Klima gree amber prestige 7 kw straciła efektywnosc

20 Odpowiedzi, 11886 Wyświetleń

Mati123

  2021-12-08, 14:24:14
Nowy użytkownik
#1
Witam co może być nie tak grzeje ta klima 4 sezon i nie przypominam sobie by chodziła non stop na max zużyciu prądu które nie spada nawet po 4h cały czas je 3.8 kw prądu na h a wiec Max możliwe a mróz -5 a niby do minus 30 klima jest. nie wyplace się co może być nie tak . Pierwszy sezon uruchamiała się na zużyciu 3 kw ale po kilkunastu minutach spadało do 2 kw a teraz non stop 3.8 ledwo to gniazdo wytrzymuje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-12-08, 14:25:07 przez Mati123.)
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2021-12-08, 19:22:11
Zaawansowany użytkownik
#2
może urządzenia obrosły w futro? Smile
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-08, 19:36:55
Nowy użytkownik
#3
nie to nie to raczej byla serwisowana co pol roku..
  • Odpowiedz

Amfan

  2021-12-09, 07:12:26
Top użytkownik
#4
Najpierw czynnik na wagę. Te 2kw też przy -5C pobierało.
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-09, 17:40:19
Nowy użytkownik
#5
Czynnika nie brakowało sprawdzane pod tym kontem . Pierwszy i drugi rok brała cała zimę max 2500 w a teraz pracuje cały czas na 3500 do 3800 i to nie spada nawet po 5 h i to obojętnie czy ustawie 18 stopni czy 30 temperatura pomieszczenia bez zmian
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-09, 17:42:15
Nowy użytkownik
#6
Czynnika nie brakowało sprawdzane pod tym kontem . Pierwszy i drugi rok brała cała zimę max 2500 w a teraz pracuje cały czas na 3500 do 3800 i to nie spada nawet po 5 h i to obojętnie czy ustawie 18 stopni czy 30 temperatura pomieszczenia bez zmian
  • Odpowiedz

Amfan

  2021-12-09, 18:53:50
Top użytkownik
#7
Z tabliczki jaki jest pobór maksymalny ? . Na zewnątrz szroni równomiernie wymiennik ?.
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-09, 19:46:37
Nowy użytkownik
#8
max 3800w =10kw mocy a ledwo co osiaga 21 stopni nawet jak ustawie 30 ;D a na zewnatrz nie sprawdzalem, czekam ma jakis fahman przyjsc w nastepnym tyg
  • Odpowiedz

MarioO

  2021-12-10, 09:51:59
Zaawansowany użytkownik
#9
wyciek czynnika
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-10, 10:14:50
Nowy użytkownik
#10
Sprawdzany był wazony i nie było ubytku
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2021-12-10, 14:31:34
Zaawansowany użytkownik
#11
Może panom po sprawdzaniu zaworek sie przyciał Big Grin a może 4 drogi się przycięły... Pochwal się po wizycie szpeca. 3.8kW to maksymalny pobór na grzaniu dla tego gree
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-14, 11:30:15
Nowy użytkownik
#12
czytalem ze jest cos takiego jak reset sterownika klimatyzacji jak to mozna zrobic?
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-14, 12:44:18
Nowy użytkownik
#13
PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300 w
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-12-17, 18:48:03 przez Mati123.)
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-17, 18:48:49
Nowy użytkownik
#14
PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300 w
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2021-12-17, 19:01:24
Zaawansowany użytkownik
#15
Mati123 napisał(a):PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300 w

No jak to przecież czyścili, serwisowali, a nawet nie wiedzieć czemu odciągali i ważyli czynnik Big Grin Big Grin Big Grin wirtualne zabiegi a kasuta skasowana realnie.
Pic na wodę, tak jak pisałem futro na wymiennikach. Podziękuj tamtej ekipie...
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-28, 14:26:56
Nowy użytkownik
#16
i tak nadal cos nie pasuje ustawie 30 stopni a klima ma problem osiagnac 21 stopni w pokoju 45m do tego zas bierze 3,9kw
  • Odpowiedz

Amfan

  2021-12-28, 15:12:01
Top użytkownik
#17
Z tego co wiem to gree daje 5 lat gwarancji. Dzwonić reklamować robić zgloszenie .
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2021-12-28, 18:09:49
Zaawansowany użytkownik
#18
Twojego pomieszczenia i strat energii nikt nie sprawdzi, zmierz termometrem wylot na 2 biegu. Przy aktualnym mrozie i temperaturze w pokoju 21st powinieneś mieć powyżej 45st
  • Odpowiedz

Mati123

  2021-12-28, 22:39:49
Nowy użytkownik
#19
Ogólnie jest te 45 stopni na wydmuchu jednak chyba jest coś nie tak z czujnikiem temperatury jak chodzi to pokazuje temp 4 stopnie mniejsza niż jest a wystarczy wyłączyć klimę i zaraz pokazuje 8 stopni mniej jak jest czasem rano czujnik wskazuje 10 stopni
  • Odpowiedz

Stefanbud

  2022-01-19, 21:14:42
Nowy użytkownik
#20
Mati123 napisał(a):Ogólnie jest te 45 stopni na wydmuchu jednak chyba jest coś nie tak z czujnikiem temperatury jak chodzi to pokazuje temp 4 stopnie mniejsza niż jest a wystarczy wyłączyć klimę i zaraz pokazuje 8 stopni mniej jak jest czasem rano czujnik wskazuje 10 stopni
Witam
Zmierz po prostu wydajność urządzenia, jest tyle pomocy naukowych na rynku... I będziesz wiedział czy dobrze czy źle. ;-)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa