#4
wyczysc skraplacz ???
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa