Mroźnia 404a

1 Odpowiedzi, 2097 Wyświetleń

jonek5

  2024-08-05, 06:44:35
Nowy użytkownik
#1
Witam, mamy pod opieką małą mroźnię na 404a. Temperaturę osiąga (-18°C)  przegrzanie na parowniku się zgadza (12K) ale problem w tym, że do sprężarki wraca za ciepła para. Instalacja między komorą a agregatem 17m. Powrót tuż przed sprężarką ma 15°C i sprężarka jest bardzo gorąca.
Ile stopni powinno mieć ssanie przy tak długiej instalacji w mroźni by sprężarka była bezpieczna?
  • Odpowiedz

Amfan

  2024-08-22, 16:57:18
Top użytkownik
#2
Cały czas tak jest ,czy po załadunku towaru.